Ευχαριστώ παιδιά για τις λύσεις. Είδα τελικά οτι έχει κοινό - , com και γείωση.
ασε την τροφοδοσια ως εχει
απο το com kai zone x θα παρεις δυο καλωδια.εκει που ενωνονται τα δυο 6πολικα σου (στο δωματιο που ανεφερες) θα κανεις τον διπλασιασμο και θα στειλεις ενα ζευγαρι στην μια ζωνη και ενα στην αλλη.
Το ιδιο θα κανεις με το αλλο ζετγαρι 6πολικου.
εκει δηλαδη που ενωνονται τα δυο καλωδια θα μπουν οι αντιστσεις και θα γινει διπλασιασμος.
ανοιγω το θεμα και παλι θελω να ρωτησω για ενα συναγερμο paradox sp6000 με προεκτασης zx8 χωρις αντιστασεις και χωρις δυπλασιασμο ζωνων , εχω καλωδιο με 6 αγωγους και θελω να βαλω 4 ξεχωριστες παγιδες μπωρο να βαλω τα δυο καλωδια στην com και τα αλλα 4 στης ζωνες ?
Οπότε θα έχεις ένα καλωδιακι com ανά 2 παγίδες. Ναι μπορείς, θα παίξει κανονικά