Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 11

Θέμα: Τροφοδοσια θερμαντικου σωματος

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    113

    Προεπιλογή Τροφοδοσια θερμαντικου σωματος

    Γεια σας
    Θέλω να τροφοδοτήσω ένα ηλεκτρικό αερόθερμο σε δωμάτιο που έχει ~8 μέτρα από τον πίνακα.
    Έχει δυο αντιστάσεις 1η 750w 2η 1200w.Θα χρησιμοποιώ μόνο την μια 750w.
    Η ερώτηση είναι τι διατομής καλώδιο θα χρειαστώ και πόσα αμπέρ θα είναι η ασφάλεια ?
    Το πρόβλημα είναι ότι ρίχνει την ασφάλεια 10Α η οποία τροφοδοτεί το μισό σπίτι.
    Ευχαριστώ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Τη ρίχνει γιατί δουλεύει μαζί με άλλες συσκευές. Για φορτίο 750W σου αρκεί καλώδιο 0.75mm2 και ασφάλεια 4Α.

    2 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    113

    Προεπιλογή

    Σ ευχαριστω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    2.008

    Προεπιλογή

    μου φαινεται μικρο. εγω θα ελεγα απο 1,5 και πανω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    lcharal (08-02-14)

  6. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Λευτέρης
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Ιεράπετρα
    Μηνύματα
    195

    Προεπιλογή

    Καλημέρα! Χρειάζεσαι καλώδιο 1,5 άρι, και ασφάλεια γραμμής στον πίνακα, αν αυτό εννοείς, 10Α.

    0 Not allowed! Not allowed!
    SV9QCQ
    QTH:Ierapetra

  7. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Σάκης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    ΚΑΒΑΛΑ
    Μηνύματα
    1.592

    Προεπιλογή

    Επειδη χρησιμοποιω κι εγω θερμαντικο σωμα ρευματος διαπιστωσα οτι στα οκτω μετρα μπαλαντεζα το 1,5 mm ειναι οκ.Το θεμα ειναι να εχει καλα φις και η μπριζα στο τοιχο αν ειναι δυνατον να ειναι πορσελανης.Ετσι οσο και να τραβηξει δεν θα υπαρξει προβλημα υπερθερμανσης.
    Μια λυση ειναι να παρεις ρευμα απο τη μπριζα του πλυντηριου που συνηθως ειναι η πιο ενισχυμενη στα σπιτια.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sakisr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    xsterg (10-02-14)

  9. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    113

    Προεπιλογή

    Σας ευχαριστώ όλους .
    Δια παν ενδεχόμενο σκέφτομαι να βάλω 1,5 άρι καλώδιο (ή και μεγαλύτερης διατομής) και ασφάλεια 10Α.
    Με τα παραπάνω δεδομένα θα έχω πρόβλημα αν χρησιμοποιήσω ΜΟΝΟ την άλλη αντίσταση (1200w)?

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Χαλκιδα
    Μηνύματα
    87

    Προεπιλογή

    Καλημερα.Θα πρεπει να τραβηξεις απο τον πινακα σου νεα γραμμη με 2,5 καλωδιο η οποια θα ασφαλιζεται με 10 αμπερ ασφαλεια ξεχωριστη φυσικα μονο για το αεροθερμο σου και δεν θα εχεις κανενα προβλημα[υπερθεμανσης καλωδιου η συχνο πεσιμο ασφαλειας]

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xsterg Εμφάνιση μηνυμάτων
    μου φαινεται μικρο. εγω θα ελεγα απο 1,5 και πανω.
    Ρε παιδιά έγραψε:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από joeiwannou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχει δυο αντιστάσεις 1η 750w 2η 1200w. Θα χρησιμοποιώ μόνο την μια 750w.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από watt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα πρεπει να τραβηξεις απο τον πινακα σου νεα γραμμη με 2,5 καλωδιο η οποια θα ασφαλιζεται με 10 αμπερ ασφαλεια ξεχωριστη φυσικα μονο για το αεροθερμο σου και δεν θα εχεις κανενα προβλημα[υπερθεμανσης καλωδιου η συχνο πεσιμο ασφαλειας]
    Ναι. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται απαραίτητα καλώδιο 2.5mm2, του αρκεί και 1.5mm2.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από joeiwannou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δια παν ενδεχόμενο σκέφτομαι να βάλω 1,5 άρι καλώδιο (ή και μεγαλύτερης διατομής) και ασφάλεια 10Α. Με τα παραπάνω δεδομένα θα έχω πρόβλημα αν χρησιμοποιήσω ΜΟΝΟ την άλλη αντίσταση (1200w)?
    Με τα παραπάνω δεδομένα δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσεις ακόμα και τις δυο αντιστάσεις μαζί. Όσο το επιτρέπουν βέβαια τα υπόλοιπα λειτουργούντα φορτία του σπιτιού σε συνδυασμό με την τιμή της γενικής ασφάλειας. Προσοχή σε όλες τις συνδέσεις - να είναι καθαρές (στιλπνά μέταλλα), και σφιχτές.

    Α, και κάτι άλλο, η ασφάλεια που θα βάλεις για το αερόθερμο καλό είναι να έχει χαρακτηριστική Β.

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Χαλκιδα
    Μηνύματα
    87

    Προεπιλογή

    FILMAN ειπα να βαλει 2,5 καλωδιο για να ειναι καλυμμενος 100% απο ολες τις αποψεις.Τωρα μπορει αργοτερα ο ανθρωπος να θελησει να βαλει ενα μεγαλυτερο σε ισχυ θερμαντικο σωμα οποτε η γραμμμη των 2,5χιλ.θα τον εχει καλυψει και δεν θα χρειαστει να ξηλωνει το 1,5[αν τελικα βαλει 1,5].Οπως επισης εννοειται οτι θα μπει και μεγαλυτερη ασφαλεια στον πινακα αν εχει μεγαλυτερη ισχυ[το υποτιθεμενο θερμαντικο]....Και οπως πολυ σωστα αναφερες ασφαλεια τυπου Β

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. τροφοδοσια led
    By personaldrummer in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-12, 20:50
  2. Τροφοδοσια συναγερμου
    By xarhs in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-12, 17:21
  3. προβλημα με τροφοδοσια
    By knmanos in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-12, 00:33
  4. τροφοδοσια led
    By P-DR in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-10, 14:23
  5. στιγμιαια τροφοδοσια
    By gourtz in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-09, 20:28

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας