Θέμα: ηλεκτρολογικος πινακας

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Θοδωρής
    Εγγραφή
    Feb 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    98

    Προεπιλογή ηλεκτρολογικος πινακας

    Καλημερα
    Στο σπιτι που νοικιάζω ειχα δει αρκετα πραγματα που δεν μου αρεσαν στην ηλεκτρολογικη εγκατασταση.
    Ειπα λοιπον χθες να ανοιξω τον πινακα.

    Χαλι μαυρο.

    Από πού να αρχισω να σας λεω !

    Μέτρηση ουδετερος με γειωση --->77 V

    Μετρηση φαση με γειωση -->149 V

    Μετρηση φαση με ουδετερο ---> 223 V

    Γενικος διακοπτης 40 Α

    Γενικη ασφαλεια 40 Α

    ΔΔΕ 40 Α / ΙΔn 0,03 (τριφασικο σε μονοφασικο πινακα)

    Πατωντας το κουμπι test στο ΔΔΕ δεν πεφτει ο ΔΔΕ και κολλά πατημενο μεσα το κουμπι test.

    Γεφυρονοντας φαση με γειωση δεν πεφτει ο ΔΔΕ

    Γεφυρονοντας ουδετερο με γειωση δεν πεφτει ο ΔΔΕ

    Από τον μετρητή της ΔΕΗ ερχετε μονο φαση και ουδετερος (δεν ερχετε γειωση)

    Η γραμμη του θερμοσιφωνα δεν εχει καλωδιο γειωσης και εχει φαση και ουδετερο με καλωδιο 2,5mm2 . Ο θερμοσιφωνας τραβα ρευμα 15,7 Α. ( υπηρχε θερμοσιφωνας στο παταρι σε αποσταση από τον ηλεκτρολογικο πινακα 3 m και τωρα μπηκε ηλιακος στην ταρατσα με αποτελεσμα από την ταρατσα μεχρι το παταρι ερχετε καλωδιο 4 mm2 και να συνδεετε από το παταρι μεχρι τον πινακα με καλωδιο 2,5mm2

    Όταν σηκωνεις τον ασφαλιοφιακοπτη διπολικος του θερμοσιφωνα ακουγετε έναν μικρος θορυβος

    Η γραμμη της κουζινας δεν εχει γειωση στον πινακα ενώ στην αναμονη που συνδεετε με την κουζινα εχει κανονικα και καλωδιο γειωσης , (τωρα που το πηγε η μαστοραντζα ο Θεος και η ψυχη του)

    Η γραμμη της κουζινας και του θερμοσιφωνα εχουν μονο διπολικο ασφαλιοδιακοπτη 25 Α και 20 Α αντιστοιχα και όχι διπολικο διακοπτη 40 Α και μικροαυτοματο 25 Α και 20 Α αντιστοιχα.

    Ολο το σπιτι το ριχνει σε δυο μικροαυτοματους 10 Α εκτος από μια μπριζα 2,5 mm2 που εχει ξεχωριστη γραμμη και μπαινει το πλυντήριο.

    Ο πινακας ξεκινα στην κατω σειρα με τον γενικο διακοπτη, την γενικη ασφαλεια, το ΔΔΕ
    (η συνδεσμολογια είναι ΔΔΕ, Γενικος διακοπτης, ασφαλφεια)

    Στην πανω σειρα εχει ενδικτικη λυχνεια θερμοσιφωνα, διπολικο ασφαλειοδιακοπτη θερμοσιφωνα 20 Α, μικροαυτοματο 10 Α, μιροαυτοματο 16 Α, μικροαυτοματο 10 Α, διπολικο ασφαλειοδιακοπτη κουζινας 25 Α, ενδικτικη λυχνεια κουζινας)


    Μερικες φοτο του πινακα (το λευκο καλωδιο που θα δειτε στην μπαρα γειωσης και στην μπαρα ουδετερου το εβαλα εγω για να τεσταρω ρελε και γενικα

    http://imageshack.com/a/img842/8538/0bf7.jpg
    http://imageshack.com/a/img844/9900/3tx4.jpg
    http://imageshack.com/a/img819/2039/15f6.jpg
    http://imageshack.com/a/img812/6765/ugun.jpg
    http://imageshack.com/a/img19/3010/bx4g.jpg
    http://imageshack.com/a/img208/6306/kfja.jpg
    http://imageshack.com/a/img22/9011/szkhh.jpg
    http://imageshack.com/a/img34/6030/1p7z.jpg
    http://imageshack.com/a/img23/8930/vbv2.jpg
    http://imageshack.com/a/img856/6062/i3y3.jpg
    http://imageshack.com/a/img855/9383/pj8b.jpg
    http://imageshack.com/a/img59/8539/zw6g.jpg

    Τι σκεφτομαι τωρα εγω να κανω.
    Να παρω δυο διπολικους διακοπτες 40 Α (για κουζινα και θερμοσιφωνο)
    Μια γενικη ασφαλεια πινακα 35 Α
    1 μικροαυτοματος 20 Α (b) για το θερμοσιφωνο
    1 μικροαυτοματος 25 Α (b) για την κουζινα
    1 ΔΔΕ 30 mA 1φ
    3 καλωδια 4 mm2 για θερμοσιφωνο (καφε, μπλε, κιτρινοπρασινο)
    1 καλωδιο 6 mm2 για κουζινα (γειωση )
    1 καλωδιο 10 mm2 κεντρικης γειωσης του σπιτιου
    1 καναλι επιτοιχιο για το καλωδιο γειωσης
    1 ηλεκτροδιο γειωσης (ραυδος).

    Το κακο είναι ότι ειμαι κατά 99,9% σιγουρος πως με το που θα μπει ο ΔΔΕ θα πεφτει συνεχεια ετσι όπως είναι η εγκατασταση και θα πρεπει να ανοιχτουν όλα τα κουτια να δω τι εχει κανει η μαστοραντζα και να αρχισω να ξυλωνω και να ξανα περναω γραμμες.
    Τωρα αν θα θελει ο ιδιοκτητης να γινουν όλα αυτά με δικα του εξοδα είναι αλλου παπά ευαγγέλιο (θα μου πει τι σιγα αφου δουλευουν και ο προιγουμενος ενοικιαστης που το ειχε νοικιασει το σπιτι δεν συναντισε προβλημα όλα είναι μια χαρα).

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.982

    Προεπιλογή

    Καταρχήν χαλάρωσε!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    Από πού να αρχισω να σας λεω !
    Μέτρηση ουδετερος με γειωση --->77 V
    Μετρηση φαση με γειωση -->149 V
    Αυτό δεν είναι πρόβλημα του πίνακα αλλά της γείωσης της εγκατάστασης σε συνδυασμό με υπάρχουσα διαρροή, η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι δικιά σου σε περίπτωση που δεν μιλάμε για μονοκατοικία.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μετρηση φαση με ουδετερο ---> 223 V
    Μια χαρά είναι.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γενικος διακοπτης 40 Α
    Γενικη ασφαλεια 40 Α
    Μπορεί να είναι και εντάξει. Δεν ξέρω τι ασφάλεια έχεις στο μετρητή της ΔΕΗ, αν έχει τηκτό φυσίγγιο 35A μια γενική ασφάλεια D32A είναι μια χαρά, αν έχει αυτόματη C40A μια γενική Β32Α είναι καλή, αν έχει D40A (σπάνιο), μια γενική C32A είναι Ο.Κ. Σε κάθε περίπτωση ο γενικός διακόπτης είναι σωστός.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΔΔΕ 40 Α / ΙΔn 0,03 (τριφασικο σε μονοφασικο πινακα)
    Πατωντας το κουμπι test στο ΔΔΕ δεν πεφτει ο ΔΔΕ και κολλά πατημενο μεσα το κουμπι test.
    Το ότι είναι τριφασικό δεν είναι κακό, αν βέβαια είχε συνδεθεί σωστά. Διότι φαίνεται από τις φωτο ότι έχει συνδεθεί λάθος. Έπρεπε να χρησιμοποιηθούν οι δυο αριστερότεροι πόλοι γιατί εκεί είναι ενωμένο το test. Το ότι κολλάει το κουμπί σημαίνει ότι πρέπει να το αλλάξεις. Το ότι είναι τριφασικό και ο πίνακας μονοφασικός κάνει κακό μόνο στο χώρο που πιάνει και στην τσέπη αυτού που το πλήρωσε.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεφυρονοντας φαση με γειωση δεν πεφτει ο ΔΔΕ
    Απαγορεύεται να το κάνεις αυτό. Αν είχες καλή γείωση θα έκανες βραχυκύκλωμα (μπουμ), εδώ που δεν έχεις καλή γείωση έφερες τη φάση στα μεταλλικά μέρη όλων των συσκευών. Μπορεί να σκοτώσεις άνθρωπο με αυτά που κάνεις αν είσαι σε πολυκατοικία που τη γείωσή σου τη μοιράζονται κι άλλοι.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεφυρονοντας ουδετερο με γειωση δεν πεφτει ο ΔΔΕ
    Αν ήταν καλός ο ΔΔΕ έπρεπε να πέσει αφού λες ότι είχες 77V μεταξύ ουδετέρου και γείωσης.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    Από τον μετρητή της ΔΕΗ ερχετε μονο φαση και ουδετερος (δεν ερχετε γειωση)
    Έτσι το έκαναν παλιά, η γείωση ενωνόταν στην υδραυλική εγκατάσταση του διαμερίσματος.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η γραμμη του θερμοσιφωνα δεν εχει καλωδιο γειωσης και εχει φαση και ουδετερο με καλωδιο 2,5mm2 . Ο θερμοσιφωνας τραβα ρευμα 15,7 Α. ( υπηρχε θερμοσιφωνας στο παταρι σε αποσταση από τον ηλεκτρολογικο πινακα 3 m και τωρα μπηκε ηλιακος στην ταρατσα με αποτελεσμα από την ταρατσα μεχρι το παταρι ερχετε καλωδιο 4 mm2 και να συνδεετε από το παταρι μεχρι τον πινακα με καλωδιο 2,5mm2
    Και στον θερμοσίφωνα έτσι το έκαναν, χωρίς γείωση στη γραμμή του. Γειωνόταν στους σωλήνες υδρεύσεως. Αφού ο θερμοσίφωνας τραβάει 15.7Α δεν πειράζει που ένα τμήμα της γραμμής του είναι με 2.5άρια, αν μπει ασφάλεια 16Α (που τέτοια πρέπει να μπει).
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όταν σηκωνεις τον ασφαλιοφιακοπτη διπολικος του θερμοσιφωνα ακουγετε έναν μικρος θορυβος
    Είναι από το μαγνητικό του ασφαλειοδιακόπτη και μπορεί να είναι και φυσιολογικός.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η γραμμη της κουζινας δεν εχει γειωση στον πινακα ενώ στην αναμονη που συνδεετε με την κουζινα εχει κανονικα και καλωδιο γειωσης , (τωρα που το πηγε η μαστοραντζα ο Θεος και η ψυχη του)
    Κάτω από τη βρύση του νεροχύτη το πήγε. Έτσι το έκαναν παλιά.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η γραμμη της κουζινας και του θερμοσιφωνα εχουν μονο διπολικο ασφαλιοδιακοπτη 25 Α και 20 Α αντιστοιχα και όχι διπολικο διακοπτη 40 Α και μικροαυτοματο 25 Α και 20 Α αντιστοιχα.

    Ολο το σπιτι το ριχνει σε δυο μικροαυτοματους 10 Α εκτος από μια μπριζα 2,5 mm2 που εχει ξεχωριστη γραμμη και μπαινει το πλυντήριο.
    Αυτός ο πίνακας είναι προσυναρμολογημένος της GEYER. Έτσι τον πήρε, με δυο 10ρες και μια 16άρα. Γι΄αυτό τα έβαλε όλα σε 3 ασφάλειες. Το ότι οι γραμμές κουζίνας και θερμοσίφωνα δεν έχουν ξεχωριστό διακόπτη και ασφάλεια είναι ψεγάδι αλλά εν πάσει περιπτώσει δεν τίθεται θέμα προβλήματος κατά την χρήση της εγκατάστασης.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο πινακας ξεκινα στην κατω σειρα με τον γενικο διακοπτη, την γενικη ασφαλεια, το ΔΔΕ
    (η συνδεσμολογια είναι ΔΔΕ, Γενικος διακοπτης, ασφαλφεια)
    Η σειρά είναι λάθος, η σωστή πρέπει να είναι: Γενικός διακόπτης - Γενική ασφάλεια - ΔΔΕ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι σκεφτομαι τωρα εγω να κανω.
    Να παρω δυο διπολικους διακοπτες 40 Α (για κουζινα και θερμοσιφωνο)
    Μπορείς.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια γενικη ασφαλεια πινακα 35 Α
    Μάλλον εννοείς φυσίγγιο. Γιατί να το κάνεις αυτό αφού μπορείς να βάλεις αυτόματη;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    1 μικροαυτοματος 20 Α (b) για το θερμοσιφωνο
    Κανονικά πρέπει να βάλεις Β16Α.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    1 μικροαυτοματος 25 Α (b) για την κουζινα
    1 ΔΔΕ 30 mA 1φ
    Σωστά.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    3 καλωδια 4 mm2 για θερμοσιφωνο (καφε, μπλε, κιτρινοπρασινο)
    Δεν χρειάζεται να αλλάξεις το κομμάτι των 2.5mm2 με 4mm2, παρά μόνο να προσθέσεις αγωγό γειώσεως.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    1 καλωδιο 6 mm2 για κουζινα (γειωση )
    1 καλωδιο 10 mm2 κεντρικης γειωσης του σπιτιου
    1 καναλι επιτοιχιο για το καλωδιο γειωσης
    1 ηλεκτροδιο γειωσης (ραυδος).
    Ναι. Τώρα τι γείωση θα κάνεις μόνο με μια ράβδο δεν ξέρω, ίσως χρειαστεί κάτι καλύτερο και φυσικά να μετρηθεί μετά. Αν είναι πολυκατοικία να θυμάσαι ότι διαρροές από άλλα διαμερίσματα μπορούν να σηκώσουν τάση στη γείωση του δικού σου...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το κακο είναι ότι ειμαι κατά 99,9% σιγουρος πως με το που θα μπει ο ΔΔΕ θα πεφτει συνεχεια ετσι όπως είναι η εγκατασταση και θα πρεπει να ανοιχτουν όλα τα κουτια να δω τι εχει κανει η μαστοραντζα και να αρχισω να ξυλωνω και να ξανα περναω γραμμες.
    Καλά, άλλαξέ τον πρώτα και βλέπεις. Πολύ πιθανό να μην πέφτει...

    5 Not allowed! Not allowed!

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    matthew (22-03-14)

  4. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    2.010

    Προεπιλογή

    λες οτι νοικιαζεις το σπιτι. εγω δεν θα εκανα τιποτα. θα ενημερωνα τον ιδιοκτητη και θα του ελεγα να προβει στις απαραιτητες επισκευες.

    1 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    εκτός από αυτά που επισήμανε ο Φίλιππος να πώ ότι ο διπολικός του θερμοσίφωνα έχει συνδεδεμένη ανάποδα την παροχή του. ο ουδέτερος πάει δεξιά στο Ν. προφανώς το κάνανε έτσι για ευκολία σύνδεσης με την μπάρα αλλά από όσο ξέρω δεν έχει θερμομαγνητικό στον ουδέτερο(θα μου πεις καλύπτετε από την άλλη μεριά που επιστρέφει τώρα ο ουδέτερος) και κατά το άνοιγμα τώρα θα συνδέετε πρώτα η φάση στην συσκευή και μετά ο ουδέτερος.
    επίσης θα συμφωνήσω και με τον Χρήστο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  6. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Θοδωρής
    Εγγραφή
    Feb 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    98

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καταρχήν χαλάρωσε!

    Αυτό δεν είναι πρόβλημα του πίνακα αλλά της γείωσης της εγκατάστασης σε συνδυασμό με υπάρχουσα διαρροή, η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι δικιά σου σε περίπτωση που δεν μιλάμε για μονοκατοικία.
    Ναι στον πινακα δεν φαινεται να υπαρχει καπου διαρροή με τον τροπο που είναι συνδεδεμένα. Και εγω για την ολη εγκατάσταση σκεφτομαι απλα σας ανεφερα τα ποσα αυτά για να παρετε μια γευση της εγκαταστασης


    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια χαρά είναι.

    Μπορεί να είναι και εντάξει. Δεν ξέρω τι ασφάλεια έχεις στο μετρητή της ΔΕΗ, αν έχει τηκτό φυσίγγιο 35A μια γενική ασφάλεια D32A είναι μια χαρά, αν έχει αυτόματη C40A μια γενική Β32Α είναι καλή, αν έχει D40A (σπάνιο), μια γενική C32A είναι Ο.Κ. Σε κάθε περίπτωση ο γενικός διακόπτης είναι σωστός.
    Ο γενικος είναι σωστος αλλα ηξερα πως η ασφαλεια πρεπει να είναι λιγο μικροτερη από τον γενικο.
    Πχ 40 Α γενικος , 35 Α ασφαλεια

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ότι είναι τριφασικό δεν είναι κακό, αν βέβαια είχε συνδεθεί σωστά. Διότι φαίνεται από τις φωτο ότι έχει συνδεθεί λάθος. Έπρεπε να χρησιμοποιηθούν οι δυο αριστερότεροι πόλοι γιατί εκεί είναι ενωμένο το test. Το ότι κολλάει το κουμπί σημαίνει ότι πρέπει να το αλλάξεις. Το ότι είναι τριφασικό και ο πίνακας μονοφασικός κάνει κακό μόνο στο χώρο που πιάνει και στην τσέπη αυτού που το πλήρωσε.
    Το εχει συνδεσει στην επαφη 3 και 4 στο ΔΔΕ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απαγορεύεται να το κάνεις αυτό. Αν είχες καλή γείωση θα έκανες βραχυκύκλωμα (μπουμ), εδώ που δεν έχεις καλή γείωση έφερες τη φάση στα μεταλλικά μέρη όλων των συσκευών. Μπορεί να σκοτώσεις άνθρωπο με αυτά που κάνεις αν είσαι σε πολυκατοικία που τη γείωσή σου τη μοιράζονται κι άλλοι.

    Την εφερα στα μεταλικα μεροι των δικων μου συσκευων που ημουν μονος στο σπιτι.
    Μιας και ο πινακας δεν εχει κεντρικη γειωση θεωρισα πως δινω ταση μονο στις δικες μου συσκευες.
    Λαθος μου μεγαλο, το παραδέχομαι

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν ήταν καλός ο ΔΔΕ έπρεπε να πέσει αφού λες ότι είχες 77V μεταξύ ουδετέρου και γείωσης.
    Αρα το λογικο είναι πως και αλλον να βαλω θα πεσει αν δεν φτιαχτει πρωτας η διαροη αυτή.
    Θα παρω παντος έναν να βαλω και θα δω αν πεσει



    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έτσι το έκαναν παλιά, η γείωση ενωνόταν στην υδραυλική εγκατάσταση του διαμερίσματος.

    Και στον θερμοσίφωνα έτσι το έκαναν, χωρίς γείωση στη γραμμή του. Γειωνόταν στους σωλήνες υδρεύσεως. Αφού ο θερμοσίφωνας τραβάει 15.7Α δεν πειράζει που ένα τμήμα της γραμμής του είναι με 2.5άρια, αν μπει ασφάλεια 16Α (που τέτοια πρέπει να μπει).
    16 Α και οχι 20 Α ?

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι από το μαγνητικό του ασφαλειοδιακόπτη και μπορεί να είναι και φυσιολογικός.

    Κάτω από τη βρύση του νεροχύτη το πήγε. Έτσι το έκαναν παλιά.


    Καλα θα ηταν αλλα οχι.
    στην αναμονη της συνδεσης για την κουζινα παιρνει φαση και ουδετερο και γειωση σε κλεμα και μετα συνδεει την κουζινα αλλα στην κλεμα που
    ενωνει την γειωση χρησιμοποιει 2,5 mm2
    καλωδιο και το πηγαινει σε ενα κουτι διακλαδωσης και το συνεχιζει και για γειωση και αλλων γραμων


    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτός ο πίνακας είναι προσυναρμολογημένος της GEYER. Έτσι τον πήρε, με δυο 10ρες και μια 16άρα. Γι΄αυτό τα έβαλε όλα σε 3 ασφάλειες. Το ότι οι γραμμές κουζίνας και θερμοσίφωνα δεν έχουν ξεχωριστό διακόπτη και ασφάλεια είναι ψεγάδι αλλά εν πάσει περιπτώσει δεν τίθεται θέμα προβλήματος κατά την χρήση της εγκατάστασης.

    Η σειρά είναι λάθος, η σωστή πρέπει να είναι: Γενικός διακόπτης - Γενική ασφάλεια - ΔΔΕ.

    Μπορείς.

    Μάλλον εννοείς φυσίγγιο. Γιατί να το κάνεις αυτό αφού μπορείς να βάλεις αυτόματη;

    αυτοματη εννοω αλλα ξεχασα να το γραψω


    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κανονικά πρέπει να βάλεις Β16Α.

    Τραβαει ρευμα 15,7 Α γιατι να το βαλω τοσο οριακα και οχι 20 Α ?



    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστά.

    Δεν χρειάζεται να αλλάξεις το κομμάτι των 2.5mm2 με 4mm2, παρά μόνο να προσθέσεις αγωγό γειώσεως.


    Αρα προσθετω κανονικα αγωγο γειωσης και ας υπαρχει περιπτωση να την εχουν ριξει στα υδραυλικα

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι. Τώρα τι γείωση θα κάνεις μόνο με μια ράβδο δεν ξέρω, ίσως χρειαστεί κάτι καλύτερο και φυσικά να μετρηθεί μετά. Αν είναι πολυκατοικία να θυμάσαι ότι διαρροές από άλλα διαμερίσματα μπορούν να σηκώσουν τάση στη γείωση του δικού σου...
    για τριγωνικη δεν φτανουν οι αποστασεις ασφαλειας μεταξυ των ηλεκτροδιων στην αυλη του σπιτιου παρα μονο στο πεζοδρομιο, γι αυτο
    σκέφτηκα την ραυδο


    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλά, άλλαξέ τον πρώτα και βλέπεις. Πολύ πιθανό να μην πέφτει...
    Θα τον αλλαξω αλλα με απασχολει τα 77V μεταξυ ουδετερου και γειωσης.

    Να κανω και μια αλλη χαζη ερωτηση γιατι δεν μπορω να το καταλαβω,
    Στην ηλεκτρικη κουζινα μεταξυ αγογου φασης και στο μεταλικο μερος της κουζινας υπαρχουν 149 V.
    γιατι δεν σε χτυπα το ρευμα ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Θοδωρής
    Εγγραφή
    Feb 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    98

    Προεπιλογή

    Χριστο και Γιαννη
    καλα θα ηταν να το αναλαβει ο ιδιοκτητης αλλα θα φερει τον δικο του ηλεκτρολογο που εφερε και στο σπιτι του
    και του εκανε τρυπες με το κρουστικο και το ποτιροτρυπανο για να βαλει πριζες και ο ανθρωπος δεν εβαλε κουτι μεσα στον τοιχο
    αλλα βιδωσε τις πριζες στον τοιχο με αποτελεσμα να παιζουν δεξια και αριστερα και οταν του ειπε ο ιδιοκτητης ρε συ σφυξε την αυτη τη πριζα λιγο
    καλυτερα τοτε αυτος την εβγαλε και εβαλε χαρτι στον τοιχο για να πιάσουν τα αυτακια της πριζας στο χαρτι και να σφιξει ετσι.

    Και το άλλο κουφο τραβιξε στον ιδιοκτητη γραμμες κερεας και αντι να του ενωσει το καλωδιο στην κερεα του το εδεσε στα καγκελα της ταρατσας.
    Επειδη λοιπον τον ιδιο ηλεκτρολογο θα μου φερει θα ηθελα να το αποφυγω

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    εκτός από αυτά που επισήμανε ο Φίλιππος να πώ ότι ο διπολικός του θερμοσίφωνα έχει συνδεδεμένη ανάποδα την παροχή του. ο ουδέτερος πάει δεξιά στο Ν. προφανώς το κάνανε έτσι για ευκολία σύνδεσης με την μπάρα αλλά από όσο ξέρω δεν έχει θερμομαγνητικό στον ουδέτερο(θα μου πεις καλύπτετε από την άλλη μεριά που επιστρέφει τώρα ο ουδέτερος) και κατά το άνοιγμα τώρα θα συνδέετε πρώτα η φάση στην συσκευή και μετά ο ουδέτερος.
    επίσης θα συμφωνήσω και με τον Χρήστο.
    Αν γινει ομως βραχυκυκλωμα φαση με γη το μαγνητικο στον ουδετερο δεν θα καταλαβει τιποτα.

    3 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (24-03-14)

  10. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Σήφης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    821

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    .............
    16 Α και οχι 20 Α ?...........

    Τραβαει ρευμα 15,7 Α γιατι να το βαλω τοσο οριακα και οχι 20 Α ?................
    ..................................
    Να κανω και μια αλλη χαζη ερωτηση γιατι δεν μπορω να το καταλαβω,
    Στην ηλεκτρικη κουζινα μεταξυ αγογου φασης και στο μεταλικο μερος της κουζινας υπαρχουν 149 V.
    γιατι δεν σε χτυπα το ρευμα ?
    Εφόσον για την τροφοδότηση του θερμοσίφωνα υπάρχουν καλώδια 2,5mm2 θα πρέπει να βάλεις ασφάλεια 16Α.

    Το μεταλλικό μέρος της κουζίνας ουσιαστικά είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένο με την επαφή της γείωσης. Σε κανονικές συνθήκες (με σωστή γείωση) θα μετρούσες στις αντίστοιχες επαφές περίπου 230V. Πάλι όμως δεν θα σε χτυπούσε το ρεύμα,επειδή πολύ απλά δεν υπάρχει διαρροή από την φάση στην γείωση.
    Αν όμως υπάρξει μια διαρροή από την φάση στην γείωση,τότε λόγω κακής (ή έλλειψης) γείωσης,θα σε χτυπούσε το ρεύμα .
    Εσύ μετράς την διαφορά δυναμικού (τάση) μεταξύ της επαφής της γείωσης και της επαφής της φάσης η οποία είναι όπως λες 149V .
    Αν προσθέσεις και τα 77V που μετράς μεταξύ των επαφών ουδέτερου και γείωσης ,έχεις αποτέλεσμα 226V (που είναι φυσιολογικό βάση των μετρήσεών σου μεταξύ φάσης-ουδέτερου 223V).
    Ουσιαστικά με απλά λόγια ,77V είναι η πτώση τάσης που υπάρχει στην αντίσταση που δημιουργείται λόγω κακή γείωσης.

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Θοδωρής
    Εγγραφή
    Feb 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    98

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ezizu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εφόσον για την τροφοδότηση του θερμοσίφωνα υπάρχουν καλώδια 2,5mm2 θα πρέπει να βάλεις ασφάλεια 16Α.

    Το μεταλλικό μέρος της κουζίνας ουσιαστικά είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένο με την επαφή της γείωσης. Σε κανονικές συνθήκες (με σωστή γείωση) θα μετρούσες στις αντίστοιχες επαφές περίπου 230V. Πάλι όμως δεν θα σε χτυπούσε το ρεύμα,επειδή πολύ απλά δεν υπάρχει διαρροή από την φάση στην γείωση.
    Αν όμως υπάρξει μια διαρροή από την φάση στην γείωση,τότε λόγω κακής (ή έλλειψης) γείωσης,θα σε χτυπούσε το ρεύμα .
    Εσύ μετράς την διαφορά δυναμικού (τάση) μεταξύ της επαφής της γείωσης και της επαφής της φάσης η οποία είναι όπως λες 149V .
    Αν προσθέσεις και τα 77V που μετράς μεταξύ των επαφών ουδέτερου και γείωσης ,έχεις αποτέλεσμα 226V (που είναι φυσιολογικό βάση των μετρήσεών σου μεταξύ φάσης-ουδέτερου 223V).
    Ουσιαστικά με απλά λόγια ,77V είναι η πτώση τάσης που υπάρχει στην αντίσταση που δημιουργείται λόγω κακή γείωσης.
    ρε φιλε ευχαριστω πολυ ειχε κολλησει το μυαλο μου, δικιο εχεις

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    2.010

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χριστο και Γιαννη
    καλα θα ηταν να το αναλαβει ο ιδιοκτητης αλλα θα φερει τον δικο του ηλεκτρολογο που εφερε και στο σπιτι του
    και του εκανε τρυπες με το κρουστικο και το ποτιροτρυπανο για να βαλει πριζες και ο ανθρωπος δεν εβαλε κουτι μεσα στον τοιχο
    αλλα βιδωσε τις πριζες στον τοιχο με αποτελεσμα να παιζουν δεξια και αριστερα και οταν του ειπε ο ιδιοκτητης ρε συ σφυξε την αυτη τη πριζα λιγο
    καλυτερα τοτε αυτος την εβγαλε και εβαλε χαρτι στον τοιχο για να πιάσουν τα αυτακια της πριζας στο χαρτι και να σφιξει ετσι.

    Και το άλλο κουφο τραβιξε στον ιδιοκτητη γραμμες κερεας και αντι να του ενωσει το καλωδιο στην κερεα του το εδεσε στα καγκελα της ταρατσας.
    Επειδη λοιπον τον ιδιο ηλεκτρολογο θα μου φερει θα ηθελα να το αποφυγω
    φιλε μου το σπιτι ειναι με ενοικιο. αρα φερνει ο ιδιοκτητης τον τενιτη που επιθυμει. αν θελεις κατι αλλο φερενεις εσυ τον τεχνικο σου, τον πληρωνεις απο την τσεπη σου και δεν εχεις καμμια αξιωση απο τον ιδιοκτητη. διαλεγεις και παιρνεις.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ασφαλειες ηλεκτρολογικου πινακα
    By dmpatanis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-16, 07:27
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
    By ada_aris in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-13, 06:05
  3. SITE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
    By DimitrisHlek in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-13, 21:37
  4. ηλεκτρολογικος πινακας
    By fm344 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 00:05
  5. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
    By GEORGE73 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-10, 19:22

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας