0
σε ανακαινισμένο σπίτι , εφτιαξα εγώ τα ηλεκτρολογικά , σωστές διατομές , κλέμες wago παντου κτλ.
Εγινε ο τυπικός έλεγχος απο ηλεκτρολόγο.
Η αποσταση του πινακα απο το ρολόι ειναι 20 μέτρα(ίσως και παραπάνω), το μονο που δεν αλλαξα επειδη δεν αλλαζει, ειναι το παροχικό καλώδιο .
Επισης δεν άλλαξα απο αμέλεια ενα μικρό πινακάκι που ειναι διπλα στο ρολόι με μια παλιά ασφάλεια και εναν διακοπτη.
Πρόσφατα έβαλα μεγάλα φορτία και βλεπω οτι η τάση στον επιτηρητή φάσης πέφτει 3volt ανά 3kw περίπου φορτίου.
3kw = 13Α , που σημαίνει 3volt / 13A = 0.2ohm.
Προσφατα άλλαξα και ρολοί, θα φερω ηλεκτρολόγο να μου αλλάξει το πινακάκι διπλα στο ρολόι,
σαν πτωση τασης ειναι φυσιολογική? μπορώ να πω στον ηλεκτρολόγο να κάνει κάποιες ειδικές μετρήσεις με το μηχάνημα μέτρησης των εγκαταστάσεων ?
Ο πινακας έχει 2 μπάρες ουδετέρου εχω τσεκάρει οτι ολα ειναι σφιγμένα αλλά άλλος ενα έλεγχος δεν βλάπτει.
Επίσης θα μετρήσω και αν υπαρχει η ιδια πτώση τάσης στο πινακάκι του ρολογιού (μήπως το πρόβλημα ειναι πριν το ρολόι)