Καλησπερα παιδια, θελω να βαλω τα πανελακια μου στην ταρατσα γιατι απο το μπαλκονι δεν γινεται δουλεια και προσπαθω να βγαλω μια ακρη για το καλωδιο που πρεπει να επιλεξω.
το πανελ μου ειναι 40watt βγαζει 2,5Α και ο ρυθμιστης φορτισης-μπαταρια θα ειναι στο μπαλκονι του διαμερισματος μου που βρησκετε 27 μετρα μακρια απο το πανελ. (υπαρχει μια περιπτωση αργοτερα να θελησω να βαλω κιαλλα πανελ που θα μου δωσουν ολα μαζι συνολικα ειτε 5A που ειναι το πιο πιθανο σεναριο αναβαθμισης του συστηματος ή 10A max. δεν υπαρχει περιπτωση να ξεφυγω απο τα 10 γιατι θα θελω και κανουριο charge controller μετα. γενικα αν το αναβαθμισω μαλλον μεχρι τα 5Α θα φτασω)
εχω μπλεχτει λιγο με τα calculators και τα χαρακτηριστικα των καλωδιων και προσπαθω να βγαλω ακρη για να μην δωσω πολλα λεφτα ασκοπα.
χρησιμοποιοντας το voltage drop calculator απο την εφαρμογη electro droid βλεπω οτι 21v 5Α στα 54μετρα με 16mm2 καλωδιο (27μετρα θετικος και 27 μετρα αρνητικος πολος) εχω πτωση ταση περιπου 0,6v (2.85%) που απο οτι εχω δει πτωση τασης μεχρι 3% θεωρειται αποδεκτη.
απο αυτο εδω το εγγραφο που ειναι τα χαρακτηριστικα ενως nya καλωδιου http://www.nazos.gr/files/uploads/KALODIA%20NYA.pdf
βλεπω οτι στην πτωση τασης λεει 2 καλωδια μια φαση. και μαλιστα εχει μολις 2,8mv πτωση τασης το 16αρι ανα αμπερ ανα μετρο.
Αρα πως πρεπει να το υπολογιζω τελικα? πρεπει να μετραω μονο τα 27 μετρα? η και τα 54μετρα μιας και θα υπαρχουν 2 καλωδια απο 27 μετρα το καθενα?
Σε ενα καταστημα που ειχα ρωτησει μου προτειναν να παρω 10mm2
Οποτε η πρωτη μου ερωτηση ειναι αυτη, τελικα πως μπορω να υπολογισω σωστα το μεγεθος του καλωδιου που θα χρειαστω η τι μεγεθος πιστευετε πως πρεπει να παρω (αν βαριεσται να μου αναλυσετε το πως να το υπολογισω σωτα)
Η δευτερη και τελευταια ερωτηση ειναι σχετικα με τον τυπο του καλωδιου.
για φωτοβολταικα υπαρχουν κατι ειδικα καλωδια με uv protection και διπλες μονωσεις. ενα τετοιο 10mm2 καλωδιο στα 54μετρα θα μου βγει 100 ευρω!!!
αν χρειαστω παραπανω απο 10mm2 ουτε θελω να ξερω ποσο μπορει να κοστισει....
οποτε ηθελα να ρωτησω αν υπαρχει καποιος συγκεκριμενος λογος που να απαγορευει την χρηση αλλων καλωδιων για τετοιες χρησεις.
σκεφτομαι πχ να παρω πολυκλονο ευκαμπτο ηλεκτρολογικο NYAF καλωδιο και να το τοποθετησω μεσα σε σπηραλ για να το προστατεψω απο τον ηλιο και τις βροχες