Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 29 από 29

Θέμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

  1. #21
    Μέλος
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Jun 2005
    Περιοχή
    Ιωάννινα
    Μηνύματα
    168

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν μεταξυ ουδετερου και γηs βαλειs ενα ντουι με μια λαμπα και τα συνδεσειs τοτε θα πεση ετσι που το εκανεs δεν πεφτη.

    Γιώργο θα το δοκιμάσω αύριο. Εκτός απ αυτό που έγραψες, μήπως πρέπει να υπάρχει και κάποιο φορτίο φαση-ουδέτερος ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marder Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έβαλα φορτίο περίπου 100 W και βραχυκύκλωσα τον ουδέτερο με γή. Ο αυτόματος δεν έπεσε. Είναι σωστό ?
    Στον παγκο ειναι λογικο που δεν επεσε γιατι ο ουδετερος του πινακα(του παγκου) εχει διαφορα δυναμικου 0 μεταξυ ουδετερου και γειωσης..Αρα δεν εχεις ρευμα ουτε 30 mA.
    Αν κανεις το ιδιο σε " ζωντανη" εγκατασταση, ειναι πολυ πιθανοτερο να πεσει το διαρροης(οχι ομως και σιγουρο)

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  3. #23
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    για να δωκιμασειs αν δουλευει το ρελε σου βαλε το ενα ακρο απο τη λαμπα στη φαση και το αλλο στη γειωση. δεν χρειαζεσαι φορτιο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #24
    Μέλος
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Jun 2005
    Περιοχή
    Ιωάννινα
    Μηνύματα
    168

    Προεπιλογή

    Λοιπόν σήμερα λειτουργεί κανονικά. Πέφτει ο αυτόματος και με βραχυκύκλωμα ουδέτερος - γη . Το σφάλμα ήταν χαλαρή σύνδεση γης στο πολύπρίζο του πάγκου. Τώρα όλα καλά

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον marder για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (12-05-14)

  6. #25
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    για να δωκιμασειs αν δουλευει το ρελε σου βαλε το ενα ακρο απο τη λαμπα στη φαση και το αλλο στη γειωση. δεν χρειαζεσαι φορτιο.
    Η λαμπα που του λες να δοκιμασει δεν είναι το φορτιο???

    2 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  7. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    ειναι αλλα νομιζα που ελεγε για μεγαλυτερο φορτιο.παντωs απ οτι λεει δουλευει ενταξει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #27
    Μέλος
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Jun 2005
    Περιοχή
    Ιωάννινα
    Μηνύματα
    168

    Προεπιλογή

    Συνεχίζω στο ίδιο θέμα
    Τον πίνακα λοιπόν που είχα ετοιμάσει τον τοποθέτησα στη θέση του παμπάλαιου. Όπως το περίμενα ο αυτόματος αντιηλεκτροπληξίας έπεσε. Με δοκιμές που έκανα δούλευε μόνο στο κύκλωμα θερμοσύφωνα και κουζίνας. Στα άλλα τρία κυκλώματα που υπήρχαν για πρίζες και φώτα έπεφτε σε όλα. Ο χρόνος για έλεγχο πριζών και κυκλωμάτων ήταν περιορισμένος και αποφάσισα προσωρινά να γεφυρώσω τον αυτόματο ώστε να έχω ρεύμα όπως πριν. Το έκανα γεφυρώνοντας το L-L και N-N. Όλα καλά τα πάντα λειτουργούσουν όπως πρίν. Κάποια στιγμή θα ελένξω το εσωτερικό δίκτο και τις πρίζες για να βρω τις διαροές. ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΕΦΤΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΟΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΦΥΡΟΜΕΝΟΣ. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό, αλλά οι γνώσεις και η εμπειρία μου δεν είναι αρκετες. Είναι δυνατόν να υπάρχει διαφορά ρεύματος με γεφυρωμένες εισοδοεξόδους ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #28
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    σπυρος
    Εγγραφή
    May 2010
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    πως έκανες τις γέφυρες? θα πρέπει μόνο από τη μια μεριά του ρελε να συνδεθούν καλώδια αλλιώς θα περάσει ρεύμα μέσα από αυτονΧωρίς τίτλο.jpg

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #29
    Μέλος
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Jun 2005
    Περιοχή
    Ιωάννινα
    Μηνύματα
    168

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από wkd Εμφάνιση μηνυμάτων
    πως έκανες τις γέφυρες? θα πρέπει μόνο από τη μια μεριά του ρελε να συνδεθούν καλώδια αλλιώς θα περάσει ρεύμα μέσα από αυτονΧωρίς τίτλο.jpg
    Το γεφύρωμα το έκανα σύμφωνα με τη δεύτερη εικόνα για να μη χαλάσω τις καλωδιώσεις του πίνακα αφού θα συνεχίσω να το ψάχνω. Συμφωνώ ότι έτσι περνάει ρεύμα και μεσα απ τον αυτόματο, αλλά τόσο που να τον ρίχνει ?

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3

Παρόμοια Θέματα

  1. Πεφτει η ασφαλεια
    By dpiralis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-15, 14:03
  2. ασφαλεια σε μπριζα
    By fm344 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-15, 23:36
  3. Ασφαλεια ηλεκτρικου πινακα
    By peiperakos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 08:03
  4. Ασφαλεια 0.7 5KV
    By electricalgian in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-11, 04:39
  5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1Α
    By george_007 in forum Ηλεκτρονικά