1
Πρόβλημα είναι αν ξεχάσεις τον αποζεύκτη κουμπωμένο και δώσεις ρεύμα από γεννήτρια ή αν την ώρα λειτουργίας της γεννήτριας κατα λάθος κουμπώσεις τον αποζεύκτη.
Και στις 2 περιπτώσεις θα τροφοδοτήσεις ένα δίκτυο της ΔΕΗ με ρεύμα, το οποίο θα είναι σε συντήρηση.
Για αυτό χρησιμοποιούνται μεταγωγικοί διακόπτες ή ζεύγος ρελέ με ηλεκτρική και μηχανική μανδάλωση.
Άλλωστε είναι και απαίτηση της ΔΕΔΔΗΕ.
"Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ), η οποία περιέχει τις αναγκαίες διατάξεις λειτουργίας του εφεδρικού Η/Ζ (διακόπτης διπλής ενέργειας).
Αφού οι υπόψη διατάξεις ελεγχθούν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.και διαπιστωθεί ότι εξασφαλίζεται η μη παράλληλη λειτουργία του Η/Ζ με το δίκτυο της ΔΕΗ Α.Ε., θα συντάσσεται η Πρόσθετη Συμφωνία παροχής ρεύματος, η οποία θα υπογράφεται σε δύο αντίτυπα (για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον αντισυμβαλλόμενο). Η υπόψη Πρόσθετη Συμφωνία θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στις κατά τόπους Υπηρεσίες της διοικητικής Περιφέρειας, για τη λήψη εξαίρεσης από την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας."
http://www.deddie.gr/el/egkatastasi-...agwgou-zeugous
Τι να σου πω.πιστευω εχει να κανει με την εμπιστοσυνη που δειχνει η δεη στους πελατες της με το αν εχουν κανει ουδετερογειωση,προφανως σε καποιες εργασιες .δεν εχω ιδεα.
Για τον φιλο,περα απο τον καπνο ειναι και αλλα ,ισως καποιος που σηκωσει τον διακοπτη χωρις να γνωριζει και να επιστρεψει ρευμα στο δικτυο,πολυ χειροτερο.
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
Τελος παντον.
Ειναι λιγο απιθανο να σηκωσει το μαχαιρωτο να βιδωσει τις 3 ασφαλειες ενω δουλευει η γεννητρια (ακουγεται 5 μετρα ειναι πιο περα)
και ολα αυτα σε μονοκατοικια ειναι δυσκολο εως και ακατόρθωτο βεβαια ο αυτοματισμος σιγουρα ειναι η πιο σωστη λυση
Στέφανε ΔΕΝ χρειάζεται αυτοματισμός αλλά ένας απλός μεταγωγικός διακόπτης.
«Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.
www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
και φυσικα αν το κανει αυτο σε δικτυο ΤΤ και ο φουκαρας δεητζης που αποκαθηστα τη βλαβη του δικτυου (που ειναι και ο λογος που δουλευουμε το Η/Ζ) κοψει τον ουδετερο αγωγο -που γειωνεται μονο στον υποσταθμο- , α)μπορει να γινει απο δεητζης πυροτεχνουργος και β) "ολοι οι ενεργοι αγωγοι θα γινουν floating" υπαρχει και χειροτερο σεναριο βεβαια (επιστημονικης φαντασιας) με τον δεητζη να αποσυνδεει τη γειωση του ουδετερου στον υποσταθμο και να γυρναει 20Κν στη μεση ταση αλλα αμα δεν εχουμε πατερα-μπαρμπα-γιο που να δουλευει τεχνικος στη δεη τι μας νοιαζει? σιγα μην κατσουμε να σκασουμε με τη γειωση του ουδετερου στη δικια μας -αδηλωτη στη δεη- γεννητρια αφου υπαρχει κοτζαμ δημοσιος υποσταθμος να μας υποστηριξει.
Σωστά. Δηλαδή ακριβώς τα ίδια που θα πάθουμε αν τροφοδοτήσουμε μια κατανάλωση με μετασχηματιστή απομόνωσης 1:1, ή ακόμα καλύτερα, αυτό που θα πάθει η εγκατάστασή μας (και εμείς επίσης) στην οποία ακόμα και με κατεβασμένο γενικό διακόπτη ο ουδέτερος που μας έρχεται από την ΔΕΗ δεν κόβεται. Αλλά ξέχασα, εσύ βέβαια δεν έχεις εγκαταστήσει ποτέ μετασχηματιστή 1:1 και στους πίνακες που παραδίδεις στους πελάτες σου βάζεις διπολικό / τετραπολικό γενικό διακόπτη.
Άλλωστε τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Μήπως στα 2-3 χρόνια που μεσολάβησαν σκέφτηκες κάποιο λόγο που να επιβάλλει τη μεταγωγή του ουδετέρου;
Εμένα μου έριχνε τρεις διακόπτες μέσης τάσης (και ένα ρελέ διαφυγής) ο αυτοματισμός λόγω του ότι παίζανε τα UPS και δεν είχαν απομονωμένο ουδέτερο από τη ΔΕΗ. Μόλις απομονώθηκε και ο ουδέτερος ήρθε κατ' ευθείαν από τα UPS παίζανε όλα ρολόι.
Δεν γνωρίζω, είμαι στόκος αλλά τουλάχιστον έτσι ήταν σε αυτή την περίπτωση.