    Καλησπερα! Θελω να ριξω παροχη ΔΕΗ σε εξοχηκη κατοικια με περιπου 45-50μετρα αποσταση. Μιλαμε για 1χ40Α ή 3χ40Α ασφαλειες ρολοι δηλ. καλωδιο παροχης 3χ10mm ή 5χ10mm , αλλα το θεμα ειναι οτι σε αυτην αποσταση θα εχω καποια σιμαντηκη πτωση τασης? ωστε να μου δημιουργει καποιο προβλημα ή θα ειναι αμελητεα? Επιδη υπαρχει σοβαρο θεμα κοστους προσπαθω να αποφυγω τα 16αρια...

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    2.008

    Προεπιλογή

    μα καλα φιλε μου. φτιαχνεις σπιτι και τσιγκουνευεσαι λιγα ευρω προκειμενου να κανεις κατι σωστα? βαλε 3Χ1,5 τοτε και λειτουργησε μια τηλεοραση και δυο λαμπες οικονομιας.

    1 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.615

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gkouk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα! Θελω να ριξω παροχη ΔΕΗ σε εξοχηκη κατοικια με περιπου 45-50μετρα αποσταση. Μιλαμε για 1χ40Α ή 3χ40Α ασφαλειες ρολοι δηλ. καλωδιο παροχης 3χ10mm ή 5χ10mm , αλλα το θεμα ειναι οτι σε αυτην αποσταση θα εχω καποια σιμαντηκη πτωση τασης? ωστε να μου δημιουργει καποιο προβλημα ή θα ειναι αμελητεα? Επιδη υπαρχει σοβαρο θεμα κοστους προσπαθω να αποφυγω τα 16αρια...
    Αρχικά να μας ξεκαθαρίσεις αν θα είναι μονοφασικό ή τριφασικό. Στο τριφασικό οι φάσεις σου δε θα είναι τόσο φορτωμένες οπότε θα έχεις μικρότερη πτώση τάσης. Στο μονοφασικό είναι πιο πιθανό να έχεις αρκετά φορτωμένη τη μοναδική σου φάση με αποτέλεσμα να έχεις μεγαλύτερη πτώση τάσης στα άκρα του καλώδιου.

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jun 2012
    Περιοχή
    Χαλκιδική
    Μηνύματα
    442

    Προεπιλογή

    Στα 50 μέτρα, θα έχεις περίπου 5% πτώση τάσης με πλήρη φόρτιση (35Α) σε οποιαδήποτε φάση. Δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό ποσό.

    Ο nestoras τα λέει καλύτερα. Για εμένα βάλε 3φασικό με 5x10mm² και θα είσαι μια χαρά. Πλέον δεν φτάνουν τα 35Α ...

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Πτωση τασης-καλωδιο και αποσταση
    By DJman in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-17, 10:46
  2. περιεργη πτωση τασης
    By nio-4- in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-16, 22:55
  3. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕ LM 317 ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ
    By billtsig in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-12, 14:53
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-12, 23:37
  5. πτωση τασης σε τροφοδοτικο
    By stelios_a in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-11, 00:16

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας