Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21

Θέμα: ηλεκτρολογικος πινακας

  1. #11
    Μέλος Το avatar του χρήστη Paulos
    Όνομα
    Παύλος
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    καπου
    Μηνύματα
    33

    Προεπιλογή

    https://www.youtube.com/watch?v=To1h9_nswy8 αυτό πως το σχολειάζετε ;;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    336

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GR_KYROS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για αυτό υπάρχουν οι κανονισμοί για να τους παρακάμπτουμε

    Πολλά λέγονται για τη σειρά εγκατάστασης του γενικού διακόπτη, των γενικών ασφαλειών και των ρελέ διαφυγής.

    Για τα ελληνικά δεδομένα η ορθή σειρά σύνδεσης των παραπάνω οργάνων είναι :
    Πρώτος στη σειρά συνδέεται ο γενικός διακόπτης. Μετά το γενικό διακόπτη τοποθετούμε και συνδέουμε τις γενικές ασφάλειες. Αυτή η σειρά δεν ισχύει στη Γερμανία όπου οι γενικές ασφάλειες προηγούνται του γενικού διακόπτη. Αυτή η διαφορά πολλές φορές έχει προκαλέσει σύγχυση και διαφωνίες στον ελληνικό χώρο απ΄ αυτούς που σπούδασαν ή εργάστηκαν στην Γερμανία.
    Σε πολλες εγκαταστασεις που οι γενικοι πινακες τροφοδοτουν και καποιο υποπινακα οι σειρα των μεσων προστασιας εχει Γενικος διακοπτης - Γενικες Ασφαλειες - ΔΔΕ ωστε να παρεχεται επιλεκτικοτητα στους ΔΔΕ των πινακων.Τωρα καποια ΔΔΕ που εχω δει πχ ενα SIEMENS με In=40A γραφει πανω να ασφαλιζεται με 63Α ασφαλεια.Αυτο σε περιπτωση βραχυκυκλωματος δεν θα προστατευεται και απ την ασφαλεια του μετρητη της ΔΕΗ?

    Αυτο που εμφανιζεται στο παρακατω link πολυ παραπανω απο 63Α..

    http://www.google.gr/imgres?um=1&hl=...5&tx=119&ty=68

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mixalis1988 : 04-01-13 στις 16:33

  3. #13
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Paulos Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://www.youtube.com/watch?v=To1h9_nswy8 αυτό πως το σχολειάζετε ;;
    θα ελεγα που πανε τα λεφτα μας αλλα τελος παντων

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mixalis1988 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παντως σε 2 εταιριες ηλεκτρολογικου υλικου που εχω ρωτησει μου ειπαν οτι οι ασφαλειοδιακοπτες (που κανονικα δεν λεγονται ασφαλειοδιακοπτες γιατι η μια επαφη εχει θερμικο/μαγνητικο ενω η αλλη που διακοπτει τον ουδετερο ειναι διακοπτης) δεν ενδεικνυονται για ελεγχο φορτιων.
    To γραφει αυτο σε καποιο προτυπο;Επισης γιατι δεν λεγονται ασφαλειοδιακοπτες;Επειδη διακοπτουν τον ουδετερο παυουν να ειναι διακοπτες;
    Τελος αν δεν κανω λαθος στον 384 δεν επιβαλλεται η διακοπη του ουδετερου σε δικτυα TN απλως προτεινεται σε δικτυα ΤΤ οπως φαινεται απο τον Σαρρη στο παρακατω:
    Η παράγραφος 46.2 ορίζει ότι όπου απαιτείται απομόνωση πρέπει να απομονώνονται όλοι οι αγωγοί φάσεων και, όταν εφαρμόζεται το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ, πρέπει να απομονώνεται και ο ουδέτερος. Η απομόνωση του ουδετέρου όταν εφαρμόζεται το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ δεν είναι υποχρεωτική.

    Απο εδω:
    http://www.sarrisg.gr/n/index.php?do...0ELOTHD384.pdf
    Διαβασε τις τελευταιες δυο γραμμες και πες μου αν σου φαινεται σαν απλη συσταση η σαν απαιτηση απο το προτυπο..\
    Τελος διαβαστε εδω το μηνυμα #14 απο τον φιλτατο Φιλιππο και πειτε αν εχει καπου λαθος..

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 04-01-13 στις 15:18
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  5. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462

    Προεπιλογή

    Παύλο πταίσματα τα λάθει στο video μπορεί και να είχε αχρωματοψία ο συνάδελφος
    Το θέμα είναι ότι δουλεύει ο πίνακας

    Αν και το θέμα έχει ξεφύγει από το αρχικό ερώτημα των σημείων εισόδου και εξόδου των καλωδίων στα υλικά ηλεκτρικού πίνακα, ωστόσο γίνεται πολύ ενδιαφέρον
    Συνεχίστε

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GR_KYROS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Ακρίτας (04-01-13)

  7. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη Ακρίτας
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Jan 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    Μηνύματα
    1.427

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GR_KYROS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάτι αντίστοιχο με διακόπτη διαφυγής;

    0 Not allowed! Not allowed!
    So much behind us! Still far to go!
    Pink Floyd

  8. #17
    Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    336

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    To γραφει αυτο σε καποιο προτυπο;Επισης γιατι δεν λεγονται ασφαλειοδιακοπτες;Επειδη διακοπτουν τον ουδετερο παυουν να ειναι διακοπτες;
    Τελος αν δεν κανω λαθος στον 384 δεν επιβαλλεται η διακοπη του ουδετερου σε δικτυα TN απλως προτεινεται σε δικτυα ΤΤ οπως φαινεται απο τον Σαρρη στο παρακατω:
    Η παράγραφος 46.2 ορίζει ότι όπου απαιτείται απομόνωση πρέπει να απομονώνονται όλοι οι αγωγοί φάσεων και, όταν εφαρμόζεται το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ, πρέπει να απομονώνεται και ο ουδέτερος. Η απομόνωση του ουδετέρου όταν εφαρμόζεται το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ δεν είναι υποχρεωτική.

    Απο εδω:
    http://www.sarrisg.gr/n/index.php?do...0ELOTHD384.pdf
    Διαβασε τις τελευταιες δυο γραμμες και πες μου αν σου φαινεται σαν απλη συσταση η σαν απαιτηση απο το προτυπο..\
    Τελος διαβαστε εδω το μηνυμα #14 απο τον φιλτατο Φιλιππο και πειτε αν εχει καπου λαθος..
    Νομιζω οτι δεν υπαρχουν για οικιακες εγκαταστασεις ασφαλειοδιακοπτες.Αυτοι οι μικροαυτοματοι που διακοπτουν και τον ουδετερο νομιζω λεγονται στους καταλογους των υλικων L+N (για μονοφασικο) οι οποιοι εχουν θερμικο/μαγνητικο εκει που συνδεεται η φαση και διακοπτη εκει που συνδεεται ο ουδετερος.Αν δεις και την σχετικη συνδεσμολογια που αναγραφουν πανω θα το καταλαβεις.Και θελουν προσοχη πως θα τους συνδεσεις.Γραφει πανω που συνδεεται η φαση και που ο ουδετερος.

    Τωρα για το αν πρεπει να διακοπτεται ο ουδετερος η οχι συμφωνα με τα αρθρα του κ.Γ.Σαρρη στα δικτυα ΤΝ-C δεν πρεπει να διακοπτετε (λογικο γιατι θα απομονωνεται και η γειωση) στα δικτυα ΤΤ θα πρεπει να απομονωνεται (μαλλον γιατι σε περιπτωση διακοπης του ουδετερου καπου στο δικτυο της ΔΕΗ θα αποκτησει ταση η οποια θα ειναι επικινδυνη) και για τα δικτυα TN-S δεν ειναι υποχρεωτικη.
    Καποιος που γνωριζει καλυτερα ας με διορθωσει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mixalis1988 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    xrhstosmp (04-01-13)

  10. #18
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462

    Προεπιλογή

    (Κάτι αντίστοιχο με διακόπτη διαφυγής)

    http://users.ntua.gr/el09791/meleti_proypologismos_ehe.pdf

    http://www.jimkava.com/wp-content/up...11/10/kef7.pdf

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #19
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    To γραφει αυτο σε καποιο προτυπο;Επισης γιατι δεν λεγονται ασφαλειοδιακοπτες;Επειδη διακοπτουν τον ουδετερο παυουν να ειναι διακοπτες;
    Τελος αν δεν κανω λαθος στον 384 δεν επιβαλλεται η διακοπη του ουδετερου σε δικτυα TN απλως προτεινεται σε δικτυα ΤΤ οπως φαινεται απο τον Σαρρη στο παρακατω:
    Η παράγραφος 46.2 ορίζει ότι όπου απαιτείται απομόνωση πρέπει να απομονώνονται όλοι οι αγωγοί φάσεων και, όταν εφαρμόζεται το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ, πρέπει να απομονώνεται και ο ουδέτερος. Η απομόνωση του ουδετέρου όταν εφαρμόζεται το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ δεν είναι υποχρεωτική.

    Απο εδω:
    http://www.sarrisg.gr/n/index.php?do...0ELOTHD384.pdf
    Διαβασε τις τελευταιες δυο γραμμες και πες μου αν σου φαινεται σαν απλη συσταση η σαν απαιτηση απο το προτυπο..\
    Τελος διαβαστε εδω το μηνυμα #14 απο τον φιλτατο Φιλιππο και πειτε αν εχει καπου λαθος..
    σε δικτυα ΤΤ (οπως της αθηνας ) ναι ειναι απαιτηση. στην αλλη ελλαδα ειναι συσταση.
    μπορεις να δεις και τον ελοτ hd384 στο τμημα 537 τι επιτρεπεται και τι οχι να χρησιμοποιηθει ως διακοπτης διακοπης /απομονωσης /χειρισμου.
    το γιατι επιτρεπεται ή οχι δεν το ξερω.
    αληθεια ξερει κανεις γιατι περναμε με πρασινο και οχι με κοκκινο στις διασταυρωσεις?αφου αν περναγαμε με κοκκινο και σταματαγαμε με πρασινο η ιδια δουλεια θα γινοταν παλι!

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #20
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstosmp Εμφάνιση μηνυμάτων
    σε δικτυα ΤΤ (οπως της αθηνας ) ναι ειναι απαιτηση. στην αλλη ελλαδα ειναι συσταση.
    μπορεις να δεις και τον ελοτ hd384 στο τμημα 537 τι επιτρεπεται και τι οχι να χρησιμοποιηθει ως διακοπτης διακοπης /απομονωσης /χειρισμου.
    το γιατι επιτρεπεται ή οχι δεν το ξερω.
    αληθεια ξερει κανεις γιατι περναμε με πρασινο και οχι με κοκκινο στις διασταυρωσεις?αφου αν περναγαμε με κοκκινο και σταματαγαμε με πρασινο η ιδια δουλεια θα γινοταν παλι!
    Χρηστο θα μου επιτρεψεις να σε διορθωσω.
    Συμφωνα με μελετες που εχουν γινει το κοκκινο δρωμα ανεβασει τους παλμους της καρδιας και διεγειρει το νευρικο συστημα στα θηλαστικα( κοκκινο πανι στον ταυρο,κοκκινα εσωρουχα κλπ) για αυτο προτιμησανε αντι να Χαλαρωνει ο οδηγος ή ο πεζος να βρισκεται σε μια διεγερση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    lcharal (15-01-13)

Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ασφαλειες ηλεκτρολογικου πινακα
    By dmpatanis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-16, 08:27
  2. ηλεκτρολογικος πινακας
    By Τέσλα in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-14, 18:33
  3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
    By ada_aris in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-13, 07:05
  4. SITE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
    By DimitrisHlek in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-13, 22:37
  5. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
    By GEORGE73 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-10, 20:22

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας