Καλησπέρα παιδιά.
Χρησιμοποιώ ένα μικρό πάνελ 60W (και μια σχεδόν άχρηστη ανεμογεννήτρια DIY) σε συνδυασμό με 2 12V μπαταρίες κυρίως για φωτισμό οικοπέδου. Οι λάμπες είναι οι ακόλουθες
http://www.ebay.com/itm/New-500-lm-2...item3a7b4a1cb5
Το καλοκαίρι το σύστημα δούλευε ρολόι με 6 λάμπες σε αποστάσεις 10-15 μέτρα και έμενε και ενέργεια για φόρτιση 2 νέτμπουκ. Τώρα που ο χειμώνας πλησιάζει και η ηλιοφάνεια τις τελευταίες μέρες έπεσε άρχισαν τα προβλήματα. Ας εξηγηθώ όμως:
Η δικτύωση είναι η εξής (θαυμάστε τις μοναδικές μου σχεδιαστικές ικανότητες)
wiring setup.JPG
Το καλώδιο είναι αρκετά χοντρό αντέχει 5Α ενώ καταναλώνω το πολύ 1.5Α. Δεν θυμάμαι να σας πω διατομή. Χρησιμοποιώ κλέμες για τις ενώσεις και γενικώς δεν έχει τσαπατσοδουλειές.
Οι υποδοχές για τις λάμπες 1,2 και 3 δέχονται ίδια τάση με την έξοδο της μπαταρίας. Αλλά κάθε λάμπα που προσθέτω αφαιρεί περί τα 0.15V (πτώση τάσης; ). Μέχρι εδώ ας πούμε καλά.
Στις υποδοχές των 4,5 και 6 φτάνουν 0.09V λιγότερα από την μπαταρία πάντα. Σε συνδυασμό με το 0.15V πτωσης κάθε λάμπας που προηγήθηκε, σε μέρες με σχετικά χαμηλή απόδοση όταν και δεν φόρτισε η μπαταρία τελείως, μετά από κάνα 4ωρο λειτουργίας (χρησιμοποιώ προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη και αυτήν την εποχή οι λάμπες είναι 13 ώρες on και 11 ώρες off) οι λάμπες αρχίζουν να αναβοσβήνουν, περίπου κάθε 8 δευτερόλεπτα.
Προσοχή εδω, δεν μιλάμε ότι έπεσε η τάση και έσβησε ο ρυθμιστής τα φορτία. Ο ρυθμιστής συνεχίζει να δίνει, αλλά στις λάμπες φτάνουν τόσο λίγα πλέον που βρίσκονται στο μεταίχμιο μεταξύ on και off. Δεν μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα αλλά είναι πολύ ντροπιαστικό να αναβοσβήνει όλος ο εξωτερικός φωτισμός σαν φωτορρυθμικό.
Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αγορασα 2 ωραίες εξωτερικές απλίκες για προσθήκη 2 λαμπών ακόμα, πολύ φοβάμαι ότι θα έχω μεγαλύτερα προβλήματα...
Οι ερωτήσεις μετά το κατεβατό:
1. είναι λογική η συμπεριφορά των LED ή πρόκειται για αναμενόμενα προβλήματα από χαμηλής ποιότητας προϊόν;
2. φταίει η καλωδίωση μου; Μήπως η τοπολογία και το στυλ των διακλαδώσεων είναι λάθος;
3. Θεωρώ ότι οι λάμπες μου δεν είναι πολλές, κάνω λάθος; Οι αποστάσεις μου είναι απαγορευτικές;
4. Μήπως τελικά το duty cycle των λαμπών το χειμώνα είναι απαγορευτικό;
5. Τις ημέρες με ηλιοφάνεια (βλέπε καλοκαίρι) οι μπαταρίες φορτίζουν αρκετά γρήγορα, και σκεφτόμουν να φορτίζω καμιά τρίτη αυτοκινήτου από αυτές (με προσθήκη αντιστάτη φορτίου ώστε να περιορίζω το ρεύμα φόρτισης). Είναι σωστή τακτική;
Σας ευχαριστώ για το χρόνο και σας παρακαλώ αν έχετε καμιά συμβουλή να δώσετε.