    Γεια σας και ευχαριστω προκαταβολικα για την βοηθεια.
    Θελω να αλλαξω τον υδραργυρικο αυτοματο με εναν συνχρονο.Ειμαι μηχανολογος αλλα στα ηλεκτρολογικα εχω ενα θεμα.
    Αυτος που ειχα ειναι ο εξης:



    Και αυτος που πηρα μαζι με την συνδεσμολογια του ειναι:



    Θα κανω την πρωτη συνδεσμολογια μιας και εχω 3καλωδια.
    Θα ηθελα να μου πειτε αν η παρακατω ειναι σωστη,και αν οχι τι πρεπει να βαλω που και με σχεδιο αν ειναι ευκολο.


    Ευχαριστω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Χαράλαμπος
    Εγγραφή
    Dec 2005
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    549

    Προεπιλογή

    Από ότι είδα έχεις 3 καλώδια .Αν ναι τότε στο α1 α2 θα δόσεις τροφοδοσία δηλαδή στο α1 ουδετερο και στο α2 φάση. Φάση θα δώσεισ και στο 13. το καλώδια που έρχετε από τις λάμπες (αυτό με το συμβολο χ μεσα σε κύκλο) θα το συνδέσεις στο 14 και το άλλο καλώδιο που σου μένει θα το συνδέσεις στο y1. επίσης ουδέτερο θα πρέπει να στειλεις ( αν δεν πάει ήδη) στις λαμπες αλλά και στα μπουτον.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Nov 2011
    Περιοχή
    Βολος
    Μηνύματα
    35

    Προεπιλογή

    Ευχαριστω πολυ.Οποτε το σωστο σχεδιο ειναι το παρακατω σωστα???


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Σήφης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    821

    Προεπιλογή

    Βάση αυτών που σου έγραψε ο Χαράλαμπος (xampos) στο ποστ#2,(αλλά και βάση των σχεδίων που έχεις στο ποστ#1), θα πρέπει στο σχέδιο που έφτιαξες στο ποστ#3 να αλλάξεις μεταξύ τους τα καλώδια που πηγαίνουν στις επαφές Α1 και Α2.
    Δηλαδή η φάση πρέπει να ενωθεί στην επαφή Α1 (εννοείται και στην 13 ταυτόχρονα, με γεφύρωμα ) και ο ουδέτερος στην επαφή Α2.

    edit: Είναι λάθος αυτό που έγραψα. Ισχύει μόνο στην περίπτωση που έχεις επιστροφή φάσης από τα μποτών και όχι στην δικιά σου περίπτωση που έχεις επιστροφή ουδέτερου.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 18-01-14 στις 14:19

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Χαράλαμπος
    Εγγραφή
    Dec 2005
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    549

    Προεπιλογή

    εκεί που λες 220 είναι η επιστροφή από τα μπουτον (τα οποία τροφοδοτουνται με ουδετερο και όχι με την φάση) τώρα γιατί λεεί 220 στο παλιο δεν μπορω να σου πω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    όχι Σήφη. αυτό που λες είναι όταν έχουμε επιστροφή φάσης από τα μπουτόν. με βάση τον παλιό αυτόματο έχει επιστροφή ουδετέρου οπότε το σχέδιο στο #3 είναι σωστό.

    1 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Σήφης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    821

    Προεπιλογή

    Ναι Γιάννη έχεις δίκιο,το είδα και τώρα μόλις θα το διώρθωνα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 18-01-14 στις 14:20

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    Όνομα
    K
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    489


    0 Not allowed! Not allowed!
    θελει υπομονη για να βρεις την βλαβη ,,,,

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 49
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-20, 14:48
  2. Αυτόματος κλιμακοστασιου
    By Andrewk in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-16, 15:11
  3. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ. FANAL HSLA 22-20
    By barbacotsos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-15, 19:18
  4. Συνδεση φωτισμου κλιμακοστασιου
    By manos1990 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-14, 16:20
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
    By snakepit in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 14:24

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας