Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 14

Θέμα: Inverter τροποποιημενου ημιτονου

  1. #1
    Banned Το avatar του χρήστη Samios60
    Όνομα
    Πλούταρχος
    Εγγραφή
    Jul 2011
    Περιοχή
    Σάμος
    Μηνύματα
    588

    Προεπιλογή Inverter τροποποιημενου ημιτονου

    Χαιρετω τα παιδια ..ερωτηση ενας inverter τροποποιημενου ημιτονου μπορει να ειναι η αιτια που πεφτει αμεσως το ρελε διαφυγης? ενοοω λογω του τετραγωνικου παλμου του και εαν ναι υπαρχει γιατρεια ?

    -1 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.390

    Προεπιλογή

    μηπωs Πλουταρχε χρειαζεσαι αλλο τυπο ρελε διαφυγηs για το inverter?αυτα οντωs εχουν περιεργη συμπεριφορα με τα ρελε.το ανοιξεs να δειs αν ειναι γειωμενο η ειναι καποιο παλιο ινβερτερ και χρειαζεται καποιο σερβιs?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Banned Το avatar του χρήστη Samios60
    Όνομα
    Πλούταρχος
    Εγγραφή
    Jul 2011
    Περιοχή
    Σάμος
    Μηνύματα
    588

    Προεπιλογή

    Γιωργο γεια σου το ρελε οντως ειναι πολυ παλαιο αλλα ο inverter που ειναι ολοκαινουργιος κανει περιεργα πραγματα ..οπως με εισοδο 13,40 v βγαζει 202v ac τον εστειλα τελικα πισω στο μαγαζι να μου τον αλλαξουν ..απλα το ερωτημα ηταν αν ο παλμος παιζει ρολο (τετραγωνικος και οχι ημιτονοειδες) στο ρελε

    -1 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.390

    Προεπιλογή

    δε νομιζω να παιζει ρολο το sguare wave που εχει στην εξοδο. απλα για να συμπεριφεται ετσι πρεπει να ειναι ελατοματικο. ασε να παρειs το καινουργιο αλαξε και τον διαφυγηs και βλεπουμε.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη Panοs
    Όνομα
    Πάνος
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Πυργος ηλειας
    Μηνύματα
    1.561

    Προεπιλογή

    το οτι μετρασ 202 βολτ δεν σημενει απαρετητα οτι το inverter εχει προβλημα...
    μπορει πολυ πιθανόν το πολυμετρο σου να μην μετραει σωστα λογο του οτι το inverter βγαζει ιμιτονο και οχι καθαρη ταση...

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.390

    Προεπιλογή

    εσυ πανο την εξοδο με τι οργανο θα τη μετραγεs? η με τι οργανο προτινειs να την μετραμε?

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Σήφης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    821

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Panοs Εμφάνιση μηνυμάτων
    το οτι μετρασ 202 βολτ δεν σημενει απαρετητα οτι το inverter εχει προβλημα...
    μπορει πολυ πιθανόν το πολυμετρο σου να μην μετραει σωστα λογο του οτι το inverter βγαζει ιμιτονο και οχι καθαρη ταση...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    εσυ πανο την εξοδο με τι οργανο θα τη μετραγεs? η με τι οργανο προτινειs να την μετραμε?
    Πάνο η έξοδος του UPS δεν είναι καθαρό ημίτονο αλλά τροποποιημένο ημίτονο και η καθαρή τάση που γράφεις είναι μάλλον λάθος διατύπωση, προφανώς εννοείς την τάση RMS .
    Στο εναλλασσόμενο μετράμε με το πολύμετρο την ενεργό (RMS) τιμή της τάσης, δηλαδή την τάση κορυφής επί 0,707.
    Οπότε καλύτερα να γίνεται μέτρηση με όργανο true RMS.
    Κάτι ανάλογο συζητήθηκε και στο παρακάτω θέμα:

    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=74918

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    Χρειάζεσαι ρελε διαρροής τύπου Β .όσο για τη μέτρηση τάσης χρειάζεσαι όργανο true rms όπως ειπώθηκε και πιο πάνω

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ezizu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο εναλλασσόμενο μετράμε με το πολύμετρο την ενεργό (RMS) τιμή της τάσης, δηλαδή την τάση κορυφής επί 0,707. Οπότε καλύτερα να γίνεται μέτρηση με όργανο true RMS.
    Για να το κάνω πιο σαφές: Στο εναλλασσόμενο ρεύμα μας ενδιαφέρουν βασικά η τάση κορυφής (καθορίζει τις απαιτήσεις για μονώσεις κλπ) και η τάση RMS για υπολογισμό της ισχύος κυρίως σε θερμικά φορτία (έτσι ορίζεται άλλωστε). Αν το ρεύμα έχει ημιτονοειδή κυματομορφή (ή πολύ κοντά) τότε υπάρχουν απλές αριθμητικές σχέσεις που συνδέουν αυτά τα μεγέθη καθώς και την μέση τιμή της τάσης. Ένα απλό αναλογικό πολύμετρο με ανορθωτή χωρίς πυκνωτή εξομάλυνσης μετρά την μέση τιμή της ανορθωμένης τάσης. Ένα πολύμετρο με ανορθωτή και πυκνωτή εξομάλυνσης μετρά την τάση κορυφής. Και τα δυο όμως στο AC είναι βαθμονομημένα σε RMS, με βάση την γνωστή σχέση.

    Αν η κυματομορφή είναι τυχαία τότε οι απλές αριθμητικές σχέσεις του ημιτόνου δεν ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή η μέση τιμή της τάσης έχει μικρή χρησιμότητα. Η τάση κορυφής είναι πάντα χρήσιμη (για τις μονώσεις) αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπολογισμό της τάσης RMS. Για τον λόγο αυτό όταν ανακατευόμαστε με inverters κλπ πρέπει να έχουμε πολύμετρο "True RMS".

    1 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    για το ρελε ένα χρήσιμο και ενημερωτικό αρχείο του Σαρρή

    http://www.sarrisg.gr/n/downloads/2013/DDR_02-2013.pdf

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 121
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-17, 13:51
  2. Αναζήτηση σχηματικού inverter τροποποιημενου ημιτονου 24V/220V
    By eleCtroAsxetos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-17, 00:59
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-16, 22:42
  4. inverter τροποποιημενου ημιτονου
    By stdio in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-10, 12:45
  5. Γεννητρια ημιτονου
    By kxrem in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-08, 00:16

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας