    λοιπών άλλαξε τον invetret σου και βάλε ένα καθαρού ημίτονου γιατί με κάθε εκκίνηση του μοτερ του ψυγείου χωρίς μετατροπέα καθαρού ημίτονου οι μπαταρίες σου πάνε περίπατο
    την πάτησα κι εγώ κάποτε και μόλις άλλαξα τον μετατροπέα και έβαλα καθαρού ημίτονου όλα ΟΚ
    μου το είπε κι εμένα ο προμηθευτής μου μετά από πάρα μα πάρα πολύ ψάξιμο σε όλη την εγκατάσταση για κάνα δυο μήνες
    και γενικότερα σε εκκινήσεις μοτερ πάντα πρέπει να μπαίνει μετατροπέας πραγματικού ημίτονου

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.037

    Προεπιλογή

    Τα 2 πάνελ των 145Wp, συνδυαζόμενα με απλό ρυθμιστή φόρτισης PWM είναι ικανά το πολύ για μέχρι περίπου 1,2 - 1,4kWh / ημέρα.
    Η Α/Γ μπορεί να παράγει υπολογίσιμη ποσότητα ενέργειας μόνο όταν ο άνεμος είναι δυνατότερος από 4 μποφόρ....όταν δηλαδή είναι "ενοχλητικός" και δεν μπορούμε να κάτσουμε στο μπαλκόνι να πιούμε τον καφέ μας. Κάτω από αυτό το επίπεδο η παραγωγή ενέργειας είναι ελάχιστη για αυτή την Α/Γ.

    Από τις 1,4kWh που παράγουν ιδανικά τα πάνελ υπολόγισε ότι το 20 - 25% θα χαθεί σε απώλειες στις μπαταρίες και στον inverter.
    Αν ο inverter είναι τετραγώνου η απώλεια θα είναι ακόμη μεγαλύτερη ειδικά όταν τροφοδοτεί επαγωγικά φορτία (όπως το ψυγείο).
    Άρα, διαθέσιμη προς κατανάλωση έχεις μόλις και μετά βίας περίπου 1kWh / ημέρα.

    Οι μπαταρίες σου από 100% φορτισμένες μέχρι να εκφορτίσουν εντελώς μπορούν να δώσουν περίπου 2,8kWh.

    Αυτά είναι τα δεδομένα απόδοσης του συστήματος. Η Α/Γ συμμετέχει στον υπολογισμό μόνο τις ημέρες που ο άνεμος ξεπερνά τα 4 - 5 μποφόρ στο σημείο.
    o
    Το ψυγείο αν είναι ενεργειακής κλάσης Α θα έχει ημερήσια κατανάλωση γύρω στην 1kWh+ / ημέρα (@25 C). Ο φωτισμός είναι ανάλογα με τους λαμπτήρες και τον χρόνο που θα μείνουν αναμμένοι....π.χ. λαμπτήρες 30W (συνολικά) αν μείνουν αναμμένοι για 5 ώρες (συνολικά) θα καταναλώσουν περίπου 0,15kWh / ημέρα.
    Ενδεχομένως υπάρχουν και "αφανή" φορτία όπως φορτιστές κινητών....πάντως το τετράγωνο αυξάνει την κατανάλωση όλων πλην αυτών που είναι καθαρά ωμικά φορτία (π.χ. λαμπτήρες πυράκτωσης).

    Δεδομένου ότι όταν αυξάνεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος "χειροτερεύουν" ΟΛΑ (πέφτει η παραγωγή ενέργειας από τα Φ/Β, αυξάνεται η απώλεια στις μπαταρίες και στον inverter, αυξάνεται η κατανάλωση του ψυγείου), δεν είναι καθόλου παράξενο που το σύστημα δεν επαρκεί αφού ακόμη και με ιδανικές θερμοκρασίες πάλι ΔΕΝ θα επαρκούσε....εκτός αν έχει θύελλα.

    Για 3 ημέρες, αυτό που έλειπε το έδιναν οι μπαταρίες που ήταν φορτισμένες από τον κατασκευαστή....δυστυχώς όμως δεν πρόκειται να ξαναφορτιστούν υπό αυτές τις συνθήκες.....εκτός αν έχει θύελλα .

    Για να ισορροπήσει το σύστημα χρειάζεται:
    - Ένα γνώμονα. Μετρητής ενέργειας (kWh) που θα συνδεθεί στην έξοδο του συστήματος και θα μετρά την συνολική κατανάλωση. Χρειάζεται για να επιβεβαιώσει ενόργανα όλα τα παραπάνω....το πιο χρήσιμο όργανο σε ένα σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης.
    - 2 πάνελ ακόμη....ίσως να φτάνει και 1 αλλά επειδή έχουν χαμηλή τιμή πλέον θεωρώ ότι δεν έχεις λόγο να το ρισκάρεις περισσότερο.
    - Έναν ΣΟΒΑΡΟ inverter καθαρού ημιτόνου....κατά προτίμηση inverter/charger με ενσωματωμένο μεταγωγικό διακόπτη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρή γεννήτρια για να φορτίσει τις μπαταρίες γρήγορα, εύκολα, χωρίς διακοπή ρεύματος προς τα φορτία....αλλά τι λέω τώρα...
    - Εφόσον η μέση ημερήσια κατανάλωση ξεπερνά την 1,5kWh / ημέρα (θα το δείξει ο γνώμονας), χρειάζεσαι και περισσότερη μπαταρία...τουλάχιστον μία ακόμη παράλληλα.

    Η Α/Γ θα εκτιμηθεί τον χειμώνα όταν θα έχει κακοκαιρία με συννεφιά και αέρα....αν είναι μόνιμη κατοικία....αν είναι εξοχική, απλά δεν έπρεπε να την βάλεις.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

  3. #13
    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Σπάρτη
    Μηνύματα
    346

    Προεπιλογή

    Ευχαριστω καταρχην για τις πληροφοριες και το ενδιαφερον απο όλους.
    Προκειμένου να ελεγξω το ψυγειο, μιας και δεν μπορουσα να μετρησω το ρευματακι του με αμπεροτσιμπιδα (πιθανων λόγω τετραγωνου και όχι ημιτονου), εβαλα εναν χρονοδιακοπτη ετσι ωστε να του μειωσω τον αριθμο των εκκινήσεων του. (Λίγο μπακαλιστικη λύση, αλλα μονο για check). Το εβαλα να δουλευει απο τις 9:00 το πρωι μεχρι τη 13:00, το εκοψα απο τη 13:00 μεχρι τις 16:00, και μετα να ξεκινα παλι μεχρι τις 21:00. Στη διαρκεια της νυχτας το εβαλα να δουλευει μονο 2 μισαωρα. Ηδη , απο την επομενη μέρα δεν ξανα επεσε το συστημα, οι μπαταριες πλεον φορτιστηκαν στο φουλ 13+ν. Στο μεταξυ, ηταν και μερες που ειχε αρκετο αερα και βοηθησε πολυ. Η αληθεια ειναι βεβαια, πως οταν παιρνει το ψυγειο, απο 13ν, τις ριχνει στα 12ν, ισως και πιο λιγο μερικες φορες. Προτεινα να παρει εναν ξεχωριστο ινβερτερ καθαρου ημιτονου στα 200w περιπου, μονο για τη γραμμη του ψυγειου. Αυτα, αν προκυψει οποια πληροφορια ειναι χρησιμη, εδω ειμαστε. Ευχαριστω και παλι.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..

  4. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.037

    Προεπιλογή

    Παναγιώτη,
    Το σύστημα δεν έχει "βλάβη"....απλά είναι ανεπαρκές για τις συγκεκριμένες ανάγκες όταν δεν φυσάει δυνατά.
    Μην προσπαθείς να λύσεις το πρόβλημα με πρόχειρες λύσεις που μάλλον θα τις βρεις μπροστά σου αργότερα.
    Πρέπει να είσαι ειλικρινής με τον πελάτη σου και να ενισχύσεις το σύστημα ώστε να επαρκεί για τις συγκεκριμένες ανάγκες.
    Δυστυχώς, μόνο έτσι μπορείς να δώσεις οριστική λύση.

    Με τον χρονοδιακόπτη το ψυγείο είναι σίγουρο ότι δεν φθάνει την σωστή θερμοκρασία και θα έχουν πρόβλημα με τα τρόφιμα.
    Ένας inverter των 200W μόνο για το ψυγείο (200 είναι λίγα....θέλεις γύρω στα 500W για να είναι ΟΚ με τις εκκινήσεις και φρόντισε να επιλέξεις κάποιον με Μ/Τ στην έξοδο για να αντέχει την υπερφόρτωση) θα είναι ακόμη ένα έξοδο που δεν θα αποτελεί "επένδυση" για το σύστημα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. αυτόνομο φ/β απορίες
    By fan1s in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-16, 17:21
  2. Ερώτηση για αυτόνομο φωτοβολταϊκό
    By tbaitasis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-15, 10:51
  3. Ερώτηση για αυτόνομο φ/β στέγης
    By tolispl in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-12, 00:12
  4. Ερώτηση για αυτόνομο με φωτοβολταϊκά
    By ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-12, 10:46
  5. αυτόνομο σύστημα θέρμανσης.
    By taxideytis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-12, 13:49

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας