Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 7 από 7

Θέμα: Επίλυση Πτώσης Τάσεως για Φωτισμό - Παράλληλη Σύνδεση

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    Πάτρα
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή Επίλυση Πτώσης Τάσεως για Φωτισμό - Παράλληλη Σύνδεση

    Προσπαθώ να επιλύσω την πτώση τάσης σε 2 Μονοφασικά κυκλώματα φωτισμού ~230 Volt με τα εξής δεδομένα

    Έχουμε 3 κολώνες σε κάθε κύκλωμα,πάνω στις οποίες εγκαθιστούμε 2 Προβολείς αλογόνου με ισχύ 150W ή με ισχύ 400 W. Δήλαδη σε κάθε κολώνα είτε 300 W ή 800 W. (Θα επιλύσουμε καί τις δυο εναλλακτικές).

    1ο Κύκλωμα

    Απόσταση Πίνακα με 1η Κολώνα --> 60 μέτρα
    1η με 2η Κολώνα --> 40 μέτρα
    2η με 3η Κολώνα --> 40 μέτρα

    2ο Κύκλωμα

    Απόσταση Πίνακα με 1η Κολώνα --> 10 μέτρα
    1η με 2η Κολώνα --> 40 μέτρα
    2η με 3η Κολώνα --> 40 μέτρα



    Κλασικά Ι=Pκαταν./230

    R = (0.0176 X 2 X Μήκος) / Διατομή αγωγού

    και τέλος ΔV= R X I

    Με ποια λογική θα επιλύσουμε εδώ την πτώση τάσης για να διαλέξουμε τον επιθυμητό αγωγό σε κάθε κομμάτι του κυκλώματος; Στην ουσία έχουμε 3 Ωμικούς Καταναλώτές συνδεμένους Παράλληλα.

    Έχει αλλάξει κάτι σχετικά με την αποδεκτή πτώση τάσης σε φωτισμό; Έως 1 % γνωρίζω οτι είναι. Μήπως έχει αλλάξει κάτι στα πρότυπα τα τελεύταία χρόνια.Και με ενδιαφέρει να είμαι σύμφωνος με τα πρότυπα.

    Ευχαριστώ για κάθε συμβουλή σας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Χαράλαμπος
    Εγγραφή
    Dec 2005
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    548

    Προεπιλογή

    Σπύρο η πτώση τάσης παραμένει 1 % και δεν πρόκειτε να αλλάξει γιατί με γαγαλύτερη πτώση τάσης έχεισ εμφανή αποτελεσματα στη φωτεινότητα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xampos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Σπυράκος (04-12-13)

  4. #3
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    Πάτρα
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή

    Χαράλαμπε σ'ευχαριστώ,απλά επειδή διάβασα απο εδώ κι απο εκεί διάφορα λίγο διφορούμενα ως προς το θέμα αναρωτήθηκα μηπως με κάποιον νέο κανονισμό ΕΛΟΤ οι άλλους ευρωπαικούς έχει αλλάξει κάτι.

    Ως προς τη διαδικασία επίλυσης του παραπάνω προβλήματος εύρεσης Πτώσης τάσης και διατομών ακόμα είμαι σε σκοτάδι.

    Κάποια βοήθεια;

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Χαράλαμπος
    Εγγραφή
    Dec 2005
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    548

    Προεπιλογή

    Σπύρο είναι πολλά τα μέτρα οπότε λογικά θα χρειαστείς 4τ.χ απο τον πίνακα μέχρι το πρωτο φωτιστικό σημείο και μετα τα άλλα δυο με 2,5 τ.χ. για τον υπολογισμό κοίτα εδώ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    ΔU=2ρ(Il/s)

    ρ ειδικη αντισταση
    s διατομη αγωγου σε mm2
    I ενταση σε Α
    l μηκος σε μετρα
    ΔU ταση
    θα το βρεις ως προς την διατομη με δεδομενη οτι η επιτρεπτει διαφορα τασης θα ειναι 2,3V .
    Το μηκος θα το υπολογισεις για καθε κολωνα ,το Ι θα ειναι το αθροισμα ολων των φορτιων που το διαρρεουν 300+300+300 ή 800+800.......

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  7. #6
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    Γιατι εχω την εντυπωση οτι με την ελευση του hd384 το 2004 η επιτρεπομενη πτωση τασεως εγινε 4% και για φωτισμο και για κινηση???

    1 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstosmp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατι εχω την εντυπωση οτι με την ελευση του hd384 το 2004 η επιτρεπομενη πτωση τασεως εγινε 4% και για φωτισμο και για κινηση???
    α ρε δασκαλε
    525.1 Αν δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις αναφορικά΅ε τη λειτουργία των συσκευών ή, ενδεχο΅ένως
    ειδικών διατάξεων προστασίας, συνιστάται στην πράξη, η πτώση τάσης από την αρχή της ηλεκτρικής
    © ΕΛΟΤ ΕΛΟΤHD 384
    85
    εγκατάστασης΅έχρι το ση΅είο σύνδεσης οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής να΅ην υπερβαίνει το4%
    της ονο΅αστικής τάσης της εγκατάστασης. Προσωρινές συνθήκες, όπως΅εταβατικές τάσεις και
    ΅εταβολή τάσης λόγω αντικανονικής λειτουργίας΅πορούν να΅η λα΅βάνονται υπόψη.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

Παρόμοια Θέματα

  1. Παράλληλη σύνδεση 2 θερμοστατών
    By dandalos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-16, 15:19
  2. Παράλληλη σύνδεση Φωτοβολταικών πάνελ
    By Notis4 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-14, 15:58
  3. Παράλληλη σύνδεση μπαταριών
    By triton21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-12, 09:13
  4. παράλληλη σύνδεση παλμοτροφοδοτικων
    By tzitzikas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-10, 19:46
  5. Παράλληλη σύνδεση σε κύκλωμα..
    By JimKarvo in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-10, 14:46

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας