    Καλησπερα σε ολους.
    Μια ερωτηση για την εγκατασταση ενος οποιουδηποτε ασφαλειοδιακοπτη ραγας.
    Περα απο λογους τυποποιησης, υπαρχει καποιος λειτουργικος λογος που να μας επιβαλει κατα την τοποθετηση του,η εισοδος και η εξοδος του ρευματος (δικτιο - καταναλωση) να ειναι στις συγκεκριμενες θεσεις που αναφερει ο καθε κατασκευαστης ?
    Η ερωτηση γινεται κυριος για εγκυκλοπαιδικους λογους,καθως απο τον τροπο λειτουργειας τους δεν εχω καταφερει να συμπερανω αν οντως υπαρχει προβλημα η οχι.

    Ευχαριστω εκ των προτερων

    0 Not allowed! Not allowed!
    Το λακονίζειν εστί φιλοσοφείν...

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη jami
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Πετρούπολη
    Μηνύματα
    304

    Προεπιλογή

    Επειδή συνήθως ο ασφαλειοδιακόπτης κόβει και φάση και ουδέτερο,θερμικό στοιχείο έχει μόνο στη μεριά της φάσης και στον ουδέτερο έχει μια απλή επαφή που διακόπτεται.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη tasos987
    Όνομα
    Αναστασης
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Περιοχή
    Εβρος
    Μηνύματα
    255

    Προεπιλογή

    Σωστη η παρατηρηση αλλα αναφερομαι σε μονο ασφαλειοδιακοπτη (φαση). Οποτε εχουμε μονο μια επαφη με ενα θερμικο στοιχειο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Το λακονίζειν εστί φιλοσοφείν...

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη jami
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Πετρούπολη
    Μηνύματα
    304

    Προεπιλογή

    Τότε θα είναι αυτόματη ασφάλεια ράγας ή διακόπτης.Ένα απο τα δύο λογικά θα είναι.'Εχεις κάποιο κωδικό του υλικού που λές;

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη tasos987
    Όνομα
    Αναστασης
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Περιοχή
    Εβρος
    Μηνύματα
    255

    Προεπιλογή

    Οπως αναφερω και στο πρωτο post δεν αναφερομαι σε καποιο συγκεκριμενο υλικο(μαρκα). Ανοιγοντας ενα οποιοδηποτε πινακα σπιτιου και σε ενα οποιοδηποτε ασφαλειοδιακοπτη (φωτισμου πχ) αυτο που ρωταω ειναι εαν το δικτυο συνδεθει απο την "πανω" η την "κατω" πλευρα εχει οποιαδηποτε λειτουργικη σημασια

    0 Not allowed! Not allowed!
    Το λακονίζειν εστί φιλοσοφείν...

  6. #6
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    δεν έχουν κάνα πρόβλημα απλά ο λόγος που τροφοδοτούμε από κάτω είναι ότι έχουν τις υποδοχές και τη δυνατότητα να βάζουμε μπάρες χτένια κλπ για να τροφοδοτούμε πολλές με γρήγορο τρόπο. και για τον απλό επίσης λόγο να υπάρχει και ένας κανόνας, μπούσουλας όταν ανοίγουμε έναν πίνακα να μην ψάχνουμε ποιες είναι τροφοδοτημένες από κάτω και ποιες από πάνω και σκοτωθεί κανείς μας(έτσι σκοτώνεις τον ανταγωνισμό).

    3 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη jami
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Πετρούπολη
    Μηνύματα
    304

    Προεπιλογή

    Α,συγνώμη δεν αντελήφθην!Ο συνήθης τρόπος είναι με την είσοδο απο κατω και την έξοδο απο επάνω. Τώρα ο λόγος είναι μάλλον γιατί το θερμικό προφανώς είναι μόνιμα συνδεδεμένο με την επαφή της εξόδου και όχι με τη είσοδο. Σε σεμινάριο κάποιας εταιρίας,τέθηκε αυτή η ερώτηση και είπε ο παρουσιαστής οτι είναι για να μην βρίσκεται συνέχεια το θερμικό υπο τάση,όταν είναι ανοιχτή η ασφάλεια.Τάδε έφη ο παρουσιαστής!!!

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.381

    Προεπιλογή

    Τελικά υπάρχει διακόπτης , ασφάλεια .
    υπάρχει ασφαλειοδιακοπτης? Δηλαδή να μπορεί να ανοίξει και να κλείσει υπό φορτίο χωρις να χαλάσει και ταυτόχρονα να είναι και ασφάλεια ?

    Sent from my Redmi 4 using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη kioan
    Όνομα
     
    Εγγραφή
    Mar 2005
    Περιοχή
    127.0.0.1
    Μηνύματα
    3.168

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από picdev Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τελικά υπάρχει διακόπτης , ασφάλεια .
    υπάρχει ασφαλειοδιακοπτης? Δηλαδή να μπορεί να ανοίξει και να κλείσει υπό φορτίο χωρις να χαλάσει και ταυτόχρονα να είναι και ασφάλεια ?
    Ναι υπάρχουν, αλλά θεωρώ πως αν δεν υπάρχει περιορισμός χώρου είναι καλύτερα να τοποθετείται ξεχωριστή ασφάλεια και ξεχωριστός διακόπτης.

    0 Not allowed! Not allowed!
    There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.381

    Προεπιλογή

    Το σύμβολο πιο είναι ?

    Sent from my Redmi 4 using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας