    Προεπιλογή Κατανάλωση μονοφασικού και τριφασικού

    Έχουμε μια μονοφασική συσκευή 3 kW
    Έχουμε μια τριφασική συσκευή 3 kW


    Το ίδιο καίνε φυσικά, έτσι δεν είναι????????????

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462

    Προεπιλογή

    ΝΑΙ

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Άκης
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    90

    Προεπιλογή

    Πρακτικά ναι. Θεωρητικά, η 3φασική παροχή είναι αυτή που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες πάνω στους αγωγούς, για αυτό και χρησιμοποιείται ευρέως.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Θοδωρής Λέκας
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    Αν. Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    390

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από troller_coaster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πρακτικά ναι. Θεωρητικά, η 3φασική παροχή είναι αυτή που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες πάνω στους αγωγούς, για αυτό και χρησιμοποιείται ευρέως.
    Όταν λες απώλειες τί ακριβώς εννοείς? Επειδή πάει το μυαλό μου στο τί περίπου όπως το θέτεις, νομίζω ότι αυτές (πιο λίγες απώλειες) δε μειώνουν την κατανάλωση όμως... Γιατί αν ήτανε έτσι θα έλεγε κι ο κατασκευαστής 2,9 kW...

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Άκης
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    90

    Προεπιλογή

    Εννοώ ότι η ισχύς που χάνεται πάνω στους αγωγούς πάνω στους οποίους συνδέεται η συσκευή σου είναι η ελάχιστη δυνατή. Για τόσο μικρή κατανάλωση, όμως, πρακτικά είναι αδιάφορο, εκτός αν οι αγωγοί σου έχουν μήκος χιλιόμετρα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Θοδωρής Λέκας
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    Αν. Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    390

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από troller_coaster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εννοώ ότι η ισχύς που χάνεται πάνω στους αγωγούς πάνω στους οποίους συνδέεται η συσκευή σου είναι η ελάχιστη δυνατή. Για τόσο μικρή κατανάλωση, όμως, πρακτικά είναι αδιάφορο, εκτός αν οι αγωγοί σου έχουν μήκος χιλιόμετρα.
    Ναι σωστά, γιατί όταν λέει ο κατασκευαστής μιας συσκευής Α kW δεν υπολογίζει και τις απώλειες στις γραμμές....


    Το θέμα είναι γιατί αυτές οι απώλειες είναι περισσότερες στο μονοφασικό ενώ τα καλώδια που βάζουμε είναι πιο "χοντρά"....

    Π.χ. (παράδειγμα έτσι όχι ότι ισχύει κιόλας) σε μία συσκευή μονοφασική 4 kW βάζουμε έστω καλώδιο 3x6 (6άρι) ενώ σε μία τριφασική συσκευή 4 kW βάζουμε καλώδιο 4x2,5 (2,5άρι)
    (έστω ότι απέχουν το ίδιο η πηγή από το φορτίο)

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Άκης
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    90

    Προεπιλογή

    Δες το από τη γενικότερη οικονομική σκοπιά. Οι πιο χοντροί αγωγοί είναι σαφώς ακριβότεροι από τους πιο λεπτούς.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.463

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα.
    Εξαρτάτε τι είδους συσκευές συγκρίνεις.
    Αν συγκρίνεις θερμαντικές συσκευές, τότε η τριφασική και η μονοφασική συσκευή απορροφούν την ίδια ισχύ.
    Αν συγκρίνεις ηλ κινητήρες τότε ο μονοφασικός απορροφά μεγαλύτερη (*) ισχύ.
    (*) αυτό που κάνει τι διαφορά είναι ο βαθμός απόδοσης, που στους μονοφασικούς είναι μικρότερος έναντι των τριφασικών.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Θοδωρής Λέκας
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    Αν. Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    390

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από troller_coaster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δες το από τη γενικότερη οικονομική σκοπιά. Οι πιο χοντροί αγωγοί είναι σαφώς ακριβότεροι από τους πιο λεπτούς.
    Μια στιγμή φίλε Άκη...δε μιλήσαμε για εγκατάσταση μονοφασικού και τριφασικού αλλά για εγκατάσταση...



    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα.
    Εξαρτάτε τι είδους συσκευές συγκρίνεις.
    Αν συγκρίνεις θερμαντικές συσκευές, τότε η τριφασική και η μονοφασική συσκευή απορροφούν την ίδια ισχύ.
    Αν συγκρίνεις ηλ κινητήρες τότε ο μονοφασικός απορροφά μεγαλύτερη (*) ισχύ.
    (*) αυτό που κάνει τι διαφορά είναι ο βαθμός απόδοσης, που στους μονοφασικούς είναι μικρότερος έναντι των τριφασικών.

    Ηλία καλύτερα να σου πω για 2 μοτέρ 3 kW 1-φ και 3-φ και τα δύο... το ίδιο θα καταναλώσουν... είναι άλλο πράγμα η απόδοση... όταν γράφει 3 kW είναι 3 kW, άσχετα με την απόδοση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    ..
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Athens
    Μηνύματα
    247

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lelek Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι σωστά, γιατί όταν λέει ο κατασκευαστής μιας συσκευής Α kW δεν υπολογίζει και τις απώλειες στις γραμμές....


    Το θέμα είναι γιατί αυτές οι απώλειες είναι περισσότερες στο μονοφασικό ενώ τα καλώδια που βάζουμε είναι πιο "χοντρά"....

    Π.χ. (παράδειγμα έτσι όχι ότι ισχύει κιόλας) σε μία συσκευή μονοφασική 4 kW βάζουμε έστω καλώδιο 3x6 (6άρι) ενώ σε μία τριφασική συσκευή 4 kW βάζουμε καλώδιο 4x2,5 (2,5άρι)
    (έστω ότι απέχουν το ίδιο η πηγή από το φορτίο)
    Ε προφανώς όταν οι απώλειες που λες, ένεκα φαινομένου Joule είναι μεγαλύτερες θές μεγαλύτερης διατομής καλώδιο. (Ploss = I^2*R)
    P1ph = V*I*P.F. ==> I = P/ V*P.F. έστω P.F.=1 ,
    I = 4000/230 = 17.4 A
    P3ph = sqrt(3) * VLL * I * P.F. ==> I = P3ph/ sqrt(3) * VLL *P.F. πάλι θεωρώ τον P.F. = 1 κ VLL (line2line δλδ πολική τάση),
    Ι = 4000/700 = 5.7 A

    Βέβαια στην πράξη διαφέρει λίγο αλλά κατάλαβες πως περίπου πάει.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Αλλαγή φοράς μονοφασικού κινητήρα
    By poll34 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-16, 11:44
  2. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-16, 15:39
  3. Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 12:59
  4. Dimmer και κατανάλωση ισχύος
    By bb4fc in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-13, 17:31
  5. UPS και κατανάλωση
    By lakafitis in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-13, 13:21

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας