    Προεπιλογή γειωση γενητριας

    καλησπερα στην κοινιτητα. να κανω μια ερωτηση σχετικα με το αν πρεπει να γειωνουμε την γενητρια, με ηλεκτοδιο η οχι? οχι τις μικρες των 2-3-kva αλλα απο 15-20 και πανω. ευχαριστω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Γειωση προστασιας η γειωση λειτουργιας?
    Γειωση λειτουργιας πρεπει να κανουμε προστασιας χρησιμοποιουμαι την υπαρχων.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη arkoudiaris
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jun 2011
    Περιοχή
    Καματερό
    Μηνύματα
    467

    Προεπιλογή

    σε μεγάλες γεννήτριες γειώνεται βέβαια ο ουδέτερος κόμβος τους εφόσον είναι σε συνδεσμολογία αστέρα (που είναι σχεδόν πάντα). Ενας λογος για τον οποιο συμβαίνει ειναι ο έλεγχος της ασύμμετρης φόρτισής της. Ακόμη πολλές φορές γειώνονται μέσω μιας αντίστασης έτσι ώστε να βελτιώνουν την ευστάθειας τους ειδικά σε μονοφασικά και διφασικά βραχυκυκλώματα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    735

    Προεπιλογή

    Οταν συνδεουμε μια καινουργια γεννητρια παντα ελεγχουμε αν ειναι γειωμενος ο ουδετερος με το σασι και με διατομη καλωδιου οπως του καλωδιου που χρειαζεται για την παροχη του ουδετερου και μετα γειωνουμε το σασι της γεννητριας με ηλεκτροδιο, και αν υπαρχει και παροχη ΔΕΗ και η γεννητρια ειναι σε περιπτωση που γινει διακοπη της ΔΕΗ πρεπει ο μεταγωγεας να ειναι τετραπολικος και να κοβεται οπωσδηποτε και ο ουδετερος.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη artanian
    Όνομα
    Λεωνιδας
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    96

    Προεπιλογή

    ευχαριστω για τις απαντησεις αλλα μιλαω για εκτος της ουδετερωσης της. γενητρια ετοιμη εργοστασιου ειναι ολα οκ. λεω αν πρεπει απλα να γειωνετε προσθετα με ηλεκτροδιο γειωσης.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από artanian Εμφάνιση μηνυμάτων
    ευχαριστω για τις απαντησεις αλλα μιλαω για εκτος της ουδετερωσης της. γενητρια ετοιμη εργοστασιου ειναι ολα οκ. λεω αν πρεπει απλα να γειωνετε προσθετα με ηλεκτροδιο γειωσης.
    Οχι δεν ειναι αναγκαιο.
    Αρκει και η γειωση του κτιριου.
    ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΝΕΤΑΙ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη artanian
    Όνομα
    Λεωνιδας
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    96

    Προεπιλογή

    ευχαριστω για τις απαντησεις παλι.οταν ομως εχουμε την γενητρια να ..δινει οχι σε εγκατασταση αλλα με δικο της πινακα, δεν πρεπει για προσθετη προστασια να γειωνουμε τον πινακα?

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Γειωση 72 V ?
    By gkouk in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-13, 01:01
  2. κατασκευη γενητριας με μονιμους μαγνιτες.
    By Mouzouras in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-12, 16:29
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-11, 12:34
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-11, 16:18
  5. γειωση
    By marioulinos in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-10, 19:55

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας