0
Τώρα, γαι το θέμα της ασφάλειας,
ΕΓΩ, βάζω μια ασφάλεια με τιμή 20% μεγαλύτερη απο το μέγιστο ρευμα της συσκευής σε νορμάλ λειτουργία.
Αν η συσκευή μου τραβάει ΜΕΓΙΣΤΟ 1Α, βάζω μία ασφάλεια 1.2Α
Να πώ και το άλλο, ΑΝ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟΙ θα διαφωνήσουν, αλλα τελος πάντων.
Λοιπόν, Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ή ΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΟΧΙ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Για παράδειγμα, οι ασφάλεια στον ηλεκτρολογικό πίνακα, θα καεί (πέσει) ΑΦΟΥ βραχυκυκλωσει η συσκευή που βρίσκετε συνδεδεμένη στην μπρίζα. Πρώτα θα καταστραφεί η συσκευή και ΜΕΤΑ θα καει η ασφάλεια. (λογικό, έτσι ??) ΑΡΑ, η ασφάλεια ΠΡΟΦΥΛΑΣΕΙ την ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ μέσα στον τοίχο, απο το βραχυκύκλωμα της συσκευής.
ΔΕΝ προφυλάσει την συσκευή !!!
Αλλο παράδειγμα:
Ενας φορτιστής μπαταριών μολύβδου φορτίζει μια μπαταρία. ΜΕΤΑΞΥ τους υπάρχει μια ασφάλεια.
ΑΝ ΧΑΛΑΣΕΙ η μπαταρία και βραχυκυκλώσει, θα καει η ασφάλεια (λογικό) και θα ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ τον φορτιστή που βρίσκετε ΠΡΙΝ την ασφάλεια. Η ασφάλεια ΔΕΝ προστατεύει την μπαταρία που βρίσκετε ΜΕΤΑ την ασφάλεια, αλλά ΜΟΝΟ τον φορτιστή που βρίσκετε ΠΡΙΝ την ασφάλεια.
Δυστηχώς ΠΟΛΟΙ το αγνοούν αυτό με δυσάρεστα αποτελέσματα.....
.