Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 20

Θέμα: πεφτουν ταυτοχρονα δυο διαφορετικοι δδε σε διαφορετικα σπιτια

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΠΑΝΤΕΛΗΣ
    Εγγραφή
    Apr 2014
    Περιοχή
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή πεφτουν ταυτοχρονα δυο διαφορετικοι δδε σε διαφορετικα σπιτια

    Καλησπερα σε ολους,ειμαι ο παντελης κ δουλευω ως ηλεκτρολογος εγκαταστασεων.Η βλαβη για την οποια κληθηκα να ελεγξω σημερα ομολογω οτι ομοια της δεν εχω ξαναδει και γιαυτο αποφασισα να την μοιραστω μαζι σας μηπως καποιος γνωριζει κατι παραπανω.Ισογειο και πρωτος οροφος εχουν το καθενα δικο τους ρολοι με μονοφασικο μετρητη.Δυο εντελως ανεξαρτητες κατοικιες.Στον πρωτο οροφο λοιπον και υστερα απο διαροη ρευματος στο ενα ματι της ηλεκτρικης κουζινας πεφτει το ρελε.Θα μου πειτε καλα κανει και πεφτει...Καλα ως εδω.Ταυτοχρονα ομως με την πτωση του ρελε στον πρωτο οροφο πεφτει και το ρελε στο σπιτι του ισογειου...Οσες φορες και αν αναψα το προβληματικο ματι επεφτε και το ρελε στο ξενο σπιτι.Καμια ιδεα;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη john_b
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    2.502

    Προεπιλογή

    Κοίταξες μήπως εμπλέκονται με κάποιο τρόπο οι γειώσεις;

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΠΑΝΤΕΛΗΣ
    Εγγραφή
    Apr 2014
    Περιοχή
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή

    Οι γειωσεις απο τις μπαρες των πινακων καταληγουν στο ακροκιβωτιο της δεη και απο εκει στο ηλεκτροδιο στο χωμα.ειναι ετσι και αλλιως κοινες ανεξαρτητος διαμερισματων.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη john_b
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    2.502

    Προεπιλογή

    Κοινές ναι, αλλά σε αστεροειδή συνδεσμολογία ή περνάει από τον έναν πίνακα στον άλλο;

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    2.008

    Προεπιλογή

    υπαρχει κατι κοινο στις εγκαταστασεις.ειτε γειωση (λιγο απιθανο), ειτε ουδετερος, ειτε καποιο καλωδιο. κοιτα επισης μην ειναι και καποιο καλωδιο απο ασθενη ρευματα (τηλεοραση, ethernet, τηλεφωνικο).

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xsterg : 13-12-14 στις 10:34

  6. #6
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.615

    Προεπιλογή

    Προφανώς η γείωση της πολυκατοικίας δεν είναι πολύ καλή (σχεδόν ανύπαρκτη ή έχει πολύ μεγάλη ωμική αντίσταση). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διαρροή σου από το πρώτο διαμέρισμα να επιστρέφει μέσω ουδετέρου και στο άλλο διαμέρισμα, ο ΔΔΕ να βλέπει διαφορά στα ρεύματα που μπαίνουν και βγαίνουν με αποτέλεσμα να πέφτει.

    Αρχικά έλεγξε αν η πολυκατοικία έχει καλή γείωση και μετά προχώρα....

    4 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  7. #7
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΠΑΝΤΕΛΗΣ
    Εγγραφή
    Apr 2014
    Περιοχή
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Προφανώς η γείωση της πολυκατοικίας δεν είναι πολύ καλή (σχεδόν ανύπαρκτη ή έχει πολύ μεγάλη ωμική αντίσταση). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διαρροή σου από το πρώτο διαμέρισμα να επιστρέφει μέσω ουδετέρου και στο άλλο διαμέρισμα, ο ΔΔΕ να βλέπει διαφορά στα ρεύματα που μπαίνουν και βγαίνουν με αποτέλεσμα να πέφτει.

    Αρχικά έλεγξε αν η πολυκατοικία έχει καλή γείωση και μετά προχώρα....
    Δηλαδη λες οτι λογο υψηλη αντισταση γειωσης το ρευμα που διαρεει προτιμαει τον κοινο για τα δυο σπιτια ουδετερο αντι της γειωσης και πως το ρελε στο ισογειο βλεπει ανωμαλια στην εισοδο του σε σχεση με την εξοδο οποτε και διεγηρετε.Αν ομως η γειωση μετρηθει και βρεθει ικανοποιητικη,που θα πρεπει να στραφουμε τοτε!

    1 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη STALKER IX
    Όνομα
    Μιχαλης
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    Αιγιο
    Μηνύματα
    184

    Προεπιλογή

    ψαξε για κοινο ουδετερο ξεκινα απο τους θερμοστατες του καλοριφερ...

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον STALKER IX για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    xsterg (13-12-14)

  10. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    2.008

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από STALKER IX Εμφάνιση μηνυμάτων
    ψαξε για κοινο ουδετερο ξεκινα απο τους θερμοστατες του καλοριφερ...
    και οι θερμοστατες μπορει να ειναι. οτιδηποτε κοινο ειπα. ειδικα αν ειναι παλια η εγκατασταση η αμφιβολης ποιοτητας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΠΑΝΤΕΛΗΣ
    Εγγραφή
    Apr 2014
    Περιοχή
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή

    Παιδια καλήμερα,να διευκρινισω πως στο σπιτι του ισογείου έγινε πριν 2 χρόνια ανακαίνιση και τα ηλεκτρικα τα άλλαξα όλα.τα πάντα.ειναι μια δουλειά πού την γνωρίζω επακριβώς.δεν συνδέεται ηλεκτρικα πουθενά και σε τιποτα με το σπιτι στον πρωτο πού υπάρχει η διαρροή στο μάτι.όσο για τη θερμανση το καθένα έχει δικό του επιτοιχο καυστηρα φυσικού αερίου με δική του παροχή ρεύματος και θερμοστατη.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-17, 14:29
  2. Μια κεραια σε δυο σπιτια με δυο ενισχυτες
    By Manoskap in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-15, 14:01
  3. OTG και φορτιση ταυτοχρονα σε κινητο η tablet.
    By giannakis1983 in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-15, 23:42
  4. Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-12, 16:33
  5. Φορτιστης μπαταρια και τροφοδοτικο παγκου ταυτοχρονα
    By vivident in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-12, 20:36

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας