0
τον ουδέτερο έχουν κοινό και η γείωση μαλλον δεν λειτουργεί
Μέτρα τη γείωση
Ευχαριστώ ολους για τις απαντησεις και το ενδιαφερον σας μολις εντοπισω το προβλημα θα ενημερωσω.
Σε ποια περιοχή είναι? Μήπως το ένα διαμέρισμα έχει άμεση γείωση και το άλλο ουδετέρωση?
λοιπον. να ξεκαθαρισουμε κατι. το αντιηλεκτροπληξιακο ρελε δεν χρειαζεται και δεν επηρρεαζεται απο την γειωση. αρα κατα πασα πιθανοτητα δεν ειναι θεμα η συνδεσμολογια γειωσης. αποκλειουμε τον εναν παραγοντα λοιπον.
ενδιαφερον θα ειχε να μας πει ο φιλος την ηλικια των σπιτιων οπως επίσης και καποιες φωτο απο τους πινακες και τα ρολογια. εστω και απο την εξωτερικη οψη τους.
Παντελή σε πρώτη φάση φτιάξε την γείωση με όποιον τρόπο μπορείς.Επόμενο βήμα εάν συνεχίζει το πρόβλημα αντικατέστησε τα ρελε με επιλεκτικού τύπου.Η γείωση παίζει μεγάλο ρόλο και στην διέγερση του ρελε και επίσης τα ρελε πρέπει να τα μετράτε με όργανα προσωπικά έχω βρει αρκετά καινούργια σκάρτα.Εαν υπαρχει κλιμακοστασιο κοιταξε να μην εχουν μπερδευτει οι γραμμες .Περιμένουμε νέα.
Επιπροσθέτως σε αυτά που σου είπαν τα άλλα μέλη θέλω να προσθέσω πολλές φορές στα λεβητοστάσια -καυστήρες μπλέκουν τους ουδετέρους ή και φάσεις ακόμα των διαμερισμάτων. Ο ρελές ελέγχει διαφορές ρεύματος 30mA μεταξύ φάσης ουδετέρου και τότε πέφτει. Κλείσε το ένα ρολόι διαμερίσματος και δες αν έχει ρεύμα το δεύτερο και το ανάποδο. Αυτό μπορεί να γίνει φυσικά αν τύχει να έχουν συνδεθεί τα συγκεκριμένα διαμ , στην ίδια φάση από δεη διαφορετικά εμφανίζονται 380V αν γίνει αυτό το λάθος. Άλλη περίπτωση είναι να έχεις διαρροές από φούρνο μικροκυμάτων με υψηλές τάσεις χωρίς καλή γείωση.(σπάνιο)
Υ.Γ για τα 380V εννοώ όπως βρήκε συνάδελφος σε κυκλοφορητή καυστήρα να έχει φάση από Διαμ1 (και αντί ουδετέρου) φάση από διαμ2
πολλα μπορει να παιζουν. ειδικα τα παιδια που εχουν δουλεψει σε οικοδομη μπορει να εχουν δει καταστασεις που να ειναι πρωτογνωρες σε εμας.