Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 9 από 9

Θέμα: τριφασικο μοτερ και inverter

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Αποστόλης
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Αρτα
    Μηνύματα
    36

    Προεπιλογή τριφασικο μοτερ και inverter

    καλησπερα σας χρονια πολλα και καλη χρονια να εχουμε.
    θα ηθελα να σας ρωτησω γιατι ενα τριφασικο μοτερ που εχει inverter για τον ελεγχο των στροφων του δεν μπορει να πιασει τισ στροφες που του δινουμε?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    114

    Προεπιλογή

    Καλη χρονια!! Μηπως πεπει να το συνδεσεις σε Δ ...

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonis
    Όνομα
    antonis
    Εγγραφή
    Sep 2004
    Περιοχή
    Ηρακλειο Κρητης
    Μηνύματα
    481

    Προεπιλογή

    μάλλον δεν εχεις κάνει σωστά τις συνδλεσεις

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Όνομα
    Ιωάννης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    ΜΕΓΑΡΑ
    Μηνύματα
    1.245

    Προεπιλογή

    το μοτέρ σου είναι τριφασικό 220V/380V ή 380V/660V ?
    το inverter σου είναι από μονοφασικό ρεύμα σε τριφασικό ρεύμα ή από τριφασικό σε τριφασικό ?

    πόσες στροφές είναι το μοτέρ ?
    το μοτέρ είναι στα 50 Hz ?

    από το inverter πόσα Hz δίνεις στο μοτέρ ?

    πόσα Watt είναι το μοτέρ και πόσα το inverter ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Αποστόλης
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Αρτα
    Μηνύματα
    36

    Προεπιλογή

    το μοτερ τριφασικο 380 ,δουλευε κανονικα μεχρι και τωρα ,δεν εχει γινει καμια αλλαγη σε συνδεσης καλωδια και ρυθμισεις του inverter.
    το μοτερ και το inverter ελεγχωνται απο εναν υπολογιστη.μεχρι και τωρα ζητουσαμε στον υπολογιστη το 60% των στροφων και το παιρναμε..τωρα δεν μπορουμε να τις παρουμε αυτες τις στροφες.για να καταφερουμε να παρουμε το 35% απο τις στροφες του μοτερ θα πρεπει να ζητησουμε στον υπολογιστη το 100%

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Banned
    Όνομα
    tsimpidas
    Εγγραφή
    May 2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    1.028

    Προεπιλογή

    συνδεσε το μοτέρ σε κανονικό τριφασικό για να δεις αν φταίει το μοτέρ η το ινβερτερ.

    και μετά, αντικατάσταση η επισκευή.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Αποστόλης
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Αρτα
    Μηνύματα
    36

    Προεπιλογή

    και κανονικα σε ρευμα το συνδεσα και δουλεψε κανονικα οπως επρεπε γιαυτο και μου φαινωταν παραξενο και εγραψα εδω..τελικα βρεθηκε το προβλημα.δεν ηταν το ρευμα που δημιργουσε το προβλημα..ηταν ο μειωτηρας του που ηταν στα τελευταια του...

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Όνομα
    Ιωάννης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    ΜΕΓΑΡΑ
    Μηνύματα
    1.245

    Προεπιλογή

    Ελπίζω να έχεις δίκιο με τον μειωτήρα αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι
    είναι μόνο αυτό το πρόβλημα σου . καλή επιτυχία

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Αποστόλης
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Αρτα
    Μηνύματα
    36

    Προεπιλογή

    αυτο ηταν το προβλημα.λυθηκε πλεον δουλευει σωστα

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Απορια με τριφασικο μοτερ
    By savvasstab in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-22, 20:18
  2. Σύνδεση inverter σε μονοφασικό μοτερ
    By doctor_john in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 146
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-16, 10:50
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-15, 12:15
  4. INVERTER ΣΕ ΜΟΤΕΡ ΜΕ Η\Μ ΦΡΕΝΟ
    By αντονιο in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-10, 06:10
  5. τριφασικο και χρωματα
    By chs in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-09, 00:29

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας