Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32

Θέμα: Προβλημα σε πινακα με ηλιακο θερμοσιφωνα

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη her
    Όνομα
    Ηρακλής
    Εγγραφή
    Jun 2007
    Περιοχή
    Αργυρούπολη
    Μηνύματα
    1.121

    Προεπιλογή

    Σου ρίχνει την γενική ασφάλεια ή τον ρελέ προστασίας ; στο ρίχνει αμέσως ή όταν περάσει ώρα;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη shoco
    Όνομα
    Θοδωρής
    Εγγραφή
    Jun 2005
    Μηνύματα
    358

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από her Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σου ρίχνει την γενική ασφάλεια ή τον ρελέ προστασίας ; στο ρίχνει αμέσως ή όταν περάσει ώρα;
    Καλησπερα Ηρακλη. Τον αυτοματο ριχνει η αλλιως ρελε προστασιας και το ριχνει αμεσως

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη her
    Όνομα
    Ηρακλής
    Εγγραφή
    Jun 2007
    Περιοχή
    Αργυρούπολη
    Μηνύματα
    1.121

    Προεπιλογή

    Άρα δεν έχει καμιά σχέση ούτε η ασφάλεια ούτε ο διακόπτης ούτε πόσα amper είναι. Κάπου κάνει βραχυκύκλωμα προφανώς με την γείωση. Θα πρέπει να αποσυνδεθεί ηλεκτρικά ο θερμοσίφωνας για να διαπιστωθεί αν το πρόβλημα είναι στο ηλιακό ή στην καλωδίωση μέχρι τον ηλιακό. Όχι αποσύνδεση της αντίστασης αλλά αποσύνδεση του ηλιακού.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη shoco
    Όνομα
    Θοδωρής
    Εγγραφή
    Jun 2005
    Μηνύματα
    358

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από her Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άρα δεν έχει καμιά σχέση ούτε η ασφάλεια ούτε ο διακόπτης ούτε πόσα amper είναι. Κάπου κάνει βραχυκύκλωμα προφανώς με την γείωση. Θα πρέπει να αποσυνδεθεί ηλεκτρικά ο θερμοσίφωνας για να διαπιστωθεί αν το πρόβλημα είναι στο ηλιακό ή στην καλωδίωση μέχρι τον ηλιακό. Όχι αποσύνδεση της αντίστασης αλλά αποσύνδεση του ηλιακού.
    Απο τι μπορει να προκληθηκε μετα απο 4 χρονια λειτουργιας;

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη her
    Όνομα
    Ηρακλής
    Εγγραφή
    Jun 2007
    Περιοχή
    Αργυρούπολη
    Μηνύματα
    1.121

    Προεπιλογή

    Αφού άλλαξες αντίσταση τότε ίσως ο θερμοστάτης; Κάνε την δοκιμή αυτή για να διαπιστώσουμε ότι πράγματι ευθύνεται ο ηλιακός. Αφαίρεσε την φάση από τον ηλιακό. Αν στο ξανά ρίχνει αφαίρεσε και τον ουδέτερο. ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη shoco
    Όνομα
    Θοδωρής
    Εγγραφή
    Jun 2005
    Μηνύματα
    358

    Προεπιλογή

    Ηρακλη το αναφερω στο πρωτο ποστ. Με τα καλωδια ολα στον αερα, πανω στην ταρατσα, ο γενικος πεφτει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη her
    Όνομα
    Ηρακλής
    Εγγραφή
    Jun 2007
    Περιοχή
    Αργυρούπολη
    Μηνύματα
    1.121

    Προεπιλογή

    Ανάφερες ότι έχεις αποσυνδέσει τα καλώδια της αντίστασης. Όχι ότι αποσύνδεσες ολο τον ηλιακό δηλαδή και τον θερμοστάτη.

    Αν είναι έτσι τότε έχει γίνει κάποια ζημία στην καλωδίωση μεταξύ πίνακα και ηλιακού. Έγιναν τίποτα εργασίες; Τρύπησες κάποιον τοίχο; Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη shoco
    Όνομα
    Θοδωρής
    Εγγραφή
    Jun 2005
    Μηνύματα
    358

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από her Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ανάφερες ότι έχεις αποσυνδέσει τα καλώδια της αντίστασης. Όχι ότι αποσύνδεσες ολο τον ηλιακό δηλαδή και τον θερμοστάτη.

    Αν είναι έτσι τότε έχει γίνει κάποια ζημία στην καλωδίωση μεταξύ πίνακα και ηλιακού. Έγιναν τίποτα εργασίες; Τρύπησες κάποιον τοίχο; Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο.
    Γι αυτο εχω τρελαθει γιατι δεν εχει γινει καποια εργασια. Τουλαχιστον ετσι ειπαν οι επανω ιδιοκτητες

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Θυμιοs
    Εγγραφή
    Feb 2009
    Περιοχή
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Μηνύματα
    1.368

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από shoco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ηρακλη το αναφερω στο πρωτο ποστ. Με τα καλωδια ολα στον αερα, πανω στην ταρατσα, ο γενικος πεφτει.
    -Αν και τα τρία καλώδια πάνω στον ηλιακό (φάση ουδέτερος και γείωση) είναι στον αέρα,αν κατάλαβα καλά και πέφτει ο ρελέ διαφυγής είναι σίγουρο ότι φταίει, η καλωδίωση απο το διακόπτη ως τον ηλιακό έλεγξε μήπως υπάρχει καμιά ένωση στη διαδρομή και έχει πάρει υγρασία ή μήπως έχει λιώσει σε κάποιο σημείο απο υπερθέρμανση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη jami
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Πετρούπολη
    Μηνύματα
    304

    Προεπιλογή

    Θοδωρή δεν φωνάζεις κανα ηλεκτρολόγο μπας και δεις προκοπή;

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Προβλημα με ηλιακο!!
    By κολας in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 51
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-17, 15:15
  2. συνδεση θερμοσιφωνα με ηλ.πινακα
    By savasga in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-12, 17:44
  3. ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΣΕ ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ??
    By GSR600 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-11, 20:38
  4. Προβλημα με τον πινακα (?)
    By logonet in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-11, 00:45

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας