Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 4 από 4

Θέμα: αρχή λειτουργίας μηχανής –γεννήτριας

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    κωστας
    Εγγραφή
    Aug 2011
    Περιοχή
    κερκυρα
    Μηνύματα
    28

    Προεπιλογή αρχή λειτουργίας μηχανής –γεννήτριας

    Γεια σας θα ήθελα να ρωτήσω την αρχή λειτουργίας της μηχανής –γεννήτριας συγκεκριμένα πετρελαιομηχανής με αυτόματο σύστημα ελέγχου .δηλαδή τι ενέργειες και έλεγχους κάνει διαδοχικά στον κινητήρα πριν πάρει μπροστά, με ποιο τρόπο ρυθμίζει τάση και την απαιτούμενη ένταση πότε συνδέετε στο δίκτυο και τις ενέργειες αφού επανέλθει η τάση του δικτύου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Χαράλαμπος
    Εγγραφή
    Dec 2005
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    548

    Προεπιλογή

    Για δες εδώ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xampos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    riggas (07-10-12)

  4. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    παρα πολλα που δυκολα αναλυονται.περιλιπτικα τωρα, φανταζομαι για απλο συστημα εκκινησης χωρις παρ/σμο.
    γινεται επιτηρηση της τασεως του δικτυου.οταν παρουσιαστει ανωμαλια στην ταση (πτωση-υπερταση-διαδοχη-ασυμετρια-συχνοτητας κλπ)και μετα απο παρελευση χρονικων γινεται η εκκινηση του η/ζ.
    δηλ.
    ανοιγουν τα πετρελαια και μιζαρει.
    παραλληλα ελεγχει την ταση και συχνοτητα της γεννητριας για να κοψει την μιζα (ή και ταση δυναμο, στροφες απο w δυναμο ή ματι βολαν).αφου λοιπον δει οτι εχει παρει μπροστα μετα απο καποια sec. κανει εναν ελεγχο να δει πιεση λαδιου και οτι αλλο βλεπει ο ελεγκτης οτι ειναι ενταξει(λαδια-σταθμη νερων-συχνοτητα-ταση-δυναμο-στροφες κλπ) δινει εντιλη να οπλισει το ρελε του η/ζ.
    και παρακολουθει ολα αυτα κατα την λειτουργια του για να κοψει τον η/ζ σε περιπτωση σφαλματος.
    οταν τωρα επιστρεψει η δεη και ο επιτ.τασης της δεη δει οτι ειναι μεσα στα ορια, ανοιγει το ρελε η/ζ και κλεινει της δεη,κραταει και ανοιχτο το ζευγος για 2-3 λεπτα ωστε να γινει η ψυξη του με φυσικη κυκλοφορια του νερου ή αερα χωρις φορτια και μετα του κοβει τα πετρελαια.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Notios38 (07-10-12), riggas (07-10-12)

  6. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη θοδωρης ποντιος
    Όνομα
    θοδωρης
    Εγγραφή
    Sep 2012
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    30

    Προεπιλογή

    ν καλησπερα στην παρεα,

    να ρωτησω με την σειρα μου κατι αν γνωριζετε .εχω ενα φωτοβολταικο εγκατεστημενο και εχω μια γεννητρια πετρελαιου για εκτακτη αναγκη,χαμηλη ταση λογω συννεφιας κλπ,το ινβερτερ εχει εξοδο σηματος για ενεργοποιηση γεννητριας αλλα μονο με μιζα δεν παιρνει μπρος η μηχανη,θελει πρωτα τσοκαρισμα για τα πρωτα δευτερολεπτα και μετα να δουλεψει κανονικα.εχει αντιμετοπισει κανεις κατι παρομοιο και πως το ξεπερασε,καποιο τυπο ηλεκτρομαγνητη για ελξη του τσοκ,ηλεκτρονικο κυκλωμα ελεγχου?.για να μην ανακαλυπτουμε ξανα την φωτια.ευχαριστω εκ των προτερω.

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Ανορθωτής Γεννήτριας
    By djnikosv in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-15, 18:43
  2. Αυτοματισμός Γεννήτριας
    By ds electronics in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 61
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-15, 19:03
  3. Εγκατάσταση γεννήτριας
    By DrBrain in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-12, 20:40
  4. Ευρεση γεννήτριας...
    By Danza in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 65
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-11, 01:46
  5. Αυτοματισμός Γεννήτριας
    By ds electronics in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-11, 23:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας