    [QUOTE=nick1974;618959]


    βασικα μπερδεμενα ειναι... ακομα και την οrολογια εχει μπερδεψει. Δεν υπαρχει online interactive .ups... η online θα ειναι και θα βρισκεται διαρκως online, ή line interactive και θα αλληλεπιδρα (interact) οταν χρειαζεται η επεμβαση του.

    είναι και interactive διότι στην περίπτωση που χαλάσει το ινβερτερ του online σε συνδέει απευθείας με το δίκτυο...Μπερδεμένο και λάθος είναι το ότι υποστήριξες σε προηγούμενο πόστ σου ότι το online έχει σταθεροποιητή(πράγμα που δεν ισχύει) ενώ το απλό interactive δεν έχει(ούτε αυτό ισχύει σαν κανόνας).κατά τα άλλα λίγο μπερδεμένα αλλά καλά τα λες.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #22
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    http://www.apcmedia.com/salestools/J...QSBR_R1_EN.pdf

    ενα ενδιαφερον αρθρο.
    Επισης να αναφερω την καταργηση των μετασχηματιστων 1:1 στα ups .Για λογους οικονομιας την τελευταια 5ετια τους καταργησανε για εξοικονομηση χωρου και χρηματος..

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  3. #23
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    15

    Προεπιλογή

    Πολύ ωραίο το άρθρο Βασίλη.Νίκο ευχαριστώ για τις πληροφορίες.Θα πάρω ένα online όταν μπορέσω τελικά.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #24
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Άνω Αχαρναί
    Μηνύματα
    717

    Προεπιλογή

    Μήπως μιά καλή ιδέα είναι να μην πας σε αγορά ενός on-line UPS αλλά να κοιτάξεις τα inverters με pure sine έξοδο και με λειτουργία UPS;

    Αν και η λειτουργία τους είναι παρόμοια, η μεγάλη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι τα δεύτερα παίρνουν οποιαδήποτε εξωτερική μπαταρία ενώ τα πρώτα μόνο μπαταρία της μαμάς τους, με ότι αυτό συνεπάγεται στην τιμή της μπαταρίας και στην διάρκεια λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής της τάσης δικτύου.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #25
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    15

    Προεπιλογή

    Έχεις κάποιο συγκεκριμένο να προτείνεις από την apc? Ντάξει..δε νομίζω να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στις τιμές των μπαταριών.Πιστεύω οτι η μπαταρία του online δεν αλλάζει κάθε μήνα..

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #26
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Άνω Αχαρναί
    Μηνύματα
    717

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sparrow2a Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ντάξει..δε νομίζω να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στις τιμές των μπαταριών.Πιστεύω οτι η μπαταρία του online δεν αλλάζει κάθε μήνα..
    Πίστεψέ με... Υπάρχει μεγάλη διαφορά τιμής μιας μπαταρίας gel 100Ah, με μια acid-lead βαθιάς εκφόρτισης στα 100Ah…

    Συν το γεγονός ότι δεν μπορείς να βάλεις στα online ότι χωρητικότητα μπαταρία θέλεις.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #27
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    15

    Προεπιλογή

    Σίγουρα πάντως θα πάω σε ενα online ups της apc όταν μπορέσω.Απλά αναρωτιέμαι πόσο πιο μεγαλύτερη κατανάλωση θα έχει από το line interactive..

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #28
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Άνω Αχαρναί
    Μηνύματα
    717

    Προεπιλογή

    Τουλάχιστον ένα 20%.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #29
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    15

    Προεπιλογή

    η apc πάντως υποστηρίζει ότι η διακοπή που μεσολαβεί στα line interactive είναι αμελητέα και δεν επηρεάζει την ποιότητα οπως και να έχει ομως θα πάω στο online..

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3

Παρόμοια Θέματα

  1. Επιτηρητής τάσεως ;
    By AccountSaver in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-15, 16:13
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-13, 10:13
  3. Σταθεροποιητής Τάσεως σε βενζινογεννήτρια
    By giavra in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-13, 21:23
  4. η νέα γενιά σταθεροποιητών είναι εδώ
    By KOKAR in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-12, 12:30
  5. Σταθεροποίηση συνεχούς τάσεως
    By phoenix_2007 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-07, 20:04

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας