    Προεπιλογή Προστασία τάσης σε κλιματιστικό inverter 24000 BTU

    Καλησπέρα

    Δυστυχώς το 2012 έκανα το μέγα λάθος και αγόρασα samsung κλιματιστικό
    http://www.5050.gr/product_info.php?products_id=30600

    πρόκειται για 24αρι το οποίο για να εγκατασταθεί έβαλε ο ηλεκτρολόγος 18αρα ασφάλεια στον πίνακα και το σύνδεσε απευθείας. Στό χρόνο πάνω, τον Ιούνιο του 2013, στην αλλαγή από ζεστό σε κρύο λόγο καιρού, έκαψε πλακέτες και ήρθε ο τεχνικός και τις αντικατέστησε. Μου είπε τότε οτι δεν θα πρέπει να το έχω κατευθείαν στο ταμπλό αλλά να παρεμβάλλεται μπρύζα με προστασία τάσης.

    Την προηγούμενη βδομάδα, πάλι με την αλλαγή απο ζεστό σε κρύο έκαψε πάλι την πλακέτα και πρέπει να φωνάξω πάλι των τεχνικό. Είπα να ρωτήσω όμως εδώ πρώτα γιατί δεν μου φαίνεται λογικό αυτό που λέει για την προστασία τάσης. Μήπως το λεεί σαν δικαιολογία γιατί το μοντέλο απο οτι διαβάζω και από άλλους είναι ελαττωματικό και καίει συνέχεια πλακέτες?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mat2775 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα

    Δυστυχώς το 2012 έκανα το μέγα λάθος και αγόρασα samsung κλιματιστικό
    http://www.5050.gr/product_info.php?products_id=30600

    πρόκειται για 24αρι το οποίο για να εγκατασταθεί έβαλε ο ηλεκτρολόγος 18αρα ασφάλεια στον πίνακα και το σύνδεσε απευθείας. Στό χρόνο πάνω, τον Ιούνιο του 2013, στην αλλαγή από ζεστό σε κρύο λόγο καιρού, έκαψε πλακέτες και ήρθε ο τεχνικός και τις αντικατέστησε. Μου είπε τότε οτι δεν θα πρέπει να το έχω κατευθείαν στο ταμπλό αλλά να παρεμβάλλεται μπρύζα με προστασία τάσης.

    Την προηγούμενη βδομάδα, πάλι με την αλλαγή απο ζεστό σε κρύο έκαψε πάλι την πλακέτα και πρέπει να φωνάξω πάλι των τεχνικό. Είπα να ρωτήσω όμως εδώ πρώτα γιατί δεν μου φαίνεται λογικό αυτό που λέει για την προστασία τάσης. Μήπως το λεεί σαν δικαιολογία γιατί το μοντέλο απο οτι διαβάζω και από άλλους είναι ελαττωματικό και καίει συνέχεια πλακέτες?
    δεν ειναι περιεργο να εμφανιζεται υψηλη ταση καθε που φορα που το γυρνας εσυ στο ζεστο η στο κρυο????
    καλο ειναι να το βαλεις αλλα δεν πιστευω οτι θα λυθει το προβλημα.εχεις την παλια μηπως μπορεσουμε να δουμε τι εχει καει??

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  3. #3
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11.087


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Αλέξανδρος
    Εγγραφή
    Sep 2009
    Περιοχή
    Undisclosed
    Μηνύματα
    149

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leosedf Εμφάνιση μηνυμάτων

    Να χε και κάνα Tapatalk plugin...

    Στάλθηκε από το LG 4X HD μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11.087

    Προεπιλογή

    Ναι και στο χωριό μου δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς Tapatalk



    Στάλθηκε από την τοστιέρα μου.

    1 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Αλέξανδρος
    Εγγραφή
    Sep 2009
    Περιοχή
    Undisclosed
    Μηνύματα
    149

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leosedf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι και στο χωριό μου δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς Tapatalk



    Στάλθηκε από την τοστιέρα μου.

    Για το χωριό σου δεν ξέρω, στον υπολοιπο πολιτισμένο κοσμο όμως, ενα φόρουμ που θέλει να προβάλεται, να προωθειται (με το ζόρι μάλιστα) και να θεωρειται σοβαρό και σύγχρονο...ε οφείλει να υποστηριζει tapatalk. Στο 2014 είμαστε

    Στάλθηκε από το LG 4X HD μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11.087

    Προεπιλογή

    Και τα δυο φόρουμ χρησιμοποιούν vbulletin με αρκετά πρόσθετα και πολλά μάλιστα έρχονται στάνταρ. Απόδειξη το ότι γράφεις με tapatalk.
    Τι άλλο θέλεις?

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Εγγραφή
    Jan 2008
    Μηνύματα
    39

    Προεπιλογή

    Αυτό που σου είπε ο μάστορας μου φαίνεται οτι δεν έχει καμμία πολύτως βάση. Πως δηλαδή θα προστατέψει η πρίζα το κλιματιστικό αφού ο λόγος που χάλασε φαίνεται οτι δεν η υπέρταση, αλλά κάτι που προκλήθηκε απο το ίδιο το κλιματιστικό την ώρα που άλλαζες απο ζεστό σε κρύο.
    Αν μπορείς άλλαξε μάστορα. Το κλιματιστικό είναι στην εγγύηση?

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Ματθαίος
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Παλαιό Φάληρο
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν ειναι περιεργο να εμφανιζεται υψηλη ταση καθε που φορα που το γυρνας εσυ στο ζεστο η στο κρυο????
    καλο ειναι να το βαλεις αλλα δεν πιστευω οτι θα λυθει το προβλημα.εχεις την παλια μηπως μπορεσουμε να δουμε τι εχει καει??
    Δεν χαλάει με το που το γυρίζω απο ζεστό στο κρύο. Δούλεψε μια βδομάδα στο κρύο αφού το γύρισα και μάλιστα στο πολύ ρελαντί, δηλαδή 24 - 26 βαθμούς το είχα που δεν το λες και "κρύο" και μετά χάλασε.
    Αυτή τη φορά θα ρωτήσω λεπτομέρειες τον τεχνικό που θα την αντικαταστήσει.
    έχεις υπόψη σου τι να αγοράσω για προστασία τάσης? Λίγο που είδα στην αγορά μέχρι 16Α είδα να έχουν το οποίο υποθέτω οτι δεν μου κάνει

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη nikosp
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    Κυψέλη
    Μηνύματα
    963

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mat2775 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν χαλάει με το που το γυρίζω απο ζεστό στο κρύο. Δούλεψε μια βδομάδα στο κρύο αφού το γύρισα και μάλιστα στο πολύ ρελαντί, δηλαδή 24 - 26 βαθμούς το είχα που δεν το λες και "κρύο" και μετά χάλασε.
    Αυτή τη φορά θα ρωτήσω λεπτομέρειες τον τεχνικό που θα την αντικαταστήσει.
    έχεις υπόψη σου τι να αγοράσω για προστασία τάσης? Λίγο που είδα στην αγορά μέχρι 16Α είδα να έχουν το οποίο υποθέτω οτι δεν μου κάνει
    Αυτό με την υπέρταση που παρουσιάζεται ΜΟΛΙΣ πάς να αλλάξεις από ζεστό σε κρύο τι να πώ ρε παιδί μου σαν κρυάδα μου φένεται.....
    Μάλλον ο τεχνικός που άλλαξε την πλακέτα δεν βρήκε άλλη πιο πρόσφατη δικαιολογία

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Air Condition 24000 BTU και πρίζα
    By 0AGAN in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-21, 17:09
  2. Αγορά Inverter/Κλιματιστικού 24.000 BTU (προτάσεις)
    By moutoulos in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-20, 11:55
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-17, 23:10
  4. κλιματιστικό. inverter ή όχι
    By haris_216 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 83
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-12, 14:39
  5. Νέο κλιματιστικό 24000 BTU DC Inverter και απορίες
    By kostas5683 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-12, 12:52

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας