    Προεπιλογή συνδεση επιτηρητη τασεως σε τριφασικο κινητηρα

    εχω κάνει την παρακάτω σύνδεση με ηλεκτρονομο και θερμικό ABB.
    Εχω και τον RINGEL RΤ818 επιτηρητη τασης.
    πως θα τον συνδέσω σε αυτό το κύκλωμα?
    4200373.png

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Βάλε τις επαφές NC και COMMON σε σειρά με το μπουτόν STOP (δηλαδή σε σειρά με το πηνίο του ηλεκτρονόμου).

    1 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    336

    Προεπιλογή

    Εντελως θεωρητικα να ρωτησω κατι...Εχω ακουσει πως αν υπαρχει θερμικο σε εναν κινητηρα ο επιτηρητης ειναι περιττος..ισχυει;

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη gsmaster
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Aug 2003
    Περιοχή
    Γιάννενα
    Μηνύματα
    4.444

    Προεπιλογή

    Το θερμικό σε προστατεύει απο απώλεια φάσης και υπερβολικό ρεύμα.
    Ο Επιτηρητής τάσης σε προστατεύει απο Υπέρταση, Υπόταση, Απώλεια φάσης, Αλλαγή διαδοχής φάσεων.
    Ο Επιτηρητής ρεύματος σε προστατεύει απο υπερβολικό ρεύμα και ανάλογα το μοντέλο, απο ελάχιστο ρεύμα, διαδοχή φάσεων, απώλεια φάσεων και πολλά άλλα...

    2 Not allowed! Not allowed!
    Πριν γράψετε ένα νέο θέμα στο φόρουμ, ψάξτε ->εδώ<-, κάτι θα βρείτε που δεν ξέρατε.

Παρόμοια Θέματα

  1. ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ή ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ
    By space in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-13, 15:07
  2. 220V AC σταθεροποιητης τασεως
    By manis13 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-12, 11:19
  3. πτωση τασεως ΔΕΗ
    By kalamaria in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-10, 12:45
  4. Επιτηρηση θερμοκρασιας με lm35
    By MozFet in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-05, 01:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας