Χαιρετε,
Συναντησα μια περιπτωση και θα ηθελα την γνωμη σας.
Σε ενα μεγαλο καταστημα ο ιδιοκτητης αγορασε μια γεννητρια (9 KVA) για καποιες μερες που εχει διακοπη ρευματος η ΔΕΗ, να δουλευουν τουλαχιστον τα φωτα και το ταμειο με τα κομπιουτερ...
Στις δοκιμες, γυρισε τον γενικο διακοπτη στην γεννητρια,την αναψε και αρχισε σιγα σιγα να αναβει φωτα (το μαγαζι φωτιζεται με λαμπες οικονομιας και φθοριου κ.α).
Καποια στιγμη που αναψε σχεδον ολα τα φωτα,αρχισε να "γονατιζει" η γεννητρια και να πεφτουν οι στροφες μεχρι που εσβησε.
Τη αναψε παλι, ανεβασε τις στροφες της γεννητριας και ολα καλα μεχρι που εβαλε και ενα (απο τα 5) μεγαλο κλιματιστικο σε λειτουργια και επεφταν παλι οι στροφες της γεννητριας, λιγο πριν σβησει παλι, εκλεισε το κλιματιστικο,ανεβηκαν οι στροφες αλλα αρχισαν σκανε οι λαμπες οικονομιας και να καιγονται!
Συμπερανε οτι πρεπει να βρει μια μεση κατασταση,δηλαδη να βρει το σημειο που θα εχει τις στροφες της γεννητριας και το φορτιο που θα εχει ετσι ωστε να μην σκανε οι λαμπες και να δουλευουν τα UPS στο ταμειο με τα κομπιουτερ!
Αυτο κανει μεχρι τωρα αλλα νομιζω πως κατι δεν παει καλα!
Δεν βγαζει σταθερη ταση εξω η γεννητρια αυξομειωνονται οι στροφες της,τρεμοπαιζουν καποιες στιγμες οι λαμπες,σφυριζουν τα UPS και μολις αναψει ή σβησει κατι αλλο, αναλογα, σταθεροποιηται καπως και ετσι λειτουργει καπως το καταστημα...
Ειναι αυτη η λειτουργια της γεννητριας?Δεν θα επρεπε να μπορει και σε μια μεση κατασταση της, να μπορει να αναψει εστω και μονο 1 λαμπα (χωρις να σκαει) και μονο οταν της ζητησεις περισσοτερο φορτιο, απο αυτο που μπορει, να αρχισει να 'γονατιζει'?
Παρακαλω αν μπορει να απντησει καποιος που γνωριζει τι συμβαινει ή τι θα μπορουσε να κανει ή τι φταιει σε ολη αυτη την περιπτωση?
Ευχαριστω!