Θέμα: προβλημα με ρελε διαφυγης εντασης

  1. #11
    Μέλος Το avatar του χρήστη diony
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    450

    Προεπιλογή

    για να μη παιδευτείς με τις γέφυρες προσπάθησε να βρεις ρελέ να έχει τον ουδέτερο αριστερά όπως το παλιό δε θυμάμαι τι παίζει με την κάθε μάρκα


    edit εννοώ τις γέφυρες από γενικές ασφάλειες στο ρελέ και από το ρελέ προς τα υπόλοιπα κυκλώματα

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 27-07-14 στις 00:41

  2. #12
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Apr 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    29

    Προεπιλογή

    diony σωστος ,ο θερμοσυφωνας παιρνει απο το κοκκινο καλωδιο, ειναι αυτο διπλα που εχει αναψει το λαμπακι, οποτε αφου με το γεφυρωμα μου πεταει εξω τον δδε θα τον δοκιμασω χωρις το γεφωμα , αλλα εχει κανει και ενα αλλο γεφυρωμα μεταξυ 4 και 6 ,, τι μαλακιες κανουν και μου σπανε τα νευρα , εχει ερθει 2 -3 φορεσ ηλεκτρολογος γιατι αρχικα ειχαμε καποια προβληματα αλλα μαλλον αυτος τα εκανε αλλιςσ δεν εξηγουνται αυτα εκει μεσα

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη diony
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    450

    Προεπιλογή

    το 4 και 6 είναι η Τρίτη φάση που σου αναφέρω στο #6 ψάξε μπορεί να έχει και άλλα τέτοια

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Apr 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    29

    Προεπιλογή

    ok ,θα δω τι θα κανω , θα το κανω βημα βημα και μετα βλεπουμε για τυχον προβληματα ,ευχαριστω πολυ παντως

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη diony
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    450

    Προεπιλογή

    ξανακοιτώντας νομίζω πως και από την έξοδο των γενικών ασφαλειών δίνει απευθείας στις ασφάλειες των θερμοσυσσωρευτών αλλά αυτό είναι από τον αρχικό εγκαταστάτη και είναι ένα άλλο κεφάλαιο

    ακριβώς , ξεκίνα όπως λες και συ και ο Θεός βοηθός

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #16
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Apr 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    29

    Προεπιλογή

    καλησπερα και παλι , αλλαξα δδε αλλα και απλι τπτ , αρα δεν ειναι εκει το προβλημα ,, μηπως μπορει καποιος να μου εξηγησει γιατι γεφυρωνει ρε παιδια ??
    εαν ο δδε ειναι κατεβασμενος με τις γεφυρωσεις που εχει κανει λειτουργουν μονο οι δυο απο τισ τρισ φασεις (με αποτελεσμα να πεφτει συνεχεια το ρελε(τριφασικο ρελε)),το προβλημα εντοπιζεται στο θερμοσυφωνα , πως μπορω να σiγουρευτω ?αλλα με αυτο που εχει κανει ο ηλεκτρολογος μου δουλευουν ολα τα φορτια στο σπιτι ,αρκει ο δδε να ειναι κατεβασμενος

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Μιχάλης_13 : 30-07-14 στις 00:14

  7. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη diony
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    450

    Προεπιλογή

    Θα πρέπει να πάρεις τα πράγματα με τη σειρά
    αν υποψιάζεσαι το θερμοσίφωνο , απομόνωσέ το από το κύκλωμα και μέτρησε το για διαρροή με γείωση στη μεγαλύτερη σκάλα του ωμομέτρου ή αν έχεις μέγγερ ακόμη καλλίτερα
    ενας άλλος τρόπος αφου τελειώσεις με τό θερμοσίφωνο είναι να κάνεις την εξής μέτρηση
    Με βγαλμένες τις γέφυρες που έχει το ρελέ 4+5+6 , βγαλμένη τη γέφυρα που κάνει είσοδο ρελέ με κλέμμα ουδετέρου και το ρελέ κατεβασμένο θα πρέπει μετρώντας μεταξύ κλέμμας ουδετέου και κλέμμας γείωσης στη μεγαλύτερη σκάλα του ωμομέτρου να σου δείξει άπειρο

    Εννοείται θα έχεις κατεβάσει και το γενικό διακόπτη για ασφάλεια

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #18
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Apr 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    29

    Προεπιλογή

    ok ,θα το δοκιμασω αυριο, μπορεις σε παρακαλω να μου πεις και κατι αλλο ?? πες με και ασχετο αλλα την ερωτηση θα την κανω , χωρισ φυσσιγκι μεσα η ασφαλεια μου δουλευει ?? περναει ρευμα δλδ απο την μια ακρι στην αλλη ? ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη diony
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    450

    Προεπιλογή

    Αυτή τη γέφυρα
    Συνημμένο Αρχείο 52309

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #20
    Μέλος Το avatar του χρήστη diony
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    450

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Μιχάλης_13 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ok ,θα το δοκιμασω αυριο, μπορεις σε παρακαλω να μου πεις και κατι αλλο ?? πες με και ασχετο αλλα την ερωτηση θα την κανω , χωρισ φυσσιγκι μεσα η ασφαλεια μου δουλευει ?? περναει ρευμα δλδ απο την μια ακρι στην αλλη ? ?

    Αφού κάνει γέφυρα στο ρελέ 4+5+6 μετά από τις γενικές ασφάλειες ,το ρεύμα από εκεί περνάει και δίνει στην εγκατάσταση ,πιθανό από την πρώτη φάση δεν συνδέει φορτία ή έχει και σε αυτήν γέφυρα και δε φαίνεται

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. προβλημα με ρελε διαφυγης σε σκαφος
    By γιωργος π in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-17, 13:21
  2. πεφτει το ρελε διαφυγης
    By tgiannak in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-14, 15:38
  3. Διακοπτης διαφυγης Εντασης ABB
    By christakosxo in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-14, 19:38
  4. ρελε διαφυγης και ηλεκτρικη κουζινα
    By savasga in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-13, 10:54
  5. ρελε διαφυγης
    By ΜΑΘΗΤΗΣ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-11, 00:54

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας