Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 22

Θέμα: Τριφασικο η Μονοφασικο

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη haf
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Μηνύματα
    215

    Προεπιλογή Τριφασικο η Μονοφασικο

    Στο σπιτι εχω τριφασικο. Πρόσφατα έβαλα μια γεννήτρια με ενα πίνακα αυτοματισμου για να εχω ρεύμα σε περίπτωση διακοπής. Η γεννήτρια ειναι πετρελαίου 7,5 KVA μονοφασικη.

    Απο τότε που τοποθετήθηκε ο πίνακας όταν κατεβάζω οποιαδήποτε απο τις τρεις ασφάλειες του ρολογιού της ΔΕΗ τότε κόβεται το ρεύμα σε όλες τις φάσεις.

    Ειναι φυσιολογικό λόγω πίνακα η γεννητριας η εχει γινει κατι στην συνδεσμολογια?


    Sent from my iPad using Tapatalk HD

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616

    Προεπιλογή

    Το ποιο σωστό θα ήταν να ρωτήσεις τον ηλεκτρολόγο που έκανε την εγκατάσταση να σου πει τι είδους αυτοματισμό έκανε για να πέρνει μπρος η γεννήτρια.
    Τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να μαντεύουμε χωρίς να έχουμε την παραμικρή ιδέα.
    Πολύ πιθανόν να έβαλε τριφασικό επιτηρητή για να δίνει εντολή στη γεννήτρια, οπότε με το πρόβλημα οποιασδήποτε φάσης ξεκινάει.
    Τα φορτία πως τα μοίρασες στη γεννήτρια; Επέλεξες κάποια συγκεκριμένα για μεταγωγή;

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη haf
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Μηνύματα
    215

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ποιο σωστό θα ήταν να ρωτήσεις τον ηλεκτρολόγο που έκανε την εγκατάσταση να σου πει τι είδους αυτοματισμό έκανε για να πέρνει μπρος η γεννήτρια.
    Τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να μαντεύουμε χωρίς να έχουμε την παραμικρή ιδέα.
    Πολύ πιθανόν να έβαλε τριφασικό επιτηρητή για να δίνει εντολή στη γεννήτρια, οπότε με το πρόβλημα οποιασδήποτε φάσης ξεκινάει.
    Τα φορτία πως τα μοίρασες στη γεννήτρια; Επέλεξες κάποια συγκεκριμένα για μεταγωγή;
    Μάλλον εχει τριφασικο επιτηρητη, παντως αν σε βοηθαει η γεννήτρια τροφοδοτεί όλο το σπιτι όταν αναλάβει λειτουργία
    Θα ανεβασω μια φωτογραφία του πίνακα και καποια σχεδια που πήρα απο την εταιρεία που τον αγορασα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από haf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μάλλον εχει τριφασικο επιτηρητη, παντως αν σε βοηθαει η γεννήτρια τροφοδοτεί όλο το σπιτι όταν αναλάβει λειτουργία
    Θα ανεβασω μια φωτογραφία του πίνακα και καποια σχεδια που πήρα απο την εταιρεία που τον αγορασα.
    Εφόσον τροφοδοτεί όλο το σπίτι τότε είναι φυσιολογικό με το πρόβλημα οποιασδήποτε φάσης να πέρνει μπροστά.
    Ο αυτοματισμός κάνει μεταγωγή όλες τις φάσεις πάνω στη μοναδική φάση της γεννήτριας κι αυτό δε θα μπορούσε να συμβεί αν υπήρχαν και οι φάσεις της ΔΕΗ ταυτόχρονα γι'αυτό αναγκαστικά τις κόβει όλες ακόμη κι αν μία από αυτές να έχει πρόβλημα.
    Αν θέλεις να λειτουργεί διαφορετικά τότε πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές (από τον πινακά σου μέχρι και τον αυτοματισμό μεταγωγής)!

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από haf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα ανεβασω μια φωτογραφία του πίνακα και καποια σχεδια που πήρα απο την εταιρεία που τον αγορασα.
    Και γιατι δεν ρωτας κατευθειαν την ιδια την εταιρια που ξερουν τι καναν και γιατι;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γαλατσι
    Μηνύματα
    1.754

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και γιατι δεν ρωτας κατευθειαν την ιδια την εταιρια που ξερουν τι καναν και γιατι;
    Δεν χρειάζεται και πολύ ψάξιμο. Βασικά η απάντηση έχει δοθεί ήδη λίγο πιο πάνω αλλά το καλύτερο είναι να ζητήσεις απάντηση από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη haf
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Μηνύματα
    215

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και γιατι δεν ρωτας κατευθειαν την ιδια την εταιρια που ξερουν τι καναν και γιατι;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chipakos-original Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν χρειάζεται και πολύ ψάξιμο. Βασικά η απάντηση έχει δοθεί ήδη λίγο πιο πάνω αλλά το καλύτερο είναι να ζητήσεις απάντηση από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο.
    Με τον ηλεκτρολογο εχουμε χαθεί. Θα ρωτήσω την εταιρεία που μου προμηθεύσει τον πίνακα, βασικα πήρα ίσως απαντήσεις που ήθελα.
    Ευχαριστω

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Μα που φαινεται περιεργο ?
    κοβοντας την μια οποιαδηποτε φαση ο επιτηρητης βλεπει διακοπη,ξεοπλιζει τον τετραπολικο ρελε(για αυτο κοι κοβεται το ρευμα σε ολο το σπιτι) και ξεκιναει το η/ζ.

    1 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μα που φαινεται περιεργο ?
    κοβοντας την μια οποιαδηποτε φαση ο επιτηρητης βλεπει διακοπη,ξεοπλιζει τον τετραπολικο ρελε(για αυτο κοι κοβεται το ρευμα σε ολο το σπιτι) και ξεκιναει το η/ζ.
    Ακριβώς αυτό.
    Το κατά πόσο είναι εξυπηρετικό κάτι τέτοιο είναι άλλο θέμα...

    Όταν μπαίνει γεννήτρια στο σπίτι κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να διαχωρίζονται κάποια φορτία φωτισμού και πριζών και κάποια άλλα να απομονώνονται εντελώς (πχ θερμοσίφωνας) για να μην καίμε και πετρέλαιο τζάμπα.
    Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να ξαναμοιραστούν οι ουδέτεροι από τη μπάρα και να δωθούν χωριστά σε άλλο ΔΔΕ.
    Επίσης θα πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μεταγωγή ώστε να μην υπάρχει στιγμή που τα φορτία θα μείνουν κρεμασμένα σε δύο φάσεις. Τα περισσότερα τετραπολικά μεταγωγικά ρελέ έχουν ειδική επαφή για τον ουδέτερο που εξασφαλίζει ότι κατά τη μεταφορά του φορτίου από τη ΔΕΗ στη γεννήτρια πρώτα θα "κουμπώσουν" οι φάσεις και μετά ο ουδέτερος και το αντίστροφο κατά τη μεταγωγή από τη γεννήτρια στη ΔΕΗ.
    Επίσης, χρειάζεται λίγο περισσότερη ανάλυση για το πότε ο χρήστης θα θέλει η γεννήτρια να πέρνει μπρος και να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η γεννήτρια να μην ξεκινάει αν κατεβάσουμε τον γενικό. Σκέψου να κατεβάσεις τον γενικό για να αλλάξεις μια πρίζα κι εκείνη την ώρα να σπάσει ο διάολος το πόδι του και να κοπεί το ρεύμα. Αν πάρει εντολή η γεννήτρια εκείνη την ώρα όλοι καταλαβαίνουμε τι μπορεί να συμβεί...

    Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει πρώτα από όλα να σκεφτείς καλά πως θέλεις να λειτουργεί η γεννήτρια πρώτα και με ποιο τρόπο θα ξεκινάει (πχ όταν κοπεί το ρεύμα σε μία φάση ή σε δύο, αν θα υπάρχει καθυστέρηση που θες να ξεκινάει μετά από διακοπή, αν θα λείπεις αρκετές μέρες από το σπίτι και θα θες να δουλέυει μόνη της κτλ κτλ).
    Αφού σκεφτείς όλα τα παραπάνω τότε να φωνάξεις έναν καλό αυτοματιστή-ηλεκτρολόγο για να σου τα φτιάξει όπως θέλεις και πάνω από όλα να δώσεις σημασία στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ σου!

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακριβώς αυτό.
    Το κατά πόσο είναι εξυπηρετικό κάτι τέτοιο είναι άλλο θέμα...

    Όταν μπαίνει γεννήτρια στο σπίτι κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να διαχωρίζονται κάποια φορτία φωτισμού και πριζών και κάποια άλλα να απομονώνονται εντελώς (πχ θερμοσίφωνας) για να μην καίμε και πετρέλαιο τζάμπα.
    Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να ξαναμοιραστούν οι ουδέτεροι από τη μπάρα και να δωθούν χωριστά σε άλλο ΔΔΕ.
    Επίσης θα πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μεταγωγή ώστε να μην υπάρχει στιγμή που τα φορτία θα μείνουν κρεμασμένα σε δύο φάσεις. Τα περισσότερα τετραπολικά μεταγωγικά ρελέ έχουν ειδική επαφή για τον ουδέτερο που εξασφαλίζει ότι κατά τη μεταφορά του φορτίου από τη ΔΕΗ στη γεννήτρια πρώτα θα "κουμπώσουν" οι φάσεις και μετά ο ουδέτερος και το αντίστροφο κατά τη μεταγωγή από τη γεννήτρια στη ΔΕΗ.
    Επίσης, χρειάζεται λίγο περισσότερη ανάλυση για το πότε ο χρήστης θα θέλει η γεννήτρια να πέρνει μπρος και να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η γεννήτρια να μην ξεκινάει αν κατεβάσουμε τον γενικό. Σκέψου να κατεβάσεις τον γενικό για να αλλάξεις μια πρίζα κι εκείνη την ώρα να σπάσει ο διάολος το πόδι του και να κοπεί το ρεύμα. Αν πάρει εντολή η γεννήτρια εκείνη την ώρα όλοι καταλαβαίνουμε τι μπορεί να συμβεί...

    Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει πρώτα από όλα να σκεφτείς καλά πως θέλεις να λειτουργεί η γεννήτρια πρώτα και με ποιο τρόπο θα ξεκινάει (πχ όταν κοπεί το ρεύμα σε μία φάση ή σε δύο, αν θα υπάρχει καθυστέρηση που θες να ξεκινάει μετά από διακοπή, αν θα λείπεις αρκετές μέρες από το σπίτι και θα θες να δουλέυει μόνη της κτλ κτλ).
    Αφού σκεφτείς όλα τα παραπάνω τότε να φωνάξεις έναν καλό αυτοματιστή-ηλεκτρολόγο για να σου τα φτιάξει όπως θέλεις και πάνω από όλα να δώσεις σημασία στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ σου!
    Δεν καταλαβαινω το σκεπτικο σου.
    Καταρχην η συνδεσμολογια του αυτοματισμου δεν εχει καμια σχεση με την επισκευη του πινακα.Ολοι οι αυτοματισμοι θα δωσουν εντολη νε εκκινησει το η/ζ σε μια διακοπη.Οποτε πρεπει να μεριμνησει,να βγαλει το η/ζ εκτος πριν απο οποιαδηποτε εργασια.ΟΧΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ.ο εξιδικευμενος τεχνικος.
    Επισης δεν καταλαβα γιατι να βγαλει καποια φορτια εκτος,απο την στιγμη που η ισχυς της γενητριας τον καλυπτει.6,5kva ειναι,τη θα εχει?ψυγειο τηλεοραση και μια λαμπα?
    Θεωρω οτι εχει γινει η καλυτερη λυση στον φιλο,τριφασικος επιτηρητης τασης.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ.
    By kostas-21 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-18, 15:03
  2. Τριφασικο Ρευμα
    By kostas-21 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-16, 15:50
  3. Μονοφασικο-Τριφασικο για σπιτι
    By giosif in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-12, 23:48
  4. τριφασικο σε μπριζα!
    By artanian in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-12, 22:55
  5. Τριφασικο ρευμα
    By Γιώργος 231 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-09, 11:47

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας