Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 6 από 6

Θέμα: Διαφορετικές τιμές σε μέτρηση γείωσης μονοκατοικίας.

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Καλλιθεα
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή Διαφορετικές τιμές σε μέτρηση γείωσης μονοκατοικίας.

    Καλησπέρα σε όλους,

    θα ήθελα παρακαλώ τα φώτα σας αγαπητοί Forumites. Σε έναν επανέλεγχο που πραγματοποίησα και συγκεκριμένα στη μέτρηση γείωσης (η μέτρηση που πραγματοποίησα ήταν με τη μέθοδο δυο βοηθητικών ηλεκτροδίων και έπειτα με βρόχο σφάλματος) πήρα άπο το όργανο διαφορετικές μετρήσεις με μεγάλη απόκλιση!!
    Στη μέθοδο με βρόχο σφάλματος πήρα μία μέση μέτρηση της τάξης του 5,63Ω. Ενώ στη μέθοδο με δυο βοηθητικά ηλεκτρόδια πήρα πολύ υψηλότερο αποτέλεσμα:34,1Ω!!!
    Πραγματοποίησα και επανέλαβα τις δύο μετρήσεις αρκετές φορές επείδη με παρεξένευσε το αποτέλεσμα με τη μέθοδο των δυο βοηθητικών ηλεκτροδίων.
    Ο γειωτής που εντόπισα είναι ράβδος ηλεκτροδίου Cu.
    Πώς είναι δυνατή η τόσο μεγάλη απόκλιση των τιμών σε Ω, εφόσων η μέτρηση με βρόχο σφάλματος λογικά θα πρέπει να μου δίνει μεγαλύτερη τιμή απο αυτήν με τα βοηθητικά ηλεκτρόδια????

    Το όργανο που χρησιμοποίησα είναι το Testboy TV 455.

    Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για κάθε απαντησή σας.

    Με εκτίμηση,

    Βασίλης

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Γεια σου Βασιλη.
    Η μετρηση με βροχο σφαλματος μπορει να δωσει μονο ενδεικτικα αποτελεσματα και σε καθε περιπτωση ειναι καλυτερα απο το να μην μετρησεις καθολου τιμη γειωσης.
    Απο προσωπικη εμπειρια και χωρις να το εχω διαβασει πουθενα συνηθως παιρνω τιμη 5-10 φορες μικροτερη απ'οτι μετρωντας με βοηθητικα ηλεκτροδια.
    Στις περισσοτερες περιπτωσεις(αν οχι σε ολες) παιρνω τιμη με μετρηση βροχου σφαλματος κατω του 1 Ωμ ενω με βοηθητικα ηλεκτροδια μεταξυ 5-10 Ωμ.
    Πιστευω να μετρησες στην παροχη και οχι σε καμμια πριζα, ετσι;Με λιγα λογια η τιμη που παιρνεις ειναι κακη και πρεπει να την βελτιωσεις.
    Αληθεια στην περιοχη που εκανες την μετρηση εχει ουδετερωση;

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ttoni Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πώς είναι δυνατή η τόσο μεγάλη απόκλιση των τιμών σε Ω, εφόσων η μέτρηση με βρόχο σφάλματος λογικά θα πρέπει να μου δίνει μεγαλύτερη τιμή απο αυτήν με τα βοηθητικά ηλεκτρόδια????

    Ποιος το ειπε αυτο;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Καλλιθεα
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σου Βασιλη.
    Η μετρηση με βροχο σφαλματος μπορει να δωσει μονο ενδεικτικα αποτελεσματα και σε καθε περιπτωση ειναι καλυτερα απο το να μην μετρησεις καθολου τιμη γειωσης.
    Απο προσωπικη εμπειρια και χωρις να το εχω διαβασει πουθενα συνηθως παιρνω τιμη 5-10 φορες μικροτερη απ'οτι μετρωντας με βοηθητικα ηλεκτροδια.
    Στις περισσοτερες περιπτωσεις(αν οχι σε ολες) παιρνω τιμη με μετρηση βροχου σφαλματος κατω του 1 Ωμ ενω με βοηθητικα ηλεκτροδια μεταξυ 5-10 Ωμ.
    Πιστευω να μετρησες στην παροχη και οχι σε καμμια πριζα, ετσι;Με λιγα λογια η τιμη που παιρνεις ειναι κακη και πρεπει να την βελτιωσεις.
    Αληθεια στην περιοχη που εκανες την μετρηση εχει ουδετερωση;
    ΤΤ Σύστημα. Περιοχή Κορυδαλλού/Πειραιά

    Ποιος το ειπε αυτο;
    ΕΛΟΤ ΗD 384 παράγραφος 612.6.2, σημείωση 2 και βιβλίο Νεα ΥΔΕ και Πρωτόκολλα ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Α.Σαλεύρης-Χατζησοφιαννός) Σελ. 197

    Ευχαριστώ για την απάντηση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    2.446

    Προεπιλογή

    Μέτρηση αντίστασης μόνωσης των καλωδίων έκανες?
    δες εδώ από σελίδα 7 και μετά
    http://www.manolas.gr/entypa/elemko/...asure_test.pdf

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Καλλιθεα
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κυριακίδης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μέτρηση αντίστασης μόνωσης των καλωδίων έκανες?
    δες εδώ από σελίδα 7 και μετά
    http://www.manolas.gr/entypa/elemko/...asure_test.pdf
    Ναι όλες οι άλλες μετρήσεις ΟΚ. Πρόβλημα έχω μόνο στη μέτρηση με γείωση.

    Με εκτίμηση,

    Βασίλης

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ttoni Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΕΛΟΤ ΗD 384 παράγραφος 612.6.2, σημείωση 2 και βιβλίο Νεα ΥΔΕ και Πρωτόκολλα ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Α.Σαλεύρης-Χατζησοφιαννός) Σελ. 197

    Ευχαριστώ για την απάντηση.
    Ναι ε; Δεν το ηξερα..

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Παρόμοια Θέματα

  1. τριφασικό με διαφορετικές ασφάλειες?
    By kostastnt in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-13, 12:18
  2. ερωτήσεις διαφορετικές...
    By johnyb98 in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-13, 12:15
  3. κεντρικό CCTV απο διαφορετικές IP
    By picdev in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-13, 16:39
  4. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-09, 13:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας