Σελίδα 1 από 4 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 33

Θέμα: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    βασιλης
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    δωδεκανησα
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

    Χαιρετε,
    Συναντησα μια περιπτωση και θα ηθελα την γνωμη σας.
    Σε ενα μεγαλο καταστημα ο ιδιοκτητης αγορασε μια γεννητρια (9 KVA) για καποιες μερες που εχει διακοπη ρευματος η ΔΕΗ, να δουλευουν τουλαχιστον τα φωτα και το ταμειο με τα κομπιουτερ...
    Στις δοκιμες, γυρισε τον γενικο διακοπτη στην γεννητρια,την αναψε και αρχισε σιγα σιγα να αναβει φωτα (το μαγαζι φωτιζεται με λαμπες οικονομιας και φθοριου κ.α).
    Καποια στιγμη που αναψε σχεδον ολα τα φωτα,αρχισε να "γονατιζει" η γεννητρια και να πεφτουν οι στροφες μεχρι που εσβησε.
    Τη αναψε παλι, ανεβασε τις στροφες της γεννητριας και ολα καλα μεχρι που εβαλε και ενα (απο τα 5) μεγαλο κλιματιστικο σε λειτουργια και επεφταν παλι οι στροφες της γεννητριας, λιγο πριν σβησει παλι, εκλεισε το κλιματιστικο,ανεβηκαν οι στροφες αλλα αρχισαν σκανε οι λαμπες οικονομιας και να καιγονται!
    Συμπερανε οτι πρεπει να βρει μια μεση κατασταση,δηλαδη να βρει το σημειο που θα εχει τις στροφες της γεννητριας και το φορτιο που θα εχει ετσι ωστε να μην σκανε οι λαμπες και να δουλευουν τα UPS στο ταμειο με τα κομπιουτερ!
    Αυτο κανει μεχρι τωρα αλλα νομιζω πως κατι δεν παει καλα!
    Δεν βγαζει σταθερη ταση εξω η γεννητρια αυξομειωνονται οι στροφες της,τρεμοπαιζουν καποιες στιγμες οι λαμπες,σφυριζουν τα UPS και μολις αναψει ή σβησει κατι αλλο, αναλογα, σταθεροποιηται καπως και ετσι λειτουργει καπως το καταστημα...
    Ειναι αυτη η λειτουργια της γεννητριας?Δεν θα επρεπε να μπορει και σε μια μεση κατασταση της, να μπορει να αναψει εστω και μονο 1 λαμπα (χωρις να σκαει) και μονο οταν της ζητησεις περισσοτερο φορτιο, απο αυτο που μπορει, να αρχισει να 'γονατιζει'?
    Παρακαλω αν μπορει να απντησει καποιος που γνωριζει τι συμβαινει ή τι θα μπορουσε να κανει ή τι φταιει σε ολη αυτη την περιπτωση?
    Ευχαριστω!

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11.089

    Προεπιλογή

    Καμιά κινέζικη σαβούρα πήρε ε? Που σημαίνει απλά ότι δεν βγάζει 9kva.
    Εκτός αυτού μάλλον την ξεπάτωσε στα φορτία, δηλαδή περίμενε να σηκώσει όλο το χωριό με αυτή τη γεννήτρια? ΚΑΙ κλιματιστικό?
    Λογικά μου φαίνονται όλα και η λύση είναι να πετάξεις τη γεννήτρια στα σκουπίδια η να την κρατήσεις για να φορτίζεις κανένα κινητό (ιδίως αν έχει κάψει και κάτι μέσα πλέον)
    και να πάρεις μια σοβαρή γεννήτρια αν είναι τόσο σημαντικό. ΠΡΩΤΑ να υπολογίσει τι φορτία έχει και μετά να πράξει ανάλογα.
    Οι στροφές της γεννήτριας πρέπει να είναι σταθερές και ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ με αυτές όταν απλά γονατίζει γιατί θα συμβεί αυτό που λές, ανεβάζοντας στροφές ανεβάζεις και τάση και συχνότητα, απορώ πως δεν κάηκαν και άλλες συσκευές.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Banned
    Όνομα
    -nikos-
    Εγγραφή
    Dec 2010
    Περιοχή
    hlektronika gr.
    Μηνύματα
    1.782

    Προεπιλογή

    μιας και είναι καινούρια

    να την πάει πίσω και να πάρει μια μεγαλύτερη.

    αυτές οι γεννήτριες είναι αυτοδιεγειρόμενες και το φορτιο αφού περάσει τα όρια της μηχανής ,,

    μετά περνάει και τα όρια της γεννήτριας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    735

    Προεπιλογή

    Τα φορτια πρεπει να τα υπολογισει εμπειρος ηλεκτρολογος και αυτο που μπορει να κανει ειναι να μην αναβει κλιματιστικα γιατι οταν ξεκινανε φορτια που το συνημιτινο δεν ειναι 1 οπως τα μοτερ για παραδειγμα το ρευμα που τραβανε μεχρι να παρουν τις κανονικες στροφες ειναι μεχρι παντε φορες πανω οποτε το ζευγος γονατιζει, επισης δεν υπολογιζουμε την ισχυ του ζευγους στο 100/100 αλλα στο 70 με 80/100 ειδηκα εαν η αναγραφομενη ισχυς ειναι stanbay και οχι continious ή ακομα καλυτερα prime.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον george Mp για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    leosedf (25-11-12)

  6. #5
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    βασιλης
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    δωδεκανησα
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή

    Η γεννητρια ειναι mitsubisi, (τουλαχιστον ετσι γραφει)
    Για να καταλαβω εγω κατι...
    Ας πουμε οτι μια γεννητρια ειναι αξιοπιστη και ας πουμε οτι οντως μπορει να αποδοσει μεχρι 9KVA,
    δεν θα επρεπε να μπορει να αναψει απο 1 λαμπα εως τοσες λαμπες μεχρι 8-9 KVA?Θα πρεπει σε καθε λαμπα(φορτιο) που προστιθεται, να ανεβαζουμε χειροκινητα και τις στροφες τις?Ή απο μονη τις ανεβαζει τις στροφες μεχρι που δεν μπορει να σηκωσει αλλο και γονατιζει?
    Πως θα εχουμε το 90% τις αποδοσης σε μια γεννητρια (εχοντας υπολογισει σωστα τα φορτια μας)...
    Ευχαριστω για τις παραπανω απαντησεις....

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    Μέλος
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    735

    Προεπιλογή

    Καταρχην αν η γεννητρια ειναι τριφασικη και θελουμε 230volt μπορουμε να εκμεταλευτουμε το 40/100 της ισχυος μεσω του ουδετερου, εκτος και εχει δυνατοτητα να γινει μονοφασικη με αλλαγη στην εσωτερικη συνδεσμολογια οποτε οποτε παιρνουμε το 60/100, και οταν το συνιμιτονο ειναι χαμηλο βαζουμε πυκνωτες .Το 100/100 σε μια τριφασικη το παιρνουμε απο τις τρεις φασεις και οχι απο τον κονβο του ουδετερου. Σε μικρες γεννητριες υπαρχει προβλημα μερικες φορες απο ηλεκτρικα παρασιτα που δημιουργουν καποιες καταναλωσεις και περνανε στη διεγερση προκαλωντας πολλα αεργα με σχετικα μικρο πραγματικο φορτιο, αυτο το βλεπουμε κανοντας δοκιμες ξεχωριζοντας τα φορτια που δεν ειναι καθαρα ωμικα και σταθερα .Εκει αναλογα την περιπτωση βλεπουμε τι μπορουμε να κανουμε.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    Μέλος
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    735

    Προεπιλογή

    H μηχανη ειναι πετρελαιου ή βενζινης; Επισης οι στροφες θα πρεπει να παιζουν απο 52,5 χωρις φορτια εως 50 hz, αν ειναι σοβαρο ζευγος αλλιως δεν κανει για τετοια χρηση και το οτι η μηχανη ειναι μιτςουμπισι απο μονο του δεν λεει τιποτα, επισης τις στροφες δεν τις πειραζουμε ειδηκα οταν ειναι καινουργιο το ζευγος εκτος και ειναι τιποτα φθινιαρικο για καμια αντλια νερου ή καμια ηλεκτροκολιση.Μηκος θελει καμια εξαερωση στην αντλια καυσιμου ή περνει αερα ;Τα φορτια πως εχουν υπολογιστει;

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από redman7 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η γεννητρια ειναι mitsubisi, (τουλαχιστον ετσι γραφει)
    Για να καταλαβω εγω κατι...
    Ας πουμε οτι μια γεννητρια ειναι αξιοπιστη και ας πουμε οτι οντως μπορει να αποδοσει μεχρι 9KVA,
    δεν θα επρεπε να μπορει να αναψει απο 1 λαμπα εως τοσες λαμπες μεχρι 8-9 KVA?Θα πρεπει σε καθε λαμπα(φορτιο) που προστιθεται, να ανεβαζουμε χειροκινητα και τις στροφες τις?Ή απο μονη τις ανεβαζει τις στροφες μεχρι που δεν μπορει να σηκωσει αλλο και γονατιζει?
    Πως θα εχουμε το 90% τις αποδοσης σε μια γεννητρια (εχοντας υπολογισει σωστα τα φορτια μας)...
    Ευχαριστω για τις παραπανω απαντησεις....
    δεν ειναι του πεταματου.
    πρεπει να υπολογισει τα φορτια που μπορει να σηκωσει η γεννητρια.αρχικα να ρυθμιστει ξανα στροφες (αυτες οι γεννητριες εχουν ενα φυγοκεντρικο για να κρατανε σταθερες στροφες,με +-10%. )
    μετα να σηκωσει μονο το ups.αυτο μαλλον θα ειναι line interactive οποτε μην περιμενει να δουλεψει πανω απο 3-4kva με αυτη την γεννητρια.
    κατοπιν να σηκωσει και τα υπολοιπα φορτια.εννοειται κλιματιστικα (εκτος inverter max.9000 btu βια 12 ) ψυγεια κλπ ειναι δυσκολο να δουλεψουν σε φορτωμενη μηχανη.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    Μέλος
    Εγγραφή
    Sep 2007
    Μηνύματα
    48

    Προεπιλογή

    καλησπέρα,
    απλως θα πω την γνωμη μου..και θα σταθώ στη μία λάμπα που τρεμοπαίζει όπως είπες..
    θα μπορούσες πρώτα να σιγουρέψεις οτι δεν υπάρχει διαρροή στη ήδη ηλεκτρολογική εγκατάσταση?

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    Μέλος
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    735

    Προεπιλογή

    Ο γενικος διακοπτης της ΔΕΗ κοβει τον ουδετερο; Επισης πρεπει να μετρηθει η ταση στον πινακα γιατι αν για παραδειγμα η επαφη του ουδετερου δεν ειναι σωστη ανεβαινουν τα αμπερ και γινοντε διαφορα. Σε καθε περιπτωση ενας εμπειρος ηλεκτρολογος θα βρει τι γινεται γιατι ειναι πολλα τα θεματα και με το ρευμα δεν παιζουμε και δεν κανουμε εικασιες. Μπορει να γινουν ζημιες.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 4 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ηλεκτρικος Φραχτης
    By NUKE in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 94
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-17, 09:58
  2. γεννητρια ρευματος
    By fm344 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-17, 16:42
  3. μοτερ ηλεκτρικου δραπανου
    By ΓΙΑΟΥΤΣ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-12, 17:20
  4. φορα ηλεκτρικου ρευματος
    By memas in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-11, 21:11
  5. Ηλεκτρικος κινητηρας
    By Aenaos in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-11, 21:52

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας