Σελίδα 2 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 35

Θέμα: Παροχή ρεύματος σε προκατασκευασμένο

  1. #11
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Μερικές τεχνικές για τέτοια προβλήματα:
    1. Αν έχεις απότομες καμπύλες θα βάλεις σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου.
    2. Δεν θα σπρώξεις το καλώδιο μέσα στον σωλήνα αλλά θα περάσεις μια ατσαλίνα με την οποία θα το τραβήξεις.
    3. Μπορείς να αλείψεις το καλώδιο με γράσο ή σαπούνι για ευκολότερη διέλευση.

    1 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη dalai
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2004
    Περιοχή
    Ξανθη
    Μηνύματα
    1.309

    Προεπιλογή

    Αν χρησημοποιησεις νυμ
    1ον θα ειναι ΠΟΛΥ δυσκολο να το τραβηξεις με την ατσαλινα
    2ον θα το παρεις ακριβωτερα
    3ον θα αντεχει σε λιγοτερα αμπερ (ναι! η ιδια διατομη χαλκου σε ΝΥΜ καλωδιο αντεχει λιγοτερα αμπερ! επειδη τα καλωδια ειναι κοντιτερα το ενα στο αλλο..)
    Μην κοβεις τα κεντρικα καλωδια .χρησομοποιησε κυπαρισακια. Αν δεν εισαι σιγουρος βαλε 2 σε καθε καλωδιο.
    Το σχεδιο που θα εκανα εγω : Θα απογυμνωνα το καθε καλωδιο αλλα οχι ολα μαζι στο ιδιο σημειο. Την καθε απωγυμνωση θα την εκανα ανα 10-15 ποντους . Μετα θα εβαζα το κυπαρισακι και θα "εκλεβα" ρευμα. Ετσι θα εχεις τα κυπαρισακια στη σειρα και χωρις κυνδυνο βραχυκυκλωματος . Θα μονωνα το καθε ενα ξεχωριστα και μετα ολα μαζι με μαυρη μαστιχη . Το αποτελεσμα ,αν ειναι και σε κλειστο χωρο, αντεχει για παντα και δεν φαινετε κιολας

    1 Not allowed! Not allowed!
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"

  3. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη Νικος Ρουσσος
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Ηλιούπολη
    Μηνύματα
    279

    Προεπιλογή

    Νίκο όπως έγραψα σε προηγούμενο ποστ θα περάσω σκέτα καλώδια σε σωλήνες.
    Αυτό με τα κυπαρισσάκια δεν το ξέρω θα ψάξω να τα βρώ γιατί μου αρέσει σαν ιδέα και γλιτώνω πινακάκι , διακόπτες κ.λ.π. Ευχαριστώ για τις συμβουλές σου.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη Νικος Ρουσσος
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Ηλιούπολη
    Μηνύματα
    279

    Προεπιλογή

    Γεια σας.
    Πήρα καλώδιο για την τριφασική παροχή του δώματος επάνω από το σπίτι και μου έδωσαν 5 χ 10 +1,5.
    Το θέμα είναι ότι τα χρώματα είναι Μαύρο – Καφέ – Θαλασσί Γκρι - Κιτρινοπράσινο .
    Για τις φάσεις να βάλω Μαύρο – Καφέ - Γκρι ή Καφέ – μαύρο - Θαλασσί .
    Λέω να βάλω Καφέ – μαύρο – Θαλασσί και το Γκρι για ουδέτερο είναι σωστό.
    Για τις διακλαδώσεις του πίνακα μου έδωσαν 4 χ 6 με χρώματα Καφέ-Μαύρο-Γκρι (ανοιχτό προς άσπρο) – Κιτρινοπράσινο .
    Να βάλω το Γκρι (ανοιχτό προς άσπρο) για 3η φάση ή να πάρω άλλο καλώδιο .

    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Εννοείται βέβαια ότι για τις 3 φάσεις θα χρησιμοποιήσεις (με τη σειρά) τα χρώματα: μαύρο - γκρι - καφέ, για τον ουδέτερο το μπλε, και για τη γείωση το κιτρινοπράσινο. Αν ο παλιός ουδέτερος είναι γκρι, εσύ θα βάλεις εκεί το μπλε του καινούριου καλωδίου, όχι το γκρι για να ταιριάζει το χρώμα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #16
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jun 2012
    Περιοχή
    Χαλκιδική
    Μηνύματα
    442

    Προεπιλογή

    Ο σωστός χρωματισμός για τις φάσεις είναι με την σειρά καφέ-μαύρο-γκρι (ή κόκκινο παλιότερα)... Φυσικά μπλε για ουδέτερο και κίτρινο-πράσινο για την γείωση.

    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2

    1 Not allowed! Not allowed!


  7. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Συγγνώμη αλλά η σωστή σειρά είναι R: μαύρο, S: κόκκινο και T:καφέ (παλιά κωδικοποίηση) ή αντίστοιχα L1: μαύρο, L2: γκρι και L3: καφέ. Το R αντιστοιχεί πάντα στο L1, το S στο L2 και το T στο L3 αντίστοιχα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #18
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jun 2012
    Περιοχή
    Χαλκιδική
    Μηνύματα
    442

    Προεπιλογή

    Πλέον δεν υφίσταται το κόκκινο σε νέα καλώδια και είμαι σχεδόν σίγουρος για το χρωματισμό που προείπα.

    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2

    1 Not allowed! Not allowed!


  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Sted για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    xrhstosmp (06-09-13)

  10. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Ναι, το κόκκινο έχει αντικατασταθεί από γκρι στα καινούρια πολυπολικά καλώδια. Όσον αφορά τη σειρά των χρωμάτων ας απαντήσει και κανένας άλλος.

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #20
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Ηταν
    Μαυρο κοκκινο καφε
    Εγινε
    Καφε μαυρο γκρι

    Στάλθηκε από το ST23i μου

    1 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

Σελίδα 2 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Παροχή ρεύματος σε υπόγειο
    By barbacotsos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-16, 20:36
  2. Σύνδεσμολογία LED ως ένδειξη παροχής ρεύματος
    By animalinstict in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-15, 20:09
  3. Τρόποι Παροχής Συνεχούς Ρεύματος
    By karmagos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-10, 12:31
  4. Ερωτήσεις για παροχή ρεύματος
    By gassious in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-09, 22:43
  5. Παροχή ρεύματος σε διαμέρισμα
    By pas2007 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-09, 00:09

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας