οχι.Παιδιά ευχαριστώγια τις απαντήσεις σας. Ήταν απόλυτα κατανοητές και κατατοπιστικές.
Ψάχνοντας το θέμαγιατί θέλω να βάλω σε ένα δωμάτιο οικονομικότερη θέρμανση από το καλοριφέρ πουυπάρχει, είδα ότι τελικά το πιο συμφέρον είναι το air condition , με την προϋπόθεση βέβαια ότι ισχύουνοι προδιαγραφές και ότι τις κατάλαβασωστά.
- Ψυκτική απόδοση : KW 2,814 BTU 9.600
- Θερμική απόδοση : KW 3,077 BTU 10.500
- Κατανάλωση στην ψύξη : KW 0,835
- Κατανάλωση στην θέρμανση : KW 0,808
- Eνεργειακή κλάση -Ψύξη : EER 3,37 Α
- Ενεργειακή κλάση -Θέρμανση : COP 3,81 A
- Αφύγρανση L/h : 0,8
- Ψυκτικό υγρό R410A
- Όρια λειτουργίας
α) Ψύξη : 18/43 οC
β) Θέρμανση : -7/24 οC
Δηλαδή ο κατασκευαστής μας λέει ότι μπορούμε να έχουμε θέρμανση 3.077 kw (10.500 BTU) με πραγματική κατανάλωση 0,808 KW !!!!. Από τη διαίρεση της θερμικής απόδοσης 3.077 kw δια της κατανάλωσης στη θέρμανση0,808 KW προκύπτει ο συντελεστής cop 3,808 . ΙΣΧΥΕΙΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ????? Καταναλώνουμε Α ενέργειακαι παίρνουμε 3,808 φορές περισσότερο ?????? Κάποιες προδιαγραφές του ίδιου aircondition αναφέρουν κατανάλωση 3,67 A στη θέρμανση, κάτι που επιβεβαιώνει την κατανάλωση(3,67 χ 220 = 807,4 W ). Τι να πω. Από τη μία φαίνονταισωστά, από την άλλη με προβληματίζει αυτό το επί 3,81 .
Δεύτερον, στα όρια λειτουργίας για θέρμανση αναφέρει -7/24 c. Δηλαδή μπορεί ναλειτουργεί μεταφέροντας θερμότητα στον εσωτερικό χώρο με εξωτερική θερμοκρασία από-7 έως 24 c ???. Και όταν δηλαδή έχουμε εξωτερική θερμοκρασία -4 (εντός ορίων), τιαπόδοση θα έχει εσωτερικά. Πιστεύω μετριότατη.
η αποδοση ειναι ιδια σε ολες εντος των οριων θερμοκρασιες.απλα στους -4 τολεγομενο cop παει περιπατο.