1
Με αυτο το θεμα που ξεκιναω, θα ηθελα καταρχην να ξεκαθαρισω, οτι δεν το κανω με σκοπο να θιξω κανεναν συναδελφο.
Ομως επειδη τυχαινει συχνα πυκνα , να βλεπω τραγικες κακοτεχνιες ,αρπακολιες κτλ. θεωρω πως πρεπει καποια στιγμη να λεμε τα πραγματα με το ονομα τους και να μπαινει ο καθενας στη θεση του.
Μου εχει τυχει πχ απειρες φορες να συνανταω καλωδιο συναγεμου στην παροχη των 220V (εγκληματικο λαθος), οπως επισης σειρηνες χωρις συνδεδεμενο ταμπερ η συνδεσμολογιες καλωδιων μεσα στον πινακα σαν κουβαρι....
Φυσικα καλο θα ειναι να προβαλλουμε και τις σωστες δουλειες που συνανταμε, ετσι ωστε να παραδειγματιζονται και οι νεωτεροι συναδελφοι για το τι θα πρεπει να αποφευγουν και τι θα πρεπει να ακολουθουν.
Αφορμη λοιπον για αυτο το θεμα ,ειναι μια επισκεψη μου σημερα σε εναν πελατη με σκοπο να του "συμμαζεψω" καπως το συστημα συναγερμου που ειχε στο σπιτι του, καθως αυτος που ειχε κανει την εγκατασταση δεν απαντουσε στα τηλεφωνηματα τους...
Δυστυχως οι φωτογραφιες τραβηχτηκαν απο κινητο και δεν ειναι καλης ποιοτητας, παρολαυτα μπορει καποιος βλεποντας τις να παρει μια ιδεα.
Αρχικα αυτο που μου εκανε πρωτα εντυπωση, ηταν το οτι υπηρχαν 2 εξωτερικες σειρηνες (της πλακας) σε αποσταση μεταξυ τους 1,5μ περιπου. Φυσικα εννοειται οτι δεν ηταν συνδεδεμενο το ταμπερ τους, ενω μπαταρια ειχε μονο η μια (να κανουμε και οικονομια...) Δεν προλαβα να τις τραβηξω φωτογραφια γιατι τις ξηλωσα και στην θεση τους εβαλα μια καλη σειρηνα, συνδεοντας και το ταμπερ φυσικα.
Η κεντρικη μοναδα ηταν πανω απο τα ντουλαπια της κουζινας, οριζοντια τοποθετημενη (ξαπλα ) χωρις μαλιστα τις βιδες στηριξης(!!!) ενω δεν ηταν τοποθετημενο το καπακι ,μαλλον για να μην μαγκωσει το καλωδιο της εσ. σειρηνας που περναγε απο πανω και οχι μεσα απο τις οπες που περναγαν τα αλλα καλωδια (φαινεται στη φωτογραφια) Για καλωδιωση φυσικα δεν το συζηταμε...
Παμε τωρα στην περιμετρικη προστασια, οπου ολες οι επαφες συνδεονταν σε ενα καλωδιο, που βρισκοταν εξωτερικα γυρω γυρω στο μπαλκονι και μετα εμπαινε σε ενα σημειο μεσα ,για τον πινακα. Το καλυτερο ομως ειναι οτι ειχαν τοποθετηθει εξωτερικα σε καθε μπαλκονοπορτα 2 ανιχνευτες κινησης ,οι οποιοι ομως ηταν καθαρα για εσωτερικη χρηση. Φυσικα, οπως μου ειπαν, απο την αρχη εδιναν ψευδεις συναγερμους και τους απενεργοποιησαν.
Οσο αφορα τη λυση που εδωσα , περα απο την αλλαγη της σειρηνας, στηριξα σωστα την κεντρικη μοναδα στον τοιχο ,μαζευοντας οσο μπορουσα τις καλωδιωσεις, ενω τους προτεινα να μελετησω μια σωστη λυση για εξωτερικους ανιχνευτες η δεσμες.
Αυτα λοιπον για αρχη... περιμενω να συζητησουμε και τις δικες σας γνωμες η φωτογραφιες.