    Προεπιλογή Αντικατάσταση Θερμοστάτη Siemens ΡΑΑ30.26 με Siemens RDD 100.1

    Χάλασε ο Θερμοστάτης χώρου στο σπίτι (ανάβει και σβήνει όποτε θέλει)
    και θέλω να τον αντικαταστήσω με Siemens RDD 100.1 (Ελπίζω να είναι καλή επιλογή).
    Έχω Siemens ΡΑΑ30.26 με εντολή για μπόιλερ, (στο οποίο έχει αποσυνδεθεί η ηλεκτροβάνα),

    Σχεδιάγραμμα που βρήκα: http://www.siemens.com/download?A6V10059959
    και φωτογραφία της συνδεσμολογίας μου:

    Siemens_RDD_100_1.jpg

    Τώρα βρήκα την συνδεσμολογία για τον Siemens RDD 100.1 εδώ: http://gpnomikos.gr/ftp/Files/siemen...structions.pdf

    Αν κατάλαβα καλά στον μηχανικό θερμοστάτη τα L & N είναι η τάση του δικτύου, το L50 είναι η εντολή για το ζεστό νερό, οπότε δεν το χρειάζομαι και το Υ1 είναι η εντολή για την ηλεκτροβάνα.
    Οι γεφυρώσεις είναι για τα λαμπάκια ??
    Στον νέο θερμοστάτη πρέπει να συνδέσω μόνο δύο καλώδια,
    αυτό που είναι για την ηλεκτροβάνα το Υ1 (μηχανικό) που θα πάει στο Νx (ηλεκτρονικό) και το L (μηχανικό) που θα πάει στο Lx (ηλεκτρονικό).
    Τα άλλα τα αφήνω στον αέρα ?? (μονωμένα φυσικά)?

    Κατάλαβα καλά ??? ή θα έχω προβλήματα με αυτή τη συνδεσμολογία ???

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη anmits2008
    Όνομα
    Ανέστης
    Εγγραφή
    Aug 2009
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    119

    Προεπιλογή

    ακριβως φιλε μου...οπως το ειπες. μονο τα 2 αυτα καλωδια χρειαζετε ο καινουργιος σου θερμοστατης. τροφοδοσια παιρνει απο οτι βλεπω απο μπαταριες. τα υπολειπα μονωση και εισαι ετοιμος

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Nov 2009
    Περιοχή
    Ιωάννινα
    Μηνύματα
    95

    Προεπιλογή

    Τελικά έκανα την παραπάνω συνδεσμολογία και δουλεύει κανονικά,
    έκανα και έλεγχο με το πολύμετρο ώστε να δω πόσο ρεύμα διέρχεται στις επαφές Q11 - Q14 και είναι στα 20mA.

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. συνδεση θερμοστάτη siemens RDD010.1
    By zaxosg in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 56
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-24, 17:39
  2. Σύνδεση θερμοστάτη siemens RDH10
    By spyroskam in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-20, 18:54
  3. Σύνδεση θερμοστάτη Siemens RAA30.16
    By legned in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 48
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-16, 13:28
  4. Σύνδεση θερμοστάτη Siemens RDJ10rf/set
    By Marakiana in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-12, 03:38
  5. Σύνδεση θερμοστάτη siemens RDE 10.1 DHW
    By Markon in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-12, 12:04

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας