    Προεπιλογή ρευμα στ εργαστηριο

    καλημερα παιδια, εχω φτιαξει ενα μεταλικο εργαστηριο διπλα ακριβως απο το σπιτι και θελω να του δωσω ρευμα. αρχικα σκεφτηκα οτι πρεπει να περασω νεες καλωδιωσεις αλλα εχθες θυμηθηκα οτι πιο παλια ειχαμε ενα θερμοσιφωνα εξω απο το σπιτι που πλεον το εχουμε καταργησει και εχουμε βαλει μποιλερ, αλλα ακομα η γραμη υπαρχει με κατεβασμενη ασφαλεια και το καλωδιο που ειναι απο εξω καλα μονωμενο.μπορω να χρησιμοποιησω αυτην την γραμμη?εχει ασφαλεια 40Α και θα χρησιμοποιω ηλεκτροκολλησεις τροχους και καθε τι ηλεκτρικο εργαλειο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Χαράλαμπος
    Εγγραφή
    Dec 2005
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    549

    Προεπιλογή

    αφου μιλάμε για θερμοσύφωνα και 40 Α τοτε 99 % δεν είναι ασφάλεια αλλά διακόπτης. Αλλαξε τον με μία ασφάλεια και κάνε ενα υποπίνακα μέσα στο εργαστήριο. τι κάλώδι βγαίνει στον θερμοσίφωνα;

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Sep 2012
    Περιοχή
    Χολαργός
    Μηνύματα
    1.907

    Προεπιλογή

    Αν θυμαμαι καλα ειναι υποχρεωτικο ο θερμοσιφωνας και η ηλεκτρικη κουζινα να εχουν εχουν ασφαλεια και διπολικο διακόπτη στους πίνακακες ...
    η ασφαλεια ( μικροαυτοματος ) προστατευει το καλωδιο και το κυκλωμα γενικα απο υπερθερμανση σε περιπτωση ατυχηματος ,
    ο διακοπτης ειναι για να μη ταλαιπωρεις τον μικροαυτοματο ( μηχανικη καταπονηση ) και για απομονωση του κυκλωματος για εργασιίες .
    Παντως ενας υποπινακας , δεν ειναι ασχημη ιδεα , ιδιως αν δεν εχεις ρελε διαρροης στο αρχικο σπιτι ... ( και αυτο υποχρεωτικο ειναι , αλλα ... )

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616

    Προεπιλογή

    Αν θα κάνεις υποπίνακα με την υπάρχουσα γραμμή θα σου πρότεινα να βάλεις μία ασφάλεια στη φάση μόνο και να εξασφαλίσεις με κάποιο σίγουρο τρόπο τη συνέχεια του ουδέτερου μέχρι τον άλλο υποπίνακα. Εφόσον πλέον μιλάμε για ολόκληρη εγκατάσταση κι όχι για μεμονωμένη συσκευή (πχ θερμοσίφωνας ή κουζίνα) ο ουδέτερος για κανέναν λόγο δεν θα πρέπει να περνάει μέσα από διακόπτη! Στον υποπίνακά σου καλά θα ήταν να βάλεις έναν δεύτερο διαρροής μιας και το κτίριο είναι μεταλλικό και υπάρχουν πιο πολλές πιθανότητες διαρροής...

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    rama (21-10-12)

  6. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πέραμα
    Μηνύματα
    3.052

    Προεπιλογή

    Υποθέτοντας ότι όλη η εγκατάσταση μέχρι τον νέο χώρο είναι σωστή,
    πολύ απλά παίρνεις ένα μικρό (εξωτερικό) πινακάκι, βάζεις την (πρώην) παροχή του θερμοσίφωνα πρώτα σε έναν γενικό διακόπτη 25Α (+ ενδεικτικό), και μετά δίνεις σε 2-3 ασφάλειες για ότι θες: πχ 2 ανεξάρτητες ενισχυμένες πρίζες (16Α ασφάλεια και 2.5μμ² καλώδιο) και μία γραμμή για φωτισμό (10Α ασφάλεια και 1.5μμ² καλώδιο).

    Ξέρεις να τα κάνεις αυτά?
    (σωστά, χωρίς να σκοτωθείς ή να πάρει φωτιά το εργαστήριο μετά από τίποτα χαλαρές συνδέσεις...)

    Και πριν κάνεις την σύνδεση με την «παροχή», ρίχνεις τον ρελέ, τον γενικό και την ασφάλεια/διακόπτη της γραμμής στον υπάρχον πίνακα. Και διπλοτσεκάρεις βραχυκυκλώνοντας τα καλώδια στην άκρη πριν τα πιάσεις!

    Τώρα για το τι παίζει στην παρούσα φάση, βάλε καμία φωτό του πίνακα και του καλωδίου να δούμε.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    rama (21-10-12)

  8. #6
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    ναυπακτος
    Μηνύματα
    125

    Προεπιλογή

    οποτε θα ηταν καλυτερα να καλεσω εναν ηλεκτρολογο ωστε να ειμαι σιγουρος?

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Ηλεκτρονικο εργαστηριο ή ηλεκτρονικος
    By george1 in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-15, 22:50
  2. εργαστηριο για υπολογιστες
    By stelios_a in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-14, 02:26
  3. ρευμα για εργαστηριο
    By vellamos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-12, 03:15
  4. Ηλεκτρολογικο εργαστηριο
    By antoniss in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-11, 17:41
  5. Πως θα βρω το ρευμα συλλεκτη και το ρευμα βασης?
    By johny16 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-08, 13:19

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας