0
Στον παγκο ειναι λογικο που δεν επεσε γιατι ο ουδετερος του πινακα(του παγκου) εχει διαφορα δυναμικου 0 μεταξυ ουδετερου και γειωσης..Αρα δεν εχεις ρευμα ουτε 30 mA.
Αν κανεις το ιδιο σε " ζωντανη" εγκατασταση, ειναι πολυ πιθανοτερο να πεσει το διαρροης(οχι ομως και σιγουρο)
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
για να δωκιμασειs αν δουλευει το ρελε σου βαλε το ενα ακρο απο τη λαμπα στη φαση και το αλλο στη γειωση. δεν χρειαζεσαι φορτιο.
Λοιπόν σήμερα λειτουργεί κανονικά. Πέφτει ο αυτόματος και με βραχυκύκλωμα ουδέτερος - γη . Το σφάλμα ήταν χαλαρή σύνδεση γης στο πολύπρίζο του πάγκου. Τώρα όλα καλά
FILMAN (12-05-14)
ειναι αλλα νομιζα που ελεγε για μεγαλυτερο φορτιο.παντωs απ οτι λεει δουλευει ενταξει.
Συνεχίζω στο ίδιο θέμα
Τον πίνακα λοιπόν που είχα ετοιμάσει τον τοποθέτησα στη θέση του παμπάλαιου. Όπως το περίμενα ο αυτόματος αντιηλεκτροπληξίας έπεσε. Με δοκιμές που έκανα δούλευε μόνο στο κύκλωμα θερμοσύφωνα και κουζίνας. Στα άλλα τρία κυκλώματα που υπήρχαν για πρίζες και φώτα έπεφτε σε όλα. Ο χρόνος για έλεγχο πριζών και κυκλωμάτων ήταν περιορισμένος και αποφάσισα προσωρινά να γεφυρώσω τον αυτόματο ώστε να έχω ρεύμα όπως πριν. Το έκανα γεφυρώνοντας το L-L και N-N. Όλα καλά τα πάντα λειτουργούσουν όπως πρίν. Κάποια στιγμή θα ελένξω το εσωτερικό δίκτο και τις πρίζες για να βρω τις διαροές. ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΕΦΤΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΟΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΦΥΡΟΜΕΝΟΣ. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό, αλλά οι γνώσεις και η εμπειρία μου δεν είναι αρκετες. Είναι δυνατόν να υπάρχει διαφορά ρεύματος με γεφυρωμένες εισοδοεξόδους ?
πως έκανες τις γέφυρες? θα πρέπει μόνο από τη μια μεριά του ρελε να συνδεθούν καλώδια αλλιώς θα περάσει ρεύμα μέσα από αυτονΧωρίς τίτλο.jpg