0
Καλημερα!
Σας γραφω μετα απο πολυ καιρο!
Θα ηθελα τα "φωτα" των εμπειρων ηλεκτρολογων που εχουν δει πολλα τα ματια τους!
Το προβλημα ειναι στον πινακα του σπιτιου που εχω μετακομισει σχετικα προσφατα (νοικιαρικο).
Παραθετω 2 φωτο του πινακα. Ενας απλος τυπικος πινακας μικρου σπιτιου.
IMG_2.jpgIMG_1.jpg
Αυτο που θελω να ρωτησω ειναι τι συνδεσμολογια εχει γινει και που.
Απο δεξια τα 3 πρωτα modules ειναι ενδεικτικο θερμοσιφωνα και διακοπτης & ασφαλεια.
Απο αριστερα τα 3 πρωτα modules ειναι ενδεικτικο κουζινας και διακοπτης & ασφαλεια.
Μετα ακολουθει ασφαλειοδιακοπτης που απ'οτι μπορεσα να δω δινει μονο στο κουδουνι (ειναι off στην φωτο).
Οι επομενες 2 ασφαλειες τροφοδοτουν ΟΛΟ το σπιτι (μπριζες και φωτισμο)!
Ο νο 5 απο αριστερα με τα 2 συρματα επανω του, το ενα πηγαινει στο φως της κουζινας & μια μπριζα κουζινας.
Αυτο το συρμα το ξεσυνδεουμε για να μην μας μπερδευει στον ελεγχο.
Τα δυο συρματα που μενουν στους νο5 & νο 6 δινουν στο υπολοιπο σπτι.
Το προβλημα ειναι οτι καπου ειναι βραχυκυκλωμενα και ουσιαστικα το σπιτι τροφοδοτειται και απο
την νο 5 και νο6 ασφαλεια. Εννοω οτι πρεπει να κοψω και τις δυο ασφαλειες για να κοπει το ρευμα στο σπιτι.
Τα ερωτηματα ειναι:
Υπαρχει καποιος λογος που εχει γινει αυτο? Ειναι σωστο?
Πως μπορω να βρω που εχει γινει το βραχυκυκλωμα ? (το μονο που σκεφτομαι ειναι ανοιγοντας
ολα τα κουτια διανομης).
Ευχαριστω για τον χρονο σας.