Θέμα: Πρόβλημα με την τοποθέτηση του ρελλέ διαφυγής

  1. #11
    Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    336

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xsterg Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα βοηθουσε περισσοτερο αν μπορεις να βγαλεις και μια φωτο του πινακα με βγαλμενο το καπακι ειδικα στο μερος που εχει κανει την συνδεση με το ρελε. αν δεν ξερεις πως να βγαλεις το καπακι η δεν εχεις εμπειρια μην το κανεις. απευθυνσου σε αδειουχο ηλεκτρολογο. κατα πασα πιθανοτητα εχει βαλει το ρελλε αναποδα αφου πεφτει και με τις ασφαλειες κατεβασμενες. αυτο που σου ειχα πει και παραπανω.
    εγω εχω και την εξης απορια: αυτος που ηρθε να σου κανει την εγκατασταση και εβαλε το ρελε οταν ειδε οτι η τροποποιηση που εκανε οτι δεν λειτουργει και οτι δεν εχει το σπιτι ρευμα τι εκανε? τωρα πως ρευματοδοτεισαι στο σπιτι? πληρωθηκε και σου ειπε οτι φταιει κατι αλλο?
    Για να πεφτει ο ΔΔΕ με κατεβασμενες οι ασφαλειες καπου υπαρχει επαφη ουδετερου-γειωσης οπως ειπε και ο Χρηστος.Το ΔΔΕ νομιζω οπως και να το συνδεσεις λειτουργει δεν υπαρχει συγκεκριμενη συνδεσμολογια εκτος και αν ειναι καποιο συγκεκριμενο και αναγραφει πανω την συνδεσμολογια.

    1 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος
    Όνομα
    Αργύρης
    Εγγραφή
    Dec 2006
    Μηνύματα
    48

    Προεπιλογή

    Φίλε μου καλησπέρα!!!!
    Καταρχήν Δ.Δ.Ε. είναι 1000 % ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ στην εγκατάσταση σου!!!!!!!! Για την ασφάλεια την δικιά σου, των υπολοίπων χρηστών και της οικίας!!!!! Άρα το "δεν δέχεται η εγκατάσταση σου Δ.Δ.Ε." ΔΕΝ υπάρχει!!!! Πρέπει ΑΜΕΣΑ να επιδιορθωθεί η βλάβη για την ασφάλεια σου!!!!
    Η βασική αιτία του προβλήματος τώρα, εκτός της περίπτωσης να έχει συνδεθεί κάτι λάθος στον πίνακα, είναι η βραχυκύκλωση της γείωσης με τον ουδέτερο.
    Από κει και πέρα πρέπει να ελεγχθεί ο πίνακας, για λάθος συνδέσεις, τραυματισμένα ή καμμένα καλώδια τα οποία έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ή με το σασί του πίνακα.
    Εάν είναι όλα καλά στον πίνακα, τότε πρέπει να βρεθεί ποιά γραμμή παρουσιάζει το πρόβλημα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με μεγγομέτρηση, είτε με τον τρόπο που αναφέρει ο lepouras.
    Από κει και πέρα ξεκινάει το ψάξιμο για το σημείο όπου υπάρχει επαφή γείωσης με ουδέτερο. Τα ενδεχόμενα είναι πολλά!! Ενδεικτικά παρόμοιες περιπτώσεις που μου έχουν τύχει είναι : Πρόβλημα σε πρίζες , "σκασμένο", τσακισμένο καλώδιο, "αρπαγμένοι αγωγοί", υγρασία σε πρίζες - φωτιστικά σημεία, καρφί στον τοίχο που 'χτύπησε' καλώδιο, και πολλά άλλα.
    Ο εν λόγω ηλεκτρολόγος δεν πιστεύω να μην σύνδεσε κάτι σωστά, εκτός και αν δεν είναι ηλεκτρολόγος. Το πιο πιθανό είναι να είδε μπέρδεμα και να μην ήθελε να αναλάβει.
    Η ερώτηση που έχω και εγώ είναι το πως έχεις ρεύμα αυτή τη στιγμή;; Δεν στο έβαλε καθόλου τελικά;; Δεν πιστεύω να σου έβαλε διακόπτη παράλληλα με τον Δ.Δ.Ε. ( by pass) και να τον παρακάμπτει;;
    Γνώμη μου να φωνάξεις κάποιον άλλον ΑΔΕΙΟΥΧΟ ηλεκτρολόγο.
    Εύχομαι καλή επιτυχία και γρήγορη λύση και μην το αμελήσεις!!!
    Φιλικά!!!

    1 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    31

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
    Εφόσον είδε ότι δεν λειτουργεί τελικά το αφαίρεσε το ρελε για να έχω ρεύμα στο σπίτι.
    Η λύση τελικά από ότι φαίνεται είναι να βρώ άλλον ηλεκτρολόγο να κάνει σωστά την δουλειά.
    Και πάλι thanks για την βοήθεια.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    103

    Προεπιλογή


    Επίσης μια προσωπική εμπειρία... Το ρελέ διαρροής έχει "πολικότητα" (σίγουρα το τριφασικό)... Κοίτα μήπως έχουν βάλει ανάποδα την είσοδο της φάσης (ή φάσεων) με την είσοδο του ουδετέρου...
    Το έχω δει και αυτό, γιατί δεν έφτανε το καλώδιο του ουδετέρου να πάει από την κάτω πλευρά, μαζί με την είσοδο των φάσεων... Ξαφνικά άναβαν ένα φως στο σπίτι και έπεφτε το ρελέ διαρροής!!! Άνοιγαν τον απορροφητήρα και έπεφτε το ρελέ... Είχαν τρελλαθεί οι άνθρωποι...
    Έψαχνα, συνέχεια μέχρι που κάποια στιγμή το παρατήρησα...
    Άλλη περίπτωση που μου έτυχε, ήταν ότι τα καλώδια της μπάρας του ουδετέρου, να ακουμπούν στο απειροελάχιστο με τον πίνακα και να ρίχνει "στα καλά καθούμενα" το ρελέ διαρροής... Ειδικά σε αυτήν την περίπτωση κάποιοι συνάδελφοί μας είχαν βάλει διακόπτη παράκαμψης του ρελέ...
    Πάντως να ξέρεις, ότι θέματα που σχετίζονται με το ρελέ διαρροής μπορεί να σε στείλουν αδιάβαστο... Να το ψάχνεις και να μη βλέπεις σφάλμα και τελικά να είναι μπροστά σου... Απλά μη το βάλεις κάτω... Ψάχτο!!!

    0 Not allowed! Not allowed!
    Η αργία εγέννησε την πενίαν. Η πενία έτεκεν την πείναν. Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν. Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.
    Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν. Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου.
    (Αλ. Παπαδιαμάντης)

  5. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη bchris
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    Nov 2011
    Περιοχή
    Lugano
    Μηνύματα
    2.104

    Προεπιλογή

    Να ρωτησω κατι ασχετο εγω...

    Αφου το ΔΔΕ πεφτει οταν βραχυκυκλωνει ο ουδετερος με την γειωση, οταν στην εγκατασταση υπαρχει ουδετερογειωση τι γινεται?

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #16
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    103

    Προεπιλογή

    Αρχικά, η ΔΕΗ γειώνει τον ουδέτερο (ανεξάρτητο από τις γειώσεις των εσωτερικών εγκαταστάσεων), ώστε να μπορούμε να γειώνουμε και εμείς τα μεταλλικά μέρη των συσκευών (εκτεθιμένα αγώγιμα μέρη) και μέσω της γης να κλείνει κύκλωμα προς τον ουδέτερο. Χρειάζονται δύο γειώσεις, για αυτό το σκοπό, με τη γείωση της ΕΗΕ μόνο, δεν κλείνει κύκλωμα. Η ένταση λοιπόν που διέρχεται μέσω της γης διεγείρει μια διάταξη υπερέντασης στο κύκλωμα που τροφοδοτεί τη συσκευή ή έναν ΔΔΕ, οπότε κόβεται η επικίνδυνη τάση.

    Από κει και πέρα, μπορεί ο ουδέτερος να συνδέεται με τη γείωση της ΕΗΕ (ουδετερογείωση) ή και να μη συνδέεται (σε αυτή την περίπτωση γειώνεται μόνο στον Μ/Σ και στη διαδρομή του δικτύου). Στην πρώτη περίπτωση η ένταση που διέρχεται από τη γη είναι μικρή, αλλά η υπερένταση μεγάλη, καθώς στην ουσία προκαλείται βραχυκύκλωμα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Η αργία εγέννησε την πενίαν. Η πενία έτεκεν την πείναν. Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν. Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.
    Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν. Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου.
    (Αλ. Παπαδιαμάντης)

  7. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη bchris
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    Nov 2011
    Περιοχή
    Lugano
    Μηνύματα
    2.104

    Προεπιλογή

    Φιλε Γιαννη, μπορει να φταιει που ειναι πρωι ακομα και δεν εχω πιει ολο τον καφε, αλλα δεν το καταλαβα ακριβως...

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον bchris για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    MHTSOS (20-05-13)

  9. #18
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    2.010

    Προεπιλογή

    στην ουδετερωση ο ουδετερος γειωνεται ΠΡΙΝ την εισοδο στο σπιτι και οχι μετα το ρελε. γι αυτο και δεν πεφτει το ρελε. το ρελε ουσιαστικα δεν ειναι ρελε. επητηρει το ρευμα στον ουδετερο και την φαση. αν η διαφορα ξεπερασει καποιο οριο απασφαλιζει και αποσυνδεει το φορτιο.

    1 Not allowed! Not allowed!

  10. #19
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    103

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bchris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλε Γιαννη, μπορει να φταιει που ειναι πρωι ακομα και δεν εχω πιει ολο τον καφε, αλλα δεν το καταλαβα ακριβως...


    Εχεις δίκιο ισως τα είπα λίγο μπερδεμένα.
    Αρχικά, η ΔΕΗ γειώνει τον ουδέτερο πρίν μπει η παροχή στο σπίτι, οι γειώσεις των εσωτερικών εγκαταστάσεων είναι ανεξάρτητο κομμάτι απο την ουδετερογείωση.
    Ο ουδέτερος ως αγωγός χρησιμοποιείται για να "κλείσει" το κύκλωμα... Θεωρητικά θα μπορούσε το ρεύμα "επιστροφής" του ουδετέρου να γυρνά στην γεννήτρια... αλλά το κόστος δημιουργίας του "δικτύου του ουδετέρου" είναι πολλαπλάσιο από το ενεργειακό κέρδος... Έτσι αποφασίστηκε, για να υπάρχει ισοδυναμική τάση (χωρίς την ύπαρξη εκτεταμένου δικτύου ουδετέρου) όλες οι εγκαταστάσεις να γειώνονται -"άρα μηδενική τάση στον ουδέτερο".., τόσο στην γεννήτρια όσο και στις καταναλώσεις... Και γειώνονται όλοι οι ουδέτεροι (όλων των μετρητών - εκτός ειδικών εγκαταστάσεων) και συνδέονται και με τον ένα ουδέτερο αγωγό στις κολώνες με το σκεπτικό ότι αν κάποιος ουδέτερος "χάσει" την γείωση του να "γειωθεί" από τον ουδέτερο του "γείτονα"... και να μην υπάρξουν οι γνωστές συνέπειες...

    Ο μετασχηματιστής απομόνωσης απομονώνει τον καταναλωτή από την γεννήτρια... που σκοτώνει, γιατί πολύ απλά πιάνοντας την φάση απο τον μετασχηματιστή απομόνωσης δεν κλείνεις κύκλωμα με την γη.

    Υ.Γ Πιες πρώτα ολο τον καφέ σου και διάβασέτο με την ισηχία σου.

    2 Not allowed! Not allowed!
    Η αργία εγέννησε την πενίαν. Η πενία έτεκεν την πείναν. Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν. Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.
    Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν. Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου.
    (Αλ. Παπαδιαμάντης)

  11. #20
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.982

    Προεπιλογή

    Δεν μπορεί να φταίει λανθασμένη σύνδεση του ΔΔΕ για το γεγονός ότι πέφτει με τις ασφάλειες κατεβασμένες παρά μόνο βραχυκύκλωμα ουδετέρου - γείωσης στο τμήμα της εγκατάστασης μετά τον ΔΔΕ. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πλευρά που να είναι είσοδος ή έξοδος σε οποιονδήποτε ΔΔΕ. Αυτό μόνο που πρέπει να προσεχθεί είναι μη μπαίνουν ή βγαίνουν μερικά καλώδια από τη μια μεριά και τα υπόλοιπα από την άλλη. Σε μια τέτοια περίπτωση ανιχνεύεται ως διαφορικό ρεύμα το διπλάσιο ρεύμα του φορτίου (αντί να γίνεται αφαίρεση των ρευμάτων γίνεται πρόσθεση), και έτσι ο ΔΔΕ πέφτει με το παραμικρό φορτίο (αλλά όχι με κατεβασμένες ασφάλειες).

    2 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 11 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 114
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-17, 19:07
  2. Relay Διαφυγής (Πιθανό Πρόβλημα)
    By moutoulos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 135
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-15, 20:09
  3. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-15, 21:13
  4. Πρόβλημα με Relai διαφυγής
    By Νικος Ρουσσος in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-13, 23:08
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-06, 23:27

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας