    Γεια χαρα, ακουστε το εξης περιεργο και πειτε μου τι πιστευετε οτι μπορει να φταιει.
    εχω εγκαταστησει μια εξωτερικη αυτονομη σειρηνα της οποιας το καλωδιο το περασε ο ηλεκτρολογος μεσα απο τον τοιχο και τα κουτια στους τοιχους. Η σειρηνα τροφοδοτειται με 12v και εχει και δυο καλωδια (siren/light) γεφυρωμενα σε ενα καλωδιο που δινει σημα απο την κεντρικη μοναδα. Τα δυο tamper που εχει τα συνδεσαμε με το καλωδιο αλλα απ την μερια της μοναδας δεν εχουν συνδεθει πουθενα.

    Οταν ενεργοποιειται ο συναγερμος ολα δουλευουν οπως πρεπει, το προβλημα ειναι οτι ενεργοποιειται η σειρηνα μονη της απο το αναμμα διακοπτη φωτων στο μπανιο και του οροφοδιαμερισματος αλλα και του δωματος που εχει περασει απο κει το καλωδιο της σειρηνας.
    Επισης να αναφερω οτι εχω βαλει UPS τωρα στο συναγερμο αλλα παλι το κανει...που σημαινει μαλλον οτι δεν φταινε τα ρευματα που παιρνει η σειρηνα απ την κεντρικη μοναδα αλλα καπως επηρεαζεται ηλεκτρομαγνητικα (?) ...δεν εχω ιδεα

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη john_b
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    2.506

    Προεπιλογή

    Χαχαχαχαχα, μου θύμησες τον Τσάκωνα. Μήπως παίρνει μπρος και το πλυντήριο όταν ανοίγεις την τηλεόραση;

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Πίσω απ' τον ήλιο
    Μηνύματα
    760

    Προεπιλογή

    Ολα αυτα που αναφερεις (σειρηνα,φωτα,δωμα) παιρνουν ρευμα απο την ιδια ασφαλεια?

    0 Not allowed! Not allowed!
    See me...
    And if my face becomes sincere...
    Beware!!!

  4. #4
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    vortex
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    23

    Προεπιλογή

    Το δωμα με το οροφοδιαμερισμα εχουν διαφορετικους πινακες αυτονομους...
    Σκεφτομαι αυτα τα tamper στη φαροςειρηνα που συνδεθηκαν τα καλωδια σε αναμονη μηπως φταινε αλλα δε μπορω και να πειραματιστω προς το παρον και να τα αποσυνδεσω γιατι δεν εχω αρκετα μεγαλη σκαλα για να φτασω τη φαροσειρηνα...

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    vortex
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    23

    Προεπιλογή

    Τελικα απ οτι φαινεται φταιγαν αυτα τα δυο καλωδια tamper που ηταν συνδεδεμενα στη φαροσειρηνα αλλα απ την αλλη μερια δεν συνδεοντουσαν πουθενα... Τα συνδεσα μεταξυ τους προσωρινα και εχει λυθει το προβλημα με τους διακοπτες των φωτων....μεχρι να βρω σκαλα να τα αποσυνδεσω εντελως απ την σειρηνα...

    μαλλον το μηκος του καλωδιου στα ταμπερ ειχε μια αντισταση και επηρεΑζοταν απο το ανοιξε/κλεισε του διακοπτη με τα καλωδια ρευματος που τρεχουν διπλα στο καλωδιο της σειρηνας....

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-20, 12:26
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-16, 10:18
  3. περιεργα προβληματα με ενισχυτη
    By kapazo in forum Car Audio & Theater
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-14, 19:40
  4. Παραξενα πραγματα στο σαλονι μου
    By fdion in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-14, 18:23
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-12, 11:51

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας