Θέμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Jun 2005
    Περιοχή
    Ιωάννινα
    Μηνύματα
    168

    Προεπιλογή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

    Σκοπεύω να αλλάξω τον μονοφασικό πίνακα του σπιτιού. Έχει συμπληρώσει 45 χρόνια λειτουργίας και βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Χθές τον συνέφερα κάπως και λειτουργεί, αλλά..... Χρειάστηκε να επέμβω στο ρολόι της ΔΕΗ βγάζοντας την ασφάλεια (δεν έχει διακόπτη ) για να εργαστω με ασφάλεια. Πρόσεξα ότι η ασφάλεια του ρολογιού είναι 35 Α. Το ερώτημά μου είναι τι κεντρική ασφάλεια να βάλω στον πίνακα. Ίδια με αυτή του ρολογιού ή μικρότερη και πόσο. Αυτή που έχει τώρα ο πίνακας είναι 50 Α. Μη ρωτάτε γιατί και φυσικά θα την αλλάξω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    289

    Προεπιλογή

    Αν και οι ηλεκτρολογοι του σαιτ θα στα πουν καλύτερα, όπως είχε η κατάσταση πρώτα καιγοταν η ασφάλεια του ρολογιού και μετά του σπιτιού. Οπότε σε καμιά περίπτωση δεν μπορείς να βάλεις μικρότερη ασφάλεια στο ρολόι απο αυτην του πίνακα.
    Το δευτερο που πρέπει να δείς είναι το καλώδιο απο τον πίνακα στο σπίτι. Τι διατομή έχει και σε τι κατάσταση είναι. Είναι σε καλή κατάσταση η μόνωση η διαλύεται? οχ αλκός μαύρισε ακόμα και αν τον ξύσεις?Εγώ οταν εκανα την ίδια δουλειά με εσένα σε ολική ανακατασκευή άλλαξα καλώδια και έβαλα 10 αρια.
    Τέλος σκέψου και κανέναν διακόπτη διαφυγής αν χρειαστείς ανανέωση του σχεδίου και υπογραφή είναι απαραίτητη αν και το βασικό είναι να προστατευτείς εσύ και οι ένοικοι.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    -
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Μηνύματα
    28

    Προεπιλογή

    32Ampere θες.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη s12original
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Feb 2008
    Περιοχή
    Λαμία
    Μηνύματα
    88

    Προεπιλογή

    Η ασφάλεια προστατεύει το καλώδιο και όχι το φορτίο . Πρώτα πρέπει να γνωρίζεις την διατομή των καλωδίων παροχής από το ρολόι μέχρι τον πίνακα για να μπορείς να υπολογίσεις τι ασφάλεια θα βάλεις . Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι μικρότερη από αυτή του ρολογιού . Αν τα καλώδια παροχής είναι 10αρια (δηλαδή 10mm2) τότε όπως σου είπε και ο captain_ βάζεις ασφάλεια 32Α . Στις πολύ παλιές εγκαταστάσεις είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν καλώδια 6αρια (δηλαδή 6mm2) , οπότε η ασφάλεια που θα βάλεις θα είναι 25Α . Κανονικά η ασφάλεια του ρολογιού θα πρέπει να προστατεύει το καλώδιο της παροχής σου , αλλά αν έχεις 6αρια καλώδια τότε βάλε 25Α ασφάλεια , όχι μεγαλύτερη . Στην περίπτωση που έχεις 6αρια καλώδια και μιας και θα κάνεις ανακατασκευή στον πίνακα , καλό είναι αν μπορείς να αντέξεις το κόστος , να αλλάξεις και το καλώδιο παροχής και να βάλεις 3χ10+1,5mm2

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Jun 2005
    Περιοχή
    Ιωάννινα
    Μηνύματα
    168

    Προεπιλογή

    Παιδιά ευχαριστώ για απαντήσεις. Τα καλώδια από ρολόι σε πίνακα είναι 10αρια. Αρα πάω για ασφάλεια πίνακα 30 με 32 Α. Δηλύαδή θα έχω μέγιστη παροχή 6,5 ΚW. Με καλύπτει. Φυσικά και θα βάλω αυτόματο διαφυγής , αλλά με τόσο παλιά κατασκευή δεν ξέρω αν θα δουλέψει ή θα πέφτει συνεχώς από μικροδιαροές. Θα δείξει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Jun 2005
    Περιοχή
    Ιωάννινα
    Μηνύματα
    168

    Προεπιλογή

    Επανέρχομαι με μία ακόμη ερώτηση που αφορά τον πίνακα.
    Οι συνδέσεις των ασφαλειών, του ΔΔΕ και των διακοπτών εσωτερικά στον πίνακα με τι καλώδιο πρέπει να γίνουν? Αρκεί για όλο το κύκλωμα καλώδιο 4άρι πχ ή πρέπει από κάθε ασφαλεια-διακόπτη η σύνδεση να γίνεται με καλώδιο αντιστοίχου αντοχής? Το ρωτάω αυτό λόγο του μικρού μήκους των καλωδίων, άρα και της ελάχιστης αντίστασης αυτών.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Oct 2013
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    141

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marder Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επανέρχομαι με μία ακόμη ερώτηση που αφορά τον πίνακα.
    Οι συνδέσεις των ασφαλειών, του ΔΔΕ και των διακοπτών εσωτερικά στον πίνακα με τι καλώδιο πρέπει να γίνουν? Αρκεί για όλο το κύκλωμα καλώδιο 4άρι πχ ή πρέπει από κάθε ασφαλεια-διακόπτη η σύνδεση να γίνεται με καλώδιο αντιστοίχου αντοχής? Το ρωτάω αυτό λόγο του μικρού μήκους των καλωδίων, άρα και της ελάχιστης αντίστασης αυτών.
    Καλημερα φιλε μου,
    προσωπικη γνωμη αν μπορεις καντα ολα με 10αρι. Δεν θα καταπονουνται ποτε οι αγωγοι. Αυτο που κανω συνηθως ειναι να δινω ξεχωριστα παροχη σε κουζινα και θερμοσιφωνα και μετα μια γραμμη με 10αρι στις υπολοιπες ασφαλειες οι οποιες ειναι γεφυρωμενες μεταξυ τους με ενα εξαρτημα που δεν θυμαμαι πως λεγεται () αλλα το ζηταω σαν γεφυρες ασφαλειων ή χτένια . Να σημειωσω οτι για ευκολια χρησιμοποιω ευκαμπτο καλωδιο μεσα στον πινακα.



    Αν εχει καποιος διαφωνια με το παραπανω παρακαλω να την εκφρασει ωστε να μαθουμε και τιποτα καινουριο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Jun 2005
    Περιοχή
    Ιωάννινα
    Μηνύματα
    168

    Προεπιλογή

    Φίλε Γιώργο ευχαριστώ. Νομίζω ότι το 10αρι είναι πάρα πολύ χοντρό για μιά παροχή περίπου 7 Kw. Αν λάβουμε υπόψιν μας ότι είναι και σε ανοιχτό χώρο, τότε αντέχει σε πάρα πολλά αμπέρ. Πέραν αύτού όμως υπάρχει και κατασκευαστικό πρόβλημα. ΄Αντε να χωρέσουν τα δύο δεκάρια σε μία ασφάλεια ή διακόπτη. Βέβαια συμφωνώ ότι αν κατασκευαστικά το καταφέρω δεν θα υπάρξει ποτέ (ΠΟΤΕ) πρόβλημα στις επαφές λόγω ανύπαρκτης θερμοκρασίας. Κατασκευαστικά όμως είναι σχεδόν αδύνατο, γιατί δεκάρι έβαλα μετά τον γενικό και περιθώρια να βάλω και ένα ακόμη δεν υπάρχουν. Τώρα το εξάρτημα που λες, προφανώς είναι κάποιου είδους αντάπτορα, δεν το γνωρίζω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    βάλε 6άρι


    ποια μάρκα ασφάλειες έχεις?

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Jun 2005
    Περιοχή
    Ιωάννινα
    Μηνύματα
    168

    Προεπιλογή

    Γιάννη όλεες είναι Hager. Κι εγώ το 6 αρι είχα κατά νου. Ειναι υπεραρκετό για κατανάλωση 7kw (όπως είδα στους πίνακες ). Όσο για τις ράγες της φωτογραφίας δεν ειναι επικίνδυνες? Σαν γυμνό καλώδιο φάσης μέσα στον πίνακα είναι. Δεν θα ήθελα να τις χρησιμοποίσω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιός θα προσπαθήσει να κάνει κάτι.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Πεφτει η ασφαλεια
    By dpiralis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-15, 14:03
  2. ασφαλεια σε μπριζα
    By fm344 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-15, 23:36
  3. Ασφαλεια ηλεκτρικου πινακα
    By peiperakos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 08:03
  4. Ασφαλεια 0.7 5KV
    By electricalgian in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-11, 04:39
  5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1Α
    By george_007 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-08, 18:52

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας