Θέμα: Ήχοι από Καλοριφέρ....

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη ioannistsi
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Αγρινιο
    Μηνύματα
    230

    Προεπιλογή Ήχοι από Καλοριφέρ....

    Καλησπέρα κ Χρόνια Πολλά!

    Έχω ένα θέμα με το καλοριφέρ μου κ ζητώ τις γνώσεις σας στα Υδραυλικά!Μόλις ανοίγω το καλοριφέρ (αυτόνομο σύστημα 5 χρονών μόλις)... ακούγονται για περίπου μισή ώρα ήχοι τρεχούμενου νερού μέσα από τα σώματα....που με 5 σώματα ταυτόχρονα γίνεται χαμός στο σπίτι.....Να σημειώσω ότι πάω να κάνω εξαέρωση κ αν και κάνω κάθε μέρα πάντα βγάζει λίγο αέρα....
    Μήπως ξέρει κάποιος τι συμβαίνει?

    Υ.Σ.:Να σημειώσω ότι πέρυσι που θυμάμαι να είχα το ίδιο πρόβλημα είχε έρθει ο Υδραυλικός κ με είχε πάει κάτω στο Λεβητοστάσιο κ μου είχε πει κάτι που αφορούσε την πίεση του νερού, κ μάλιστα μου είχε δείξει ένα μανόμετρο το οποίο είχε 2 βελόνες (μια κόκκινη κ μια μαύρη, ενα SP κ ένα πραγματικό) κ κάτι μου είχε εξηγήσει αλλά δεν το κατάλαβα.....

    0 Not allowed! Not allowed!
    You will never walk alone...

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    May 2010
    Περιοχή
    Ελλάδα
    Μηνύματα
    129

    Προεπιλογή

    Σε ποιό όροφο μένεις ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη dal_kos
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.000

    Προεπιλογή

    Πιθανόν να μην δουλεύει σωστά ο αυτόματος πλήρωσής σου. Είναι με ανοικτό ή κλειστο δοχείο διαστολής η εγκατάσταση? Ανοικτό είναι ένα "καζανάκι" στη ταράτσα με φλοτέρ. Κλειστό είναι ένα κόκκινο βαρέλι στο χώρο του λέβητα.
    Επίσης αν είναι εύκολο πες μας τι ένδειξη δείχνει η μαύρη βελόνα που αναφέρεις και σε τι όροφο είσαι.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Εχει κολησει ο ρυθμιστης πιεσης του νερου.
    Ψαξε στον καυστηρα γυρω,κοντα στο δοχειο διαστολης που ειναι η παροχη νερου απο το δικτυο.εκει πανγ εχει εναν ρυθμιστη πιεσης.αυτος με τα χρονια κολαει και δεν εχεις πιεση στο δικτυο.
    Γυρνα την βιδα μεχρι να ακουσεις να τρεχει νερο στην σωληνα.
    Δες που εχουν ρυθμισει την πιεεη τωρα ωστε να το ρυθμισεις εκει παλι.
    Χρειαζεται να εχεις καποιες γνωσεις.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Χαράλαμπος
    Εγγραφή
    Dec 2005
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    548

    Προεπιλογή

    Λογικά μιλάς για τον αυτόματο πληρόσεως. Ο κόκκινος δείκτης μας δείχνει την υπάρχουσα πίεση ενώ ο μαύρος δείκτης μας δείχνει την μέγιστη πίεση. Ο κόκκινος τι πίεση σου λέει και τι ο μαύρος. Η πίεση που πρέπει να έχει το κύκλωμα σου ( με το νερό κρύο) πρέπεοι να είναι 1,5 bar.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη chris73
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    370

    Προεπιλογή

    Γιάννη αυτό με τα μανόμετρα είναι ο αυτόματος πλήρωσης.
    Όταν βρεις χρόνο διάβασε αυτό
    http://levitostasia.net/viewtopic.php?f=17&t=87

    Ο αυτόματος γεμίζει την εγκατάσταση (αυτόματα) σε μια πίεση που του θέτουμε για να λειτουργεί σωστά το όλο σύστημα. Πολλές φορές όμως για διάφορους λόγους δεν δουλεύει σωστά και είναι σαν μια κλειστή βάνα.

    Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να το ελέγχουμε που και που (2-3 φορές το χρόνο) και να συμπληρώνουμε χειροκίνητα νερό από κάτι πεταλούδες που έχει επάνω του το όργανο αυτό με τα ρολόγια. Κατόπιν κάνουμε εξαέρωση και ελέγχουμε πάλι την πίεση και συμπληρώνουμε μέχρι την απαιτούμενη πίεση.

    Τώρα θα μου πεις και ποιά είναι η σωστή πίεση? 9.9 στα 10 συστήματα δεν δουλεύουν σωστά μια και πρέπει ανάλογα με την κάθε εγκατάσταση να ρυθμίζονται ανάλογα ο αυτόματος πλήρωσης και το δοχείο διαστολής (ένα καζανάκι συνήθως κόκκινο) πράγμα που δεν γίνεται.


    Έτσι ο κανόνας της άρπα κόλα είναι η πίεση που δίχνει το ρολόι που λές να είναι περί τα 1.7-1.8 άντε 2 bar.
    Δοκίμασε και δες. Άρα συνοψήζουμε:

    1) γυρνάς την πεταλούδα ή βάνα ή ότι έχει εκεί τριγύρω στο ρολοί που λες έως τα 2bar αρχικά.
    2)κάνεις εξαέρωση όλα τα σώματα
    3) ελέγχεις πάλι κάτο στο ρολόι την πίεση και συμπληρώνεις μέχρι τα 1.8 περίπου bar.

    Ενημέρωσε μας για την πρόοδο (επίσης δεν ανέφερες σε τι όροφο είναι το σπίτι και πόσο χαμηλά ο λέβητας)

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Νικολας
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    274

    Προεπιλογή

    Ειχα το ιδιο προβλημα και το ελυσα ως εξης... Η εξαερωση γινεται πρωτα οταν ειναι κρυα τα σωματα και μετα οταν ειναι ζεστα.Και στις δυο περιπτωσεις ασε να τρεξει αρκετο νερακι(μιση κατσαρολα περιπου).Αν εχεις και τον θερμοσιφωνα συνδεδεμενο με το καλοριφερ πατα με το χερι σου μια μικρη βαλβιδα που εχει στην επιστροφη για να βγει και απο εκει ο αερας.Ο θορυβος του τρεχουμενου νερου υποδηλωνει οτι εχουν αερα τα σωματα και οι σωληνες με συνεπεια να μην γινεται καλη η κυκλοφορια του νερου και να μην ζεστενοντε τα σωματα απο την μεση και κατω

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη chris73
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    370

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nikolaskn Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειχα το ιδιο προβλημα και το ελυσα ως εξης... Η εξαερωση γινεται πρωτα οταν ειναι κρυα τα σωματα και μετα οταν ειναι ζεστα.Και στις δυο περιπτωσεις ασε να τρεξει αρκετο νερακι(μιση κατσαρολα περιπου).Αν εχεις και τον θερμοσιφωνα συνδεδεμενο με το καλοριφερ πατα με το χερι σου μια μικρη βαλβιδα που εχει στην επιστροφη για να βγει και απο εκει ο αερας.Ο θορυβος του τρεχουμενου νερου υποδηλωνει οτι εχουν αερα τα σωματα και οι σωληνες με συνεπεια να μην γινεται καλη η κυκλοφορια του νερου και να μην ζεστενοντε τα σωματα απο την μεση και κατω
    Σωστά, αλλά εάν έχει κολλήσει ο αυτόματος αυτό που θα συμβεί είναι να αδειάσει περισσότερο το δύκτιο και τα πράγματα να είναι ακόμη χειρότερα μια και δεν θα συμληρωθεί νερό και απλά θα μείνει με περισσότερο αέρα από πρίν.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη p.gabr
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Aχαρναί
    Μηνύματα
    3.867

    Προεπιλογή

    Να πω και εγω την βλακεια μου;

    Μηπως το θερμομετρο δεν μετραει καλα και εχεις ανεβασει τον θερμοστατη , με αποτελεσμα να σου βραζει το νερο;

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Νικολας
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    274

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chris73 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστά, αλλά εάν έχει κολλήσει ο αυτόματος αυτό που θα συμβεί είναι να αδειάσει περισσότερο το δύκτιο και τα πράγματα να είναι ακόμη χειρότερα μια και δεν θα συμληρωθεί νερό και απλά θα μείνει με περισσότερο αέρα από πρίν.
    Αν εχει κολησει ο αυτοματος δεν θα βγαζει ουτε αερα ουτε νερο γιατι δεν θα υπαρχει πιεση.Ετσι νομιζω δλδ

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 4 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Πρόβλημα με ηλεκτροβάνα καλοριφέρ.
    By Vagelisr in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-16, 22:11
  2. Ανεμιστήρας κάτω από σώμα καλοριφέρ
    By Edison in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-14, 23:02
  3. καλοριφέρ λαδιού
    By spyart in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-12, 00:02
  4. Θερμοστάτης καλοριφέρ.
    By georgemailo in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-08, 17:02
  5. Μελάνια εκτυπωτή - καλοριφέρ
    By robotakias in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-07, 11:06

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας