Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 14

Θέμα: μετατροπη 4-20mA σε 0-10v και αντίστροφα πως γίνεται?

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Εγγραφή
    Feb 2013
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή μετατροπη 4-20mA σε 0-10v και αντίστροφα πως γίνεται?

    πως γίνεται η μετατροπή?έχω βαλβίδα που θέλει 0-10v για τον έλεγχο και το plc έχει έξοδο 4-20ma

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11.089

    Προεπιλογή

    Με διαιρέτη τάσης η τελεστικό ενισχυτή.
    Το πρώτο είναι το πιο απλό.

    Εdit.
    Τώρα είδα ότι θέλεις να κάνεις το αντίθετο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.027

    Προεπιλογή

    Τα 4-20mA τα περνάς από μια π.χ. 250ωμ. Θα ἐχεις μετατροπή σε 1-5 Volt.

    Μετά με ένα τελεστικό με DC ενίσχυση Χ2 θα έχεις 2-10 Volt.

    Αν πρέπει να έχει 0-10 απαραίτητα, θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσεις με offset στον τελεστικό το 1 volt (π.χ. στην αρνητική είσοδο) και να ενισχύσεις X2,5.

    Τώρα δεν έχω σχεδιαστικό ή σκάννερ για να σου δώσω κύκλωμα αλλά είναι εύκολο να γίνει.

    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462


    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 04-01-14 στις 11:05

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Πριν δοκιμάσεις να φτιάξεις ένα απλό κυκλωματάκι με τελεστικούς ενισχυτές, σκέψου λίγο το θέμα των γειώσεων και των τροφοδοτικών (βοηθάει να σχεδιάσεις ένα block διάγραμμα σε χαρτί). Τα κυκλώματα current loop 4-20 mA κανονικά έχουν και τους δυο ακροδέκτες "στο αέρα" (αγείωτους) ώστε να συνδέονται σε αλυσίδα περισσότερες από μια συσκευές. Αυτό μπορείς να το πετύχεις με διάφρορα τρυκ. Προτίμησε όμως να αγοράσεις ένα από τα έτοιμα modules με πλήρη απομόνωση.

    Επίσης όταν το ρεύμα πέσει κάτων από 4 mA σημαίνει ότι έχει κοπεί το καλώδιο ή έχει αποσυνδεθεί κάποια κλέμμα ή ότι έχει κοπεί η τροφοδοσία στον μεταδότη, οπότε πρέπει να δίνει κάποιο alarm (π.χ. κόκκινο led).

    2 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.381

    Προεπιλογή

    δεν ήξερα ότι υπήρχε current loop, όπως βλέπω έχει κάποιες στάνταρ προδιαγραφές.
    είναι παλιά μόδα για αισθητήρια βιομηχανίας? το πλεονέκτημα του είναι η ανοχή στο θόρυβο

    http://www.bapihvac.com/CatalogPDFs/...rent_Loops.pdf

    1 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Ναι, είναι παλιά τεχνική και η λογική της προέρχεται από τα προϋπάρχοντα πνευματικά συστήματα όπου η μετάδοση της πληροφορίας ήταν με πεπιεσμένο αέρα 3-15 psi.

    Τα πλεονεκτήματα είναι αδιαφορία στην αντίσταση του καλωδίου, καλή απόρριψη θορύβου και δυνατότητα σχεδίασης συστημάτων fail-safe. Δηλαδή αν ο ελεκτης δεν βλέπει κανένα σήμα από τον μεταδότη (δηλαδή κάτω και από τα 4mA) τότε οδηγεί το ελεγχόμενο σύστημα σε μια ασφαλή κατάσταση και ενεργοποιεί κάποιο alarm.

    1 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.381

    Προεπιλογή

    όταν λες προϋπάρχοντα πνευματικά ? δηλαδή υπήρχε μετάδοση πληροφορίας με πίεση αέρα? σε συνδυασμό με ηλεκτρονικά?

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Ναι, η πίεση του αέρα ήταν η τιμή της μέτρησης. Τα πρώτα πνευματικά συστήματα δεν είχαν καθόλου ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ή είχαν μόνο στο τελικό στοιχείο ελέγχου όπως έναν πνευματικά ελεγχόμενο ηλεκτρικό διακόπτη. Υπήρχαν ένα σωρό εξαρτήματα, όπως πνευματικοί ενισχυτές.

    1 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Εγγραφή
    Feb 2013
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή

    ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια σας και το χρόνο σας. θα εφαρμόσω την μέθοδο current loop.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. πως γίνεται να κολλήσεις
    By tao in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-17, 14:14
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 01:32
  3. 4-20ma μετατροπή σε 7.5–20ma
    By sotron1 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-15, 15:56
  4. 5V σε 3.7V γίνεται? ΠΩΣ???
    By chros26_ in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών