Θέμα: Πρόβλημα με την τοποθέτηση του ρελλέ διαφυγής

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    31

    Προεπιλογή Πρόβλημα με την τοποθέτηση του ρελλέ διαφυγής

    Καλησπέρα.
    Έχω ένα προβληματάκι με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού μου.
    Τοποθέτησε ένας ηλεκτρολόγος το ρ/δ και πέφτει κατευθείαν. Χωρίς να είναι καποια συσκευή στην πρίζα και όλα τα φώτα σβηστά.
    Ο λόγος που γίνεται αυτό λέει οτι είναι καπού βραχυκυλωμένη η γείωση με τον ουδέτερο. Με αποτέλεσμα να μην δέχεται ρ/δ η εγκατάστασή μου, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του.
    Καμμία συμβουλή υπάρχει??
    Είναι όντως έτσι τα πράγματα και δεν μπορώ να βάλω ρ/δ στο σπίτι?
    Υπάρχει περίπτωση ο εν λόγω ηλεκτρολόγος να μην έκανε κάτι σωστά?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    103

    Προεπιλογή

    Φανταζομαι πως η εγκατάσταση του σπιτιου ειναι αρκετών ετών, αν ναι αυτο που θα πρέπει να προσέξεις είναι.
    εξωτερικές μπρίζες σε μπαλκόνια αυλές εχουν παρει υγρασία, κλπ. τσεκαρέτες.
    Να μην εχει τοποθετηθει σωστα ο ρ/δ. ειναι και αυτο πολλυ πιθανό

    0 Not allowed! Not allowed!
    Η αργία εγέννησε την πενίαν. Η πενία έτεκεν την πείναν. Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν. Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.
    Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν. Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου.
    (Αλ. Παπαδιαμάντης)

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον atlaspc για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    kostakis8320 (16-05-13)

  4. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη dim3945
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2010
    Περιοχή
    ΖΑΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
    Μηνύματα
    101

    Προεπιλογή

    το μονο που μπορεις να κανεις ειναι να ξεσυνδεεις μια-μια τις γειωσεις απο τον πινακα να σηκωνεις το ρελε και να δοκιμαζεις μεχρι να βρεις αυτην που εχει το προβλημα.
    απο εκει και μετα το μονο που μπορεις να κανεις ξερωντας πλεον που παει η γραμμη σου να ψαξεις μπας και βρεις το προβλημα αλλιως αλλαζεις ολο αυτο το καλωδιο γειωσης με νεο

    1 Not allowed! Not allowed!

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dim3945 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    kostakis8320 (16-05-13)

  6. #4
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    πολλά μπορεί. οι απαντήσεις πολλές. το να ΜΗΝ μπορείς να βάλεις ρ/δ ΔΕΝ παίζει. το να βρεθεί η βλάβη είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ. οπότε καλό κουράγιο.
    πάντως άμα ήθελε να βρει ποιος ουδέτερος που έχει το πρόβλημα ΔΕΝ είναι δύσκολο. απλά θα τους αφαιρούσε όλους από την μπάρα και θα τους δοκίμαζε έναν έναν μέχρι να βρει τον προβληματικό. να μην πω για το αν έβαζε μηχάνημα θα τον έβρισκε αλλά το αφήνω. οπότε τη να σου πω. βρες άλλον ηλεκτρολόγο.

    υ.γ +και τα από πάνω που είπανε τα παιδιά.

    2 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    kostakis8320 (16-05-13), xsterg (07-11-16)

  8. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    2.010

    Προεπιλογή

    με τις ασφαλειες του πνακα κατεβασμενες πεφτει? υποπτευομαι οτι μπορει να εχει συνδεθει το ρελε αναποδα. δηλαδη η πλευρα του δικτυου στην πλευρα της οικιας και αναποδα. αν και με τις ασφαλειες κατεβασμενες το ρελε πεφτει κατι τετοι εχει γινει. τα καλωδια του πινακα σε τι κατασταση ειναι? τα καλωδια και γενικα η ηλεκτρολογικη κατασταση της οικιας? για τι ετων οικια μιλαμε?
    και να αποσαφηνισουμε και κατι αλλο. η παρουσια η οχι του αγωγου γειωσης δεν παιζει ρολο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    kostakis8320 (16-05-13)

  10. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    31

    Προεπιλογή

    Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση όλους σας.
    @ xsterg
    Η πολυκατοικία είναι 37 ετών περιπου.
    Το ρελέ έπεφτε και με όλες τις ασφάλειες κατεβασμένες.
    Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού νομίζω ότι ειναι σε normal κατάσταση για την ηλικία της.

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη rama
    Όνομα
    Αγγελος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.070

    Προεπιλογή

    Μου έχει τύχει παλιότερα το εξής κουλόν: ήταν βραχυκυκλωμένο ένα λαμπάκι στη ράγα δίπλα στους γενικούς διακόπτες, και δεν άφηνε να σηκωθεί το ρελέ διαφυγής, εχοντας κλειστές όλες τις καταναλώσεις (εκτός από τα ίδια τα λαμπάκια, τα οποία τα παραμελούμε ως καταναλώσεις).
    Επίσης, πρόσφατα άλλαξα το ρελέ επειδή μετά από ένα τσάφ σε μία κατασκευούλα το ρελέ έπεσε κανονικά, αλλά μετά δεν σηκωνόταν με τίποτα. Μόλις μπήκε το νέο ρελέ, όλα καλά.

    0 Not allowed! Not allowed!
    The Ramans do everything in threes...
    Arthur C. Clarke

  12. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη Δημήτρηςκα
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    434

    Προεπιλογή

    αφου το ρελε πεφτει με τις ασφαλειες κατεβασμενες ή το συνδεσε λάθος εισόδους/εξόδους του ρελέ ή τα λαμπάκια του πίνακα τα συνδεσε παράλληλα με το ρ/δ

    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #9
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    προφανως ο χριστιανος πηγε να παρει κανα 30αρακι βαζοντας ενα ρελε,πηγε-ειδε-καραφλιασε και απο το να φαει 32 μερες προσπαθοντας να διορθωσει κατι που 99% δε θα το πληρωνοταν αποφασισε να "πεταχτει για τσιγαρα" για να μην εχει και την ευθυνη ... το να πεφτει ενα ρελε διαρροης με κατεβασμενες ασφαλειες εμενα δε μου προκαλει καμοια περιεργεια παντως.αν καπου υπαρχει γερη επαφη γης-ουδετερου ειναι σχεδον φυσιολογικο.αμα συνοδευετε και απο κακες επαφες κεντρικου ουδετερου ακομα "καλυτερα".. φιλε κωστακη αν μενεις εκει με ενοικιο καντην με ελαφρια,αν ειναι δικο σου το σπιτι φτιαχτο μη σκοτωθεις αδικα.

    ..

    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    2.010

    Προεπιλογή

    θα βοηθουσε περισσοτερο αν μπορεις να βγαλεις και μια φωτο του πινακα με βγαλμενο το καπακι ειδικα στο μερος που εχει κανει την συνδεση με το ρελε. αν δεν ξερεις πως να βγαλεις το καπακι η δεν εχεις εμπειρια μην το κανεις. απευθυνσου σε αδειουχο ηλεκτρολογο. κατα πασα πιθανοτητα εχει βαλει το ρελλε αναποδα αφου πεφτει και με τις ασφαλειες κατεβασμενες. αυτο που σου ειχα πει και παραπανω.
    εγω εχω και την εξης απορια: αυτος που ηρθε να σου κανει την εγκατασταση και εβαλε το ρελε οταν ειδε οτι η τροποποιηση που εκανε οτι δεν λειτουργει και οτι δεν εχει το σπιτι ρευμα τι εκανε? τωρα πως ρευματοδοτεισαι στο σπιτι? πληρωθηκε και σου ειπε οτι φταιει κατι αλλο?

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 11 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 114
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-17, 19:07
  2. Relay Διαφυγής (Πιθανό Πρόβλημα)
    By moutoulos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 135
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-15, 20:09
  3. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-15, 21:13
  4. Πρόβλημα με Relai διαφυγής
    By Νικος Ρουσσος in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-13, 23:08
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-06, 23:27

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας