Θέμα: Πρόβλημα σε αυτόνομο

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Σπάρτη
    Μηνύματα
    346

    Προεπιλογή Πρόβλημα σε αυτόνομο

    Με πολλές ανευθυνότητες απο πλευρας πελάτη και εμπόρου --και εν τέλη και δικης μου παρέμβασης-- κατεσκευάστηκε το "δημιούργημα" του σκαριφήματος. 2 πανέλα 150w-12v παραλληλα , ρυθμιστής φόρτισης 20Α και συνδεδεμένος απευθειας στις μπαταριες (οχι δηλαδη απο την ενδειξη που είναι για τις λάμπες), μπαταριες βαθειας εκφόρτισης 12ν 150+150ΑΗ (παραλληλα) , ανεμογεννητρια 400w 12ν κατευθειαν στην μπαταρια χωρις ρυθμιστη (ειναι ενσωματωμενος λεει ο προμηθευτης και υποδειξη του ηταν να συνδεθει απευθειας στην μπαταρια), και απο την μπαταρια στον ινβερτερ ο οποιος δεν ειναι καθαρου ημιτόνου. Το σεναριο τωρα..

    οταν βαλαμε τις μπαταριες (φορτισμενες απο μαμά), κρατησε το συστημα 3 μερες και με φορτιση μόνο απο ενα πανελο 145w. Απο τοτε δεν εχει ξανα κρατησει το συστημα πανω απο μερικες ωρες αφου πέσει ο ήλιος. Δηλαδη 3 η ώρα τη νύχτα, το συστημα πεφτει. Εβαλε ανεμογεννητρια, εβαλε εξτρα πανελο, αφησαμε μιση μερα να φορτισει καλα και παρολαυτα ξαναπεσε στις 3-4 η ωρα τη νυχτα.


    Φορτιο: το ψυγειο τα μαμάει ολα, αλλα δεν θελει να το πιστεψει ο πελατης. Το κομπρεσερ του γραφει 80w , αλλα σιγουρα τραβαει περισσοτερα μιας και ο ινβερτερ δεν δινει ημιτονο.

    Τι να κανω που εμπλεξα τωρα και να δω πως θα ξεμπλεξω?
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    2.008

    Προεπιλογή

    τι ζητας τωρα εγω δεν καταλαβα. αυτο που περιεγραψες ειναι προβλημα δικο σου και του πελατη σου. αν νομιζεις οτι απετυχε η εγκατασταση ξηλωσε τα και δωσε του τα χρηματα του πισω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη plouf
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Mar 2005
    Περιοχή
    Ιλιον,Αθήνα
    Μηνύματα
    2.103

    Προεπιλογή

    αν και δεν εχω εμπειρια σε αυτά. πιστευω οτι τη μέρα λογω του οτι ΚΑΙ τότε δουλεύει το ψυγείο/inverter δεν προλαβαίνου να φορτίσουν.

    α) έχεις μετρήσει το ρεύμα που τραβάει το φορτίο (μαζί με τον inverter) ? (πρέπει να ειναι αρκετά λιγότερο απο την ελαχιστη ισχύ που δίνουν τα πανελ κατα τη δειαρκεια της μέρας αλλιως θα τραβάνε και απο τις μπαταρίες ΚΑΙ τη μέρα)
    α1) εχεις μετρήσει το ρεύμα που δίνουν τα πανελ ? 145watt ειναι όταν βλέπουν τον ήλιο στη μέγιστη δυνατή θέση και προφανως αυτό κρατάει λίγες ώρες, η ανεμοεγνήτρια δε μπορει και μην φυσήξει καθολου
    β) εχεις μετρήσει τάση φόρτισης ? στα 13.80 πρέπει να ειναι η φόρτιση αλλα έτσι θέλει αρκετέω ώρες, υπάρχουν και οι "γρηγοροι" με μεγαλύτερη τάση ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ και έλενχο να μην υπερφορτιστουν και τις χαλάσουν
    γ) το ψυγειο δεν έχει δυνατότηα ρυθμισης να τραβάει λιγότερο ? (καποιον ψυκτικό ρώτησες?)
    δ) ο φωτισμός μήπως μπορει να ελατωθεί με χρήση οικονομικότερων λαμπών η/και σβήσιμο σε κάποιες ώρες?

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    2.446

    Προεπιλογή

    Για συνδυασμό πάνελ και ανεμογεννήτριας από ότι ξέρω υπάρχουν (διπλοί ρυθμιστές) για αυτήν την περίπτωση . τώρα ξεχωριστοί ρυθμιστές φόρτισης μήπως μπερδεύουν την κατάσταση?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Σπάρτη
    Μηνύματα
    346

    Προεπιλογή

    Ναι, ξερω οτι πρεπει να κανω αμπερομετρηση βασικα αλλα λέω να αρχισω με την υποθεση οτι αφου ο ινβερτερ δεν ειναι καθαρου ημιτονου, πιθανων η καταναλωση στο μοτερ του ψυγειου να ειναι πολυ μεγαλυτερη απο τα 80w.
    H εταιρια που αγορασε την ανεμογεννητρια ο πελατης ηταν απολυτη οτι δε χρειαζεται αλλον ρυθμιστη. Και τελος, ψαχνομαι να βρω τροπο για το ψυγειο, μεχρι να αλλαξω και μοτερ σκεφτηκα και να βαλω dc. Teλος παντων, αν καποιος εχει αναλογη εμπειρια προς βοηθεια, ειναι ευπροσδεκτη.

    xsterg, η απλοτητα στις λύσεις των προβληματων ειναι must. Εσυ το παρακανες μαλλον .

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    2.446

    Προεπιλογή

    Ναι όντως η ανεμογεννήτρια σου μάλλον θα εννοείς την Air-X (400W - 12V) ? . Αυτήν την είχα και εγώ και τώρα την έχω για τα σκουπίδια !!! (και κάποιοι άλλοι στην περιοχή μου ) τις εγκατέστησαν σε εξοχικά ... και κάθε φορά που τις βλέπω όταν περνάω τις βλέπω "νεκρές" και σταματημένες ή γυρίζουν ελαφρώς που είναι ζήτημα να δίνουν περισσότερο από το 1/5 της ισχύος τους.
    Αυτή είναι μόνο για την Φαλκονέρα . Η πραγματική εγκατάσταση σου είναι μόνο τα πάνελ στην ουσία . Θεώρησε ότι η ανεμογεννήτρια ήδη δεν υπάρχει και δεν κάνει τίποτα .
    Επειδή όλα τα "βαρίδια" στην περίπτωση σου είναι στην διάρκεια της νύκτας και εξαρτιέσαι από μπαταρίες η ανεμογεννήτρια δεν καλύπτει σε τίποτα . Καλύτερη ανεμογεννήτρια θα ήταν η Rutland 504 . Και ακόμα καλύτερα μια Windtronics
    http://www.youtube.com/watch?v=BnjdC...eature=related
    To inverter δεν είναι και ότι καλύτερο έχεις .... αλλά μάλλον περισσότερες μπαταρίες θα βοηθούσαν.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη dalai
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2004
    Περιοχή
    Ξανθη
    Μηνύματα
    1.309

    Προεπιλογή

    εφοσον δεν δινεις αναλυτικες μετρησεις ,αναγκαστικα εμεις θα κανουμε υποθεσεις¨:
    Μηπως εχει χαλασει το μοτερ του ψυγειου απο τον τετραγωνικο παλμο ? (μου εχει τυχει σε ανεμιστηρα) .Ενα ινβερτερ καθαρου ιμητονου απο την κινα 1500W/3000W peak εχει 170 ευρω ,και το εχω 2 χρονια. Κανε μια αμπερομετριση στο ψυγειο
    Στο τελος της μερας ποσο ειναι η ταση στις μπαταριες ? κανονικα πρεπει να ειναι 12,6 V .An einai katv apo 12 tote σιγουρα δεν προλαβενουν να φορτισουν
    Με τοσο ηλιο στην ελλαδα τι πηγες πηρες ανεμογενητρια. Με τα ιδια λεφτα θα επερνες κομπλε τα πανελ
    Μπαταριες παντως δεν θεωρω οτι χρειαζεσαι.Και ολη τη νυχτα του καλοκαιριου να δουλευει το ψυγειο θα καcei 80W=7A. 7A*8 ωρες =60 Ah Οποτε με 300 ΑH εισαι πληρως καλυμενος,αρκει στο τελος της μερας να εισαι πληρως φορτισμενος
    Μια τελαιυταια υποθεση ειναι να υπαρχει διαρροη σε καπιο ελεγκτη φορτισης ή να εχει καει καμοια ασφαλεια σε καποιο ελεγκτη

    0 Not allowed! Not allowed!
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"

  8. #8
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωστας
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    χαλκιδικη
    Μηνύματα
    19

    Προεπιλογή

    Ένα πανελάκι ακόμα το θέλεις σίγουρα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Σπάρτη
    Μηνύματα
    346

    Προεπιλογή

    Δεδομένα μεχρι στιγμης:

    Πηγα και βρηκα την γεννητρια σταματημενη (ειπε ο πελατης οτι δεν την ειδε να γυριζει για 2 μερες). Το λεντακι της αναμμενο. Μετραω μπαταριες , 11,7- 11,8ν σε φορτιο και ενω τα πανελ φορτιζουν. Αποσυνδεω και επανασυνδεω τη γεννητρια και αρχιζει να γυριζει τρελλα. Μετραω το ρευμα της και φτανω μεχρι και 6Α. Αρα , ο ρυθμιστης της γεννητριας είχε δει καποια στιγμη, φορτισμενες μπαταριες, εβαλε φρενο, αλλα δεν ξανα - ξεμπλοκαρησε, εμεινε φρεναριστη. Παρολα αυτα, στις 12 τη νυχτα το συστημα επεσε παλι, αν και δεν ειχε και καλο ηλιο εχτες (ουτε και σημερα). Τωρα παω να κανω αμπερομετρηση στο φορτιο στα 220ν.

    Καταληγω οτι δεν φορτιζω σωστα τελικα, αρα η ανεμογεννητρια ηταν ενα λαθος. Η γνωμη σας ή η προταση σας?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    2.446

    Προεπιλογή

    Αρα , ο ρυθμιστης της γεννητριας είχε δει καποια στιγμη, φορτισμενες μπαταριες, εβαλε φρενο, αλλα δεν ξανα - ξεμπλοκαρησε,

    Μπορεί και να μην "είδε" φορτισμένες μπαταρίες αλλά επειδή έχει άλλο ρυθμιστή στο πάνελ και άλλο ρυθμιστή στην ανεμογεννήτρια μπορεί ο ρυθμιστής της ανεμογεννήτριας να "είδε" την τάση που έρχεται από τα πάνελ και όχι από την μπαταρία ... οπότε το μπερδεύεις το σύστημα .
    Σε αυτόνομα τέτοια συστήματα (με πάνελ + ανεμογεννήτρια) υπάρχει ενσωματωμένος ρυθμιστής και για τα 2 .

    http://www.marlec.co.uk/products/win...specification/

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-08-12 στις 14:50

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. αυτόνομο φ/β απορίες
    By fan1s in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-16, 17:21
  2. Ερώτηση για αυτόνομο φωτοβολταϊκό
    By tbaitasis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-15, 10:51
  3. Ερώτηση για αυτόνομο φ/β στέγης
    By tolispl in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-12, 00:12
  4. Ερώτηση για αυτόνομο με φωτοβολταϊκά
    By ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-12, 10:46
  5. αυτόνομο σύστημα θέρμανσης.
    By taxideytis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-12, 13:49

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας