0
Ναι βρισκω ετοιμοπαραδοτο τον hager σε καλη τιμη. Μου ειπε οτι δεν γινεται reset, που ελπιζω κιολας.
Ερωτηση, πρεπει να περασω και ολο το ρευμα του ουδετερου μεσα απο το μετρητη; Αν απλα περασω την φαση και του δωσω και εναν ουδετερο απο την μπαρα θα εχει θεμα;
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
Δεν ειναι απαραιτητο να περασει ολο το ρευμα του ουδετερου απο μεσα .Μπορεις να δωσεις στον ουδετερο μονο ενα ψιλο καλωδιακι.
Ο μετρητης εχει μεσα δυο πηνια,της τασης και της εντασης.Αυτο της εντασης ειναι σε σειρα με την φαση και αυτο της τασης ειναι παραληλλα με το δικτυο.
Ετσι εχουμε ενταση επι ταση βγαινει ισχυ ,επι τον χρονο που μετραει επισης,βγαινει ενεργεια(KWh)
Δοκιμασε το να δεις οτι ειναι το ιδιο..
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Και εγω για αυτο ακριβως το ρωτησα.. ετσι φανταστηκα οτι μπορουσα να το δωσω απο την μπαρα των ουδετερων απευθείας...
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2