    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefos1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οσες φορες χρειαστηκε να το κανω δεν υπαρχει προβλημα αλλωστε τα βηματα ειναι συγκεκριμενα (1.2.3.) στο μαχαιρωτο εχω προσθεσει ενδεικτικα τασης πρως τη δεη για να γνωριζω ποτε ερχεται η φαση, ασε δε οτι η τριφασικη πριζα μου χρειαστηκε 2-3 φορες.
    Πρέπει να αλλάξεις αυτό το σύστημα.... μπορεί να σκοτώσεις τον ηλεκτρολόγο της ΔΕΗ που θα κάνει συντήρηση. Δεν είναι μόνο η ζημιά που θα πάθεις.

    1 Not allowed! Not allowed!

  2. #22
    Μέλος
    Όνομα
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    NIKAIA
    Μηνύματα
    167

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cosecon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πρέπει να αλλάξεις αυτό το σύστημα.... μπορεί να σκοτώσεις τον ηλεκτρολόγο της ΔΕΗ που θα κάνει συντήρηση. Δεν είναι μόνο η ζημιά που θα πάθεις.
    επισυνάπτω ενα σχεδιο να μου αναφερεται ποιο ειναι το προβλημα
    εχει και ασφάλειας ο μαχαιρωτος οι οποιες βγαινουν δεν το ανεφερα
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες
    • Τύπος Αρχείου: png ςσ.png (8,1 KB, 127 εμφανίσεις)

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #23
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    533

    Προεπιλογή

    Πρόβλημα είναι αν ξεχάσεις τον αποζεύκτη κουμπωμένο και δώσεις ρεύμα από γεννήτρια ή αν την ώρα λειτουργίας της γεννήτριας κατα λάθος κουμπώσεις τον αποζεύκτη.
    Και στις 2 περιπτώσεις θα τροφοδοτήσεις ένα δίκτυο της ΔΕΗ με ρεύμα, το οποίο θα είναι σε συντήρηση.

    Για αυτό χρησιμοποιούνται μεταγωγικοί διακόπτες ή ζεύγος ρελέ με ηλεκτρική και μηχανική μανδάλωση.

    3 Not allowed! Not allowed!

  4. #24
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    533

    Προεπιλογή

    Άλλωστε είναι και απαίτηση της ΔΕΔΔΗΕ.

    "Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ), η οποία περιέχει τις αναγκαίες διατάξεις λειτουργίας του εφεδρικού Η/Ζ (διακόπτης διπλής ενέργειας).
    Αφού οι υπόψη διατάξεις ελεγχθούν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.και διαπιστωθεί ότι εξασφαλίζεται η μη παράλληλη λειτουργία του Η/Ζ με το δίκτυο της ΔΕΗ Α.Ε., θα συντάσσεται η Πρόσθετη Συμφωνία παροχής ρεύματος, η οποία θα υπογράφεται σε δύο αντίτυπα (για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον αντισυμβαλλόμενο). Η υπόψη Πρόσθετη Συμφωνία θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στις κατά τόπους Υπηρεσίες της διοικητικής Περιφέρειας, για τη λήψη εξαίρεσης από την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας."

    http://www.deddie.gr/el/egkatastasi-...agwgou-zeugous

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #25
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και ποιος είναι ο λόγος πίσω από αυτό;



    Ε, άμα καμιά φορά ξεχάσει να κατεβάσει το διακόπτη, θα δεις τα σήματα καπνού
    Τι να σου πω.πιστευω εχει να κανει με την εμπιστοσυνη που δειχνει η δεη στους πελατες της με το αν εχουν κανει ουδετερογειωση,προφανως σε καποιες εργασιες .δεν εχω ιδεα.

    Για τον φιλο,περα απο τον καπνο ειναι και αλλα ,ισως καποιος που σηκωσει τον διακοπτη χωρις να γνωριζει και να επιστρεψει ρευμα στο δικτυο,πολυ χειροτερο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  6. #26
    Μέλος
    Όνομα
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    NIKAIA
    Μηνύματα
    167

    Προεπιλογή

    Τελος παντον.
    Ειναι λιγο απιθανο να σηκωσει το μαχαιρωτο να βιδωσει τις 3 ασφαλειες ενω δουλευει η γεννητρια (ακουγεται 5 μετρα ειναι πιο περα)
    και ολα αυτα σε μονοκατοικια ειναι δυσκολο εως και ακατόρθωτο βεβαια ο αυτοματισμος σιγουρα ειναι η πιο σωστη λυση

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #27
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Στέφανε ΔΕΝ χρειάζεται αυτοματισμός αλλά ένας απλός μεταγωγικός διακόπτης.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  8. #28
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μα ο ουδέτερος είναι ήδη γειωμένος από τη ΔΕΗ. Συνδέοντας εκεί μόνιμα το ένα άκρο της γεννήτριας γίνεται κι αυτό ουδέτερος. Αν τον μετάγει κι αυτόν, θα πρέπει να μεριμνήσει ο ίδιος για τη γείωση αυτού του πόλου της γεννήτριας για να μην είναι όλοι οι ενεργοί αγωγοί floating όταν η εγκατάσταση είναι γυρισμένη για λειτουργία με τη γεννήτρια.
    και φυσικα αν το κανει αυτο σε δικτυο ΤΤ και ο φουκαρας δεητζης που αποκαθηστα τη βλαβη του δικτυου (που ειναι και ο λογος που δουλευουμε το Η/Ζ) κοψει τον ουδετερο αγωγο -που γειωνεται μονο στον υποσταθμο- , α)μπορει να γινει απο δεητζης πυροτεχνουργος και β) "ολοι οι ενεργοι αγωγοι θα γινουν floating" υπαρχει και χειροτερο σεναριο βεβαια (επιστημονικης φαντασιας) με τον δεητζη να αποσυνδεει τη γειωση του ουδετερου στον υποσταθμο και να γυρναει 20Κν στη μεση ταση αλλα αμα δεν εχουμε πατερα-μπαρμπα-γιο που να δουλευει τεχνικος στη δεη τι μας νοιαζει? σιγα μην κατσουμε να σκασουμε με τη γειωση του ουδετερου στη δικια μας -αδηλωτη στη δεη- γεννητρια αφου υπαρχει κοτζαμ δημοσιος υποσταθμος να μας υποστηριξει.

    2 Not allowed! Not allowed!

  9. #29
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Σωστά. Δηλαδή ακριβώς τα ίδια που θα πάθουμε αν τροφοδοτήσουμε μια κατανάλωση με μετασχηματιστή απομόνωσης 1:1, ή ακόμα καλύτερα, αυτό που θα πάθει η εγκατάστασή μας (και εμείς επίσης) στην οποία ακόμα και με κατεβασμένο γενικό διακόπτη ο ουδέτερος που μας έρχεται από την ΔΕΗ δεν κόβεται. Αλλά ξέχασα, εσύ βέβαια δεν έχεις εγκαταστήσει ποτέ μετασχηματιστή 1:1 και στους πίνακες που παραδίδεις στους πελάτες σου βάζεις διπολικό / τετραπολικό γενικό διακόπτη.

    Άλλωστε τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Μήπως στα 2-3 χρόνια που μεσολάβησαν σκέφτηκες κάποιο λόγο που να επιβάλλει τη μεταγωγή του ουδετέρου;

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #30
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11.088

    Προεπιλογή

    Εμένα μου έριχνε τρεις διακόπτες μέσης τάσης (και ένα ρελέ διαφυγής) ο αυτοματισμός λόγω του ότι παίζανε τα UPS και δεν είχαν απομονωμένο ουδέτερο από τη ΔΕΗ. Μόλις απομονώθηκε και ο ουδέτερος ήρθε κατ' ευθείαν από τα UPS παίζανε όλα ρολόι.
    Δεν γνωρίζω, είμαι στόκος αλλά τουλάχιστον έτσι ήταν σε αυτή την περίπτωση.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Η γεννήτρια και το πλυντήριο
    By stk in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-15, 17:39
  2. Σχέδιο λεβητοστασίου και πίνακας
    By pk_plasma69b in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-14, 18:37
  3. Απαντήσεις: 49
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-11, 17:32
  4. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-08, 00:43

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας