Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 50

Θέμα: Προβλημα με συνδεσμολογια Αυτοματου κλιμακοστασιου

  1. #11
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    Σε καμοια περιπτωση δε χρησιμοποιηται η τριτη επαφη (NC) για φωτισμο κλιμακοστασιου.
    υπαρχει γιατι ετσι απλα βολευει ορισμενους κατασκευαστες διακοπτων π.χ legrand valena το μπουτον κλιμακοστασιου ειναι ενας αλερετουρ με ελατηριο επαναφορας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xrhstosmp για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (18-10-16)

  3. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    Όνομα
    K
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    489


    0 Not allowed! Not allowed!
    θελει υπομονη για να βρεις την βλαβη ,,,,

  4. #13
    Νέο Μέλος
    Εγγραφή
    May 2005
    Μηνύματα
    17

    Προεπιλογή

    Αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα με αλλαγή ενός παλιού χρονικού κλιμακοστασίου με καινούργιο.
    Το παλιό είχε 3 καλώδια.
    Φάση, ουδετερο και το τρίτο καλώδιο που είναι επιστροφή της φάσης απο τις λάμπες και ταυτόχρονα είναι και επιστροφή απο τα μπουτόν (η φάση). το σχεδιο παρακάτω
    Συνημμένο Αρχείο 67089

    Αυτο που προσπαθώ να τοποθετήσω είναι το ίδιο που είχε και ο φίλος παραπάνω της schneider (15363)

    IMG_7571.JPG
    Το βάζω στην επιλογή για 4 καλώδια , γιατί εκεί παίζει με την φάση στο μπουτόν , αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
    Δοκίμασα να ενώσω και τις επαφές 3,4 , αλλά έμενε συνέχεια ανοιχτό.
    Οποιαδήποτε ιδέα ή βοήθεια , θα μου είναι πολύ χρήσιμη.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Στάθη. Πάνω στον αυτόματο κλιμακοστασίου που έχεις στη φωτο φαίνονται ξεκάθαρα οι δυο δυνατές συνδεσμολογίες στις οποίες μπορεί αυτός να χρησιμοποιηθεί. Εσύ λες ότι έχεις μια κοινή επιστροφή από μπουτόν και λάμπες, αν ισχύει όντως αυτό τότε πρέπει ακόμα και τώρα - χωρίς να υπάρχει αυτόματος - όση ώρα κρατάς πατημένο ένα μπουτόν του κλιμακοστασίου να ανάβουν τα φώτα, συμβαίνει αυτό; Αν ναι, και αν η επιστροφή από τα μπουτόν και τις λάμπες είναι κοινή σε όλο το κλιμακοστάσιο και όχι απλά δυο ξεχωριστά καλώδια που είναι γεφυρωμένα εκεί που είναι ο αυτόματος ώστε να μπορείς εύκολα να τις διαχωρίσεις, τότε ο αυτόματος που πήρες απλά ΔΕΝ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ και μάλλον δύσκολα θα βρεις κάποιον που να είναι για τη συνδεσμολογία που έχεις (έχω δει μόνο μια φορά έναν παλιό ράγας της SIEMENS).

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 18-10-16 στις 17:01

  6. #15
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    όντος η siemens έβγαζε κάποτε ένα τέτοιο αυτόματο που τον είχε ο Κωνσταντακάτος (που έκλεισε). μου έχει τύχη 2-3 φορές να συναντήσω τέτοια εγκατάσταση. δύσκολο να βρεις και αν έχει ξεμείνει σε κάνα στοκ.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  7. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    https://www.buildingtechnologies.sie...2010_EN_09.pdf
    Δες κάτω κάτω στην αριστερή στήλη στη σελίδα 9/19

    1 Not allowed! Not allowed!

  8. #17
    Νέο Μέλος
    Εγγραφή
    May 2005
    Μηνύματα
    17

    Προεπιλογή

    Ετσι ακριβώς είναι .. για όσο πατάς το μπουτόν ανάβουν οι λάμπες.
    Παλιά εγκατάσταση.
    To κατάλαβα ότι δεν μου κάνει ο συγκεκριμένος ..... και πέταξα το κουτί .
    Τώρα θα πρέπει να σκεφτώ καμία πατέντα με ρελέ και χρονοκυκλώματα....

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #18
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Δες το προηγούμενο μήνυμά μου, φαίνεται ότι η SIEMENS εξακολουθεί να βγάζει έναν που σου κάνει, τον 7LF6110, οπότε αν τον βρεις έλυσες το πρόβλημά σου. Ο Καυκάς π.χ. λέει ότι τον διαθέτει κατόπιν παραγγελίας. Πάντως γίνεται και αυτό που λες. Με μια πρόχειρη σκέψη, με τον αυτόματο που ήδη πήρες και με ένα χρονικό on delay πάλι μπορείς να κάνεις δουλειά.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #19
    Νέο Μέλος
    Εγγραφή
    May 2005
    Μηνύματα
    17

    Προεπιλογή

    Απ' ότι φαίνεται απο το σχέδιο πρέπει να κάνει ...
    Σε πρώτη φάση θα ψάξω να το βρώ τον 7LF6110.
    Αν δεν παίζει θα σε ξαναζαλίσω για την ιδέα με το χρονικό delay που αναφέρεις.
    Σε ευχαριστώ πολύ Φίλλιππε.

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #20
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Δεν θα με ζαλίσεις καθόλου. Ευκαιρίες ψάχνω να ξεσκουριάζω.

    1 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Συνδεση Αυτοματου Κλιμακοστασιου
    By dmpatanis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-16, 10:16
  2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ. FANAL HSLA 22-20
    By barbacotsos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-15, 20:18
  3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
    By snakepit in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 15:24
  4. προβλημα με συνδεσμολογια δυο θυροτηλεορασεων
    By gibsonlp in forum Συστήματα Επικοινωνίας
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-12, 15:58

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία