Θέμα: Θερμοστάτης Siemens REV24 - πρόβλημα σύνδεσης

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    2

    Question Θερμοστάτης Siemens REV24 - πρόβλημα σύνδεσης

    Αγόρασα τελευταία τον ψηφιακό θερμοστάτη REV24 της Siemens, για να αντικαταστήσω τον παλαιό μου. Ο παλαιός θερμοστάτης συνδεόταν με την ηλεκτροβάνα του διαμερίσματος με δύο καλώδια, ένα μπλέ και ένα κόκκινο. Προσπάθησα να συνδέσω αυτές τις επαφές στις θέσεις L και L1 του REV24 όπως λένε οι οδηγίες εγκατάστασης αλλά τζίφος. Ο θερμοστάτης δείνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η εντολή να ανοίξει η βάνα αλλά η βάνα δεν ανοίγει. Οι διαθέσιμες συνδέσεις είναι L, L1 (on) και L2 (off).

    Τσέκαρα την ηλεκτροβάνα ξανασυνδέοντας τον παλιό θερμοστάτη και δουλεύει μιά χαρά, ανοίγει και κλείνει όπως πρέπει. Επομένως το πρόβλημα είναι με τον REV24 ο οποίος είτε είναι χαλασμένος ή κάνω λάθος την σύνδεση.

    Διάβασα ότι υπήρχε και δεν υπήρχε από παρόμοια προβλήματα αλλά δεν μπορώ να βρώ άκρη. Η μόνη λογική εξήγηση που υπάρχει είναι να είναι χαλασμένος, ή να έχει πρόβλημα συνεργασίας με την συγκεκριμένη ηλεκτροβάνα - πράγμα δύσκολο μιας και η όλη ιστορία ανοίγει και κλείνει το κύκλωμα από τα δύο καλώδια που έρχονται στον θερμοστάτη.

    Κανείς με προηγούμενη εμπειρία? Όποια παρατήρηση καλοδεχούμενη, Ευχαριστώ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Banned Το avatar του χρήστη trampoukos
    Όνομα
    παπας
    Εγγραφή
    Sep 2012
    Περιοχή
    παπιος
    Μηνύματα
    44

    Προεπιλογή

    στο L εχεις συνδεση την φαση ? και το ενα καλωδιο της ηλεκτροβανας θα παει στο L1 και το αλλο στον ουδετερο N τα συνδεσες ετσι ????

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη trampoukos : 14-11-12 στις 07:29

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη gep58
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.316

    Προεπιλογή

    Γιώργο καλημέρα.
    Το σχέδιο συνδεσμολογίας που υπάρχει στο εγχειρίδιο χρήσης είναι η εικόνα (Α). Εσύ έχεις συνδεσμολογήσει κατά την εικόνα (Β) που είναι λογικό να μην δουλεύει όπως επεσήμανε και ο φίλος παπας.
    Πρέπει να βλέπεις 3 καλώδια στο σημείο. Ένα είναι η φάση, το άλλο ουδέτερος και το 3ο η επιστροφή της βάνας. Η φάση στο L, η επιστροφή της βάνας στο L1 και ο ουδέτερος στον αέρα μονωμένος.
    Προσοχή μόνο μην συνδέσεις τον ουδέτερο στο L1.... πάει μετά ο REV24 !!!!
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες
    • Τύπος Αρχείου: jpg REV24.JPG (43,1 KB, 83 εμφανίσεις)

    0 Not allowed! Not allowed!
    P Σώστε ένα δέντρο και προστατέψτε το περιβάλλον μας.
    Μην το τυπώνετε αν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gep58 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιώργο καλημέρα.
    Το σχέδιο συνδεσμολογίας που υπάρχει στο εγχειρίδιο χρήσης είναι η εικόνα (Α). Εσύ έχεις συνδεσμολογήσει κατά την εικόνα (Β) που είναι λογικό να μην δουλεύει όπως επεσήμανε και ο φίλος παπας.
    Πρέπει να βλέπεις 3 καλώδια στο σημείο. Ένα είναι η φάση, το άλλο ουδέτερος και το 3ο η επιστροφή της βάνας. Η φάση στο L, η επιστροφή της βάνας στο L1 και ο ουδέτερος στον αέρα μονωμένος.
    Προσοχή μόνο μην συνδέσεις τον ουδέτερο στο L1.... πάει μετά ο REV24 !!!!
    αφου Γιωργο λεει οτι ο παλιος ειχε δυο καλωδια.Προφανως φαση και επιστροφη και δεν υπαρχει ουδετερος.
    Οποτε δυο συμβαινουν.
    ή ειχε και παλια ψηφιακο με τροφοδοσια απο μπαταρια οποτε ηθελε 2 καλωδια χωρις ουδετερο ή εχασε το τριτο καλωδιο.Αν το μπλε παντως ειναι ουδετερος τοτε οπως τα συνδεσε σσιγουρα ο θερμοστατης θα εγινε ''ελλατωματικος'' .

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη gep58
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.316

    Προεπιλογή

    αν το μπλε είναι ουδέτερος (όπως πρέπει να είναι) τότε θα κρυώσει φέτος αν δεν καταφέρει να βρει τη φάση...

    0 Not allowed! Not allowed!
    P Σώστε ένα δέντρο και προστατέψτε το περιβάλλον μας.
    Μην το τυπώνετε αν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.

  6. #6
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    2

    Προεπιλογή

    Εύρηκα! μετά από τόσες χαμένες μέρες χτες αποφάσισα να κάνω ένα τέστ με ένα πολύμετρο όπου διαπίστωσα ότι πρώτον ο θερμοστάτης δούλευε κανονικά, οπότε δεν ήταν χαλασμένος, και κατά δεύτερον συνέδεσα κατευθείαν τις επαφές του θερμοστάτη με την ηλεκτροβάνα, χωρίς δηλαδή να χρησιμοποιήσω την συρταρωτή βάση του θερμοστάτη, και ως εκ θαύματος όλα δουλέψανε ρολόι.

    Το πρόβλημα λοιπόν είναι η επιτοίχια συρταρωτή βάση του θερμοστάση όπου πάνω της συνδέονται τα καλώδια της ηλεκτροβάνας, και ακολούθως κουμπώνει συρταρωτά η μονάδα πάνω της με τρεις κλέμες-μαχαίρια που υποτίθεται ότι κάνουν επαφή με τους ακροδέκτες της βάσης. Έλα όμως που η βάση είναι τόσο κακής ποιότητα, λεπτή σαν τσιγαρόχαρτο και κακοκατασκευασμένη, που ναι με κουμπώνει συρταρωτά ο θερμοστάτης αλλά δεν μπαίνει σωστά για να γίνουν οι επαφές. Το πρόβλημα το έλυσα καταργώντας τελείως την δυνατότητα να μπαινοβγαίνει ο θερμοστάτης από την βάση, και κόλησα μόνιμα κατευθείαν τις επαφές του θερμοστάτη με τα καλώδια της ηλεκτροβάνας χωρίς να χρησιμοποιήσω τις επαφές της επιτοίχιας βάσης.

    Συμπέρασμα, οι σωστή διάταξη για ηλεκτροβάνα με δύο καλώδια είναι σύνδεση πάνω στο L, L1. Η βάση της μονάδας έχει πρόβλημα κατασκευαστικό-σχεδιαστικό, θα συνιστούσα στους φίλους να το έχουν αυτό υπόψη τους όταν σκεφθούν να αγοράσουν μία τέτοια μονάδα μιας και οι πιθανότητες να έχουν το ίδιο πρόβλημα με εμένα είναι πολύ μεγάλες.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Banned Το avatar του χρήστη trampoukos
    Όνομα
    παπας
    Εγγραφή
    Sep 2012
    Περιοχή
    παπιος
    Μηνύματα
    44

    Προεπιλογή

    Δηλαδη θες να πεις οτι συνδεσες την ηλεκτροβανα με φαση και την αλλη ακρη παλι με την ιδια φαση και.........δουλεψε ??????

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη sport_billys
    Όνομα
    Βασιλης
    Εγγραφή
    Aug 2014
    Περιοχή
    Εβρος
    Μηνύματα
    92

    Προεπιλογή

    Καλησπερα σας.
    Επαναφερω το θεμα διοτι αγορασα το REV24.
    Επισυναπτω φωτογραφίες απο το ηδη υπαρχον συνδεδεμενο RAA30.16 και του REV. 24.
    Μηπως θα μπορουσατε να με βοηθησετε πως το συνδέσω;
    Ευχαριστω πολυ
    IMG_1350.jpgIMG_1352.jpg

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Θερμοστάτης Siemens REV 13
    By alexandros02 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-18, 11:07
  2. θερμοστάτης χώρου SIEMENS RAA30-16 καυστήρας ρίχνει ρελέ
    By ΗΛΙΑΣ ΔΕΛΤΑ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-16, 00:17
  3. Πρόβλημα σύνδεσης μοτέρ
    By Stdragon in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-16, 15:08
  4. θερμοστάτης SIEMENS REV13
    By antonisp in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-12, 14:44

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας