    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από watt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι,χωρις ταση
    Μηπως ειναι χαλασμενο το ρελε?
    Θα μπορουσες να το δοκιμασεις με μπαλαντεζα απο διπλανο σπιτι, αλλα επειδη καταλαβα πως δεν εισαι ηλεκτρολογος, ΜΗΝ το κανεις.
    Βρες ομως αλλον ηλεκτρολογο! (γιατι το "να μην δέχεται ρελέ το συγκεκριμένο σπίτι", ειναι πολυ καλη ατακα!)

    1 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    2.008

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από watt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι,χωρις ταση
    αρα κατι παιζει με τον ουδετερο και την γειωση. πρεπει να ελεγχθει το σπιτι απο αδειουχο ηλεκτρολογο. το "δεν δεχεται το σπιτι ρελε" απλα δεν υπαρχει. αν σου το ειπε αυτο δεν ειναι ηλεκτρολογος.

    1 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη spiroscfu
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Κέρκυρα
    Μηνύματα
    4.652

    Προεπιλογή

    ο ρελες δεν ονομάζεται και διαφορικός διακόπτης, άρα για να πέσει πρέπει να υπάρχει διαφορά ρεύματος μεταξύ φάσης ουδέτερου


    πως θα γίνει αυτό όταν είναι κλειστός ο γενικός διακόπτης ??????
    και δεν υπάρχει ρεύμα στον κλάδο !!!!!!
    ακόμη και βραχυκυκλωμένη να είναι η γείωση με τον ουδέτερο ????

    3 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiroscfu Εμφάνιση μηνυμάτων
    ο ρελες δεν ονομάζεται και διαφορικός διακόπτης, άρα για να πέσει πρέπει να υπάρχει διαφορά ρεύματος μεταξύ φάσης ουδέτερου πως θα γίνει αυτό όταν είναι κλειστός ο γενικός διακόπτης ?????? και δεν υπάρχει ρεύμα στον κλάδο !!!!!! ακόμη και βραχυκυκλωμένη να είναι η γείωση με τον ουδέτερο ????
    ένας τρόπος να έχεις καλή γείωση που να συμμετάσχει στην επιστροφή και άλλον καταναλωτών από εσένα και δεύτερον(μιας και βλέπω Χαλκίδα) να έχει χάλια ουδετερογείωση και να έχει βολική καλή διαρροή(να συνέβη σε σημείο που πέτυχε καλύτερη γείωση). άτιμο το ρεύμα ότι το βολεύει κάνει
    εφόσον είναι κλειστά όλα βγάζουμε όλους τους ουδέτερους τους βάζουμε έναν έναν μέχρι να βρούμε ποιος φταίει και μετά βλέπουμε τη τροφοδοτεί αυτός(και η φάση του φυσικά) και ψάχνουμε να βρούμε την ζημιά( καρφί βίδα πρίζα φως συσκευές κλπ)

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 24-04-14 στις 02:38
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  5. #15
    Banned Το avatar του χρήστη Samios60
    Όνομα
    Πλούταρχος
    Εγγραφή
    Jul 2011
    Περιοχή
    Σάμος
    Μηνύματα
    588

    Προεπιλογή

    ΜΙσο να καταλαβω και εγω ....το ρελε πεφτει χωρις ταση !!!!!!! αρα εχει προβλημα το ρελε

    -1 Not allowed! Not allowed!

  6. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη gcostas
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Dec 2010
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    174

    Προεπιλογή

    αγαπητέ
    το ρελε διαφυγής μπορεί να πέσει με σύνδεση ουδετέρου γείωσης αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να κυκλοφορεί ρεύμα στον ουδέτερο που να φεύγει προς την γη, αυτό όμως πως μπορεί να γίνει με τον διακόπτη κλειστό?. Κόψε τον ουδέτερο από την παροχή και βολτομέτρησε τον, πρέπει να υπάρχει κάποια άλλη παροχή.
    costas

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Ο ουδέτερος και η γείωσή σου δεν είναι ξεχωριστές από του γείτονα, οπότε δεν χρειάζεται οι εν λειτουργία καταναλώσεις να είναι δικές σου για να πέφτει το δικό σου ρελέ σε περίπτωση που έχεις βραχυκύκλωμα ουδετέρου - γείωσης, ακόμα και με κατεβασμένο τον γενικό σου διακόπτη... Το ρελέ για να πέσει, ναι, θέλει να δει μια διαφορά 30mA τουλάχιστον μεταξύ αγωγού φάσης και αγωγού ουδετέρου... Με κατεβασμένο γενικό διακόπτη το ρεύμα της φάσης είναι σίγουρα 0... Ταυτόχρονα, με βραχυκυκλωμένο τον ουδέτερο (μετά το ρελέ σου) με τη γείωση, περνάει ένα κάποιο ρεύμα από την επαφή του ουδετέρου του ρελέ (που είναι ανεβασμένο) δεδομένου ότι οι γείτονες έχουν ενεργοποιημένες συσκευές οι οποίες προκαλούν μια μικρή τάση στον ουδέτερο (ο οποίος είναι και δικός σου όπως είπαμε) ως προς γη... Άρα εφόσον εσύ γεφυρώσεις ουδέτερο με γη περνάει ένα ρεύμα, που αν είναι πάνω από 30mA θα σου ρίξει το ρελέ σου. Φυσικά υπάρχει και η περίπτωση το ρελέ σου να έχει μηχανική βλάβη, αυτό το διαπιστώνει κανείς πολύ εύκολα αφαιρώντας από πάνω του έναν οποιοδήποτε αγωγό ουδετέρου, αν πέφτει πάλι τότε είναι χαλασμένο, αν όμως στέκεται το πρόβλημα είναι γεφύρωμα ουδετέρου - γείωσης σε κάποιο σημείο της εγκατάστασής σου.

    Τώρα για να βρεις ποια γραμμή σου κάνει το πρόβλημα, όπως είπε και ο Γιάννης, βγάζεις έναν - έναν τους ουδετέρους από τη μπάρα και δοκιμάζεις κάθε φορά αν στέκεται το ρελέ. Έτσι θα βρεις αυτόν τον ουδέτερο που σου δημιουργεί το πρόβλημα. Είσαι τυχερός που το ρελέ πέφτει συνέχεια τώρα διότι έτσι θα βρεις εύκολα το πρόβλημα, ο μπελάς είναι όταν το κάνει σε τυχαίες στιγμές όπου εκεί είναι πολύ δύσκολο να βρεις την προβληματική γραμμή γιατί δεν μπορείς να κάνεις τις δοκιμές με την αφαίρεση των ουδετέρων από τη μπάρα και να δεις την ίδια στιγμή αν πέφτει το ρελέ ή όχι.

    1 Not allowed! Not allowed!

  8. #18
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Πίσω απ' τον ήλιο
    Μηνύματα
    760

    Προεπιλογή

    Να πω κι εγω κατι χαζο? Ρε μπας και πηγε να συνδεσει το ρελε πριν τον γενικο?

    0 Not allowed! Not allowed!
    See me...
    And if my face becomes sincere...
    Beware!!!

  9. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Και γιατί θα έπρεπε να πέφτει ακόμα και τότε αν δεν υπήρχε πρόβλημα στην εγκατάσταση;

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #20
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Πίσω απ' τον ήλιο
    Μηνύματα
    760

    Προεπιλογή

    Μπορει να εχει κανει λαθος συνδεση...
    Αλλα ετσι κι αλλιως πρεπει να ελεγχθει η εγκατασταση...

    0 Not allowed! Not allowed!
    See me...
    And if my face becomes sincere...
    Beware!!!

Σελίδα 2 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Αγνωστη προελευση διαρροης
    By aser in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-15, 20:35
  2. αμπεροτσιμπιδα ρευματων διαρροης
    By george33 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-15, 06:22
  3. ρελε διαρροης πεφτει μονο του..!!!
    By UNICARS in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-12, 01:10
  4. Λιωμενη επαφη σε ρελε διαρροης
    By pheilippe in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-11, 20:37
  5. Ρελε διαρροης
    By jeik in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-10, 14:37

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας