Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28

Θέμα: σύνδεση dimmer

  1. #11
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    82

    Προεπιλογή

    μαλλον εκει το πάω (αστειευομαι)

    πάμε πάλι ...εχω ενα διακόπτη dimmer μεταξύ φωτιστικού και μπριζας οπως στο σχήμα ,
    μηπως κάποιος μπορεί να μου γραψει πως να κάνω τις συνδέσεις; γιατί στο τέλος θα σας τρελάνω

    Καταγραφή.PNG


    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αλπινιστης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θες να μας τρελανεις, ετσι??
    Για ξαναδιαβασε αυτο που εγραψες και την παραπομπη που εκανες για το που συνδεεται η φαση.........

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη αλπινιστης
    Όνομα
    Αλεξανδρος
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    1.689

    Προεπιλογή

    Η φαση απο την πριζα, μπαινει στο L του dimmer. Απο το Ν του dimmer πας στην λαμπα. Και η αλλη μερια της λαμπας στον ουδετερο της πριζας.
    Το συγκεκριμενο dimmer συνδεεται σε σειρα, σαν απλος διακοπτης.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    82

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αλπινιστης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η φαση απο την πριζα, μπαινει στο L του dimmer. Απο το Ν του dimmer πας στην λαμπα. Και η αλλη μερια της λαμπας στον ουδετερο της πριζας.
    Το συγκεκριμενο dimmer συνδεεται σε σειρα, σαν απλος διακοπτης.
    μια χαρα το πάμε ,
    είπες απο το Ν του dimmer πας στην λαμπα. ποιο χρωματάκι συνδέω στο Ν του dimmer για να πάω στην λάμπα προφανως το καφέ .. σωστό;
    είπες
    "η αλλη μερια της λαμπας στον ουδετερο της πριζας" δηλαδή το μπλέ εννωνετε με το μπλέ και παει μπρίζα σωστά ;

    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη dog80
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    507

    Προεπιλογή

    L = line = φαση = καφέ
    N = neutral = ουδέτερο = μπλέ


    Αν δεχτούμε οτι το σχηματικό είναι σωστό και οτι η φάση πρέπει να πέσει απαραίτητα σε συγκεκριμένη κλέμα τότε είναι για μόνιμη εγκατάσταση και δέν μπορεί να πεί σε φωτιστικό δαπέδου οπου μπορεί κάποιος να το βγάλει και να βάλει την πρίζα ανάποδα.

    1 Not allowed! Not allowed!

  5. #15
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    82

    Προεπιλογή

    σωστό και αυτό .. οπότε δεν μας κάνει ο dimmer ..κάνει μόνο για μόνιμη εγκατασταση ..εκτός αν η μπρίζα δεν θα τοποθετηθεί ποτέ ανάποδα σωστό;

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dog80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    L = line = φαση = καφέ
    N = neutral = ουδέτερο = μπλέ


    Αν δεχτούμε οτι το σχηματικό είναι σωστό και οτι η φάση πρέπει να πέσει απαραίτητα σε συγκεκριμένη κλέμα τότε είναι για μόνιμη εγκατάσταση και δέν μπορεί να πεί σε φωτιστικό δαπέδου οπου μπορεί κάποιος να το βγάλει και να βάλει την πρίζα ανάποδα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dog80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν δεχτούμε οτι το σχηματικό είναι σωστό και οτι η φάση πρέπει να πέσει απαραίτητα σε συγκεκριμένη κλέμα τότε είναι για μόνιμη εγκατάσταση και δέν μπορεί να πεί σε φωτιστικό δαπέδου οπου μπορεί κάποιος να το βγάλει και να βάλει την πρίζα ανάποδα.
    Δεν υπαρχει προβλημα οπως και να συνδεθει,θα δουλεψει κανονικα.Τα διαφορα φωτιστικα δαπεδου με dimmer πως δεν εχουν προβλημα δηλαδη;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  7. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Μέχρι το #2 καλά πήγε. Γιατί το χαλάσατε μετά;

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gfevran Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τη φάση τη βάζεις στο L (Line)
    Το Ν (Negative) είναι Αρνητικός ή Ουδέτερος
    Το N δεν σημαίνει φυσικά Negative διότι ως γνωστόν έχουμε εναλλασσόμενο... Σημαίνει Neutral (ουδέτερος). Και το L σημαίνει Live μάλλον παρά Line.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από picdev Εμφάνιση μηνυμάτων
    όπως δείχνει η εικόνα ο διακόπτης συνδέεται όπως οι κλασσικοί διακόπτες, διακόπτεις τη φάση. Αν βάλεις τον ουδέτερο θα γίνει μπαμ.
    Γιατί θα γίνει μπαμ αν στη θέση της φάσης βάλει τον ουδέτερο και αντίστροφα; Θα δουλέψει κανονικά.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από picdev Εμφάνιση μηνυμάτων
    ελπίζω και η λάμπα σου να είναι ειδική για dimmer στα 220, δεν είμαι σίγουρος αλλά βλέπω ένα απλό dimmer με triac.
    Δηλαδή πρέπει να έχεις ειδική λάμπα που να ντιμάτερεται
    Προφανώς κοιτάς τον παλαιό ρυθμιστή που είναι ορθογώνιος με συρόμενο ποτενσιόμετρο (μεσαία φωτο), ο καινούριος είναι τετράγωνος με περιστροφικό χειριστήριο και το εσωτερικό του προφανώς δεν φαίνεται σε καμία φωτο. Έτσι κι αλλιώς ο παλαιός πιθανότατα δεν κάνει ούτε για ντιμαριζόμενες LED λάμπες.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jova Εμφάνιση μηνυμάτων
    δηλαδή βάζω το καφέ (φάση) στο Ν
    στο L τί βάζω;
    Στο L του σχήματος βάζεις το καφέ και στο Ν το μπλε.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αλπινιστης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η φαση απο την πριζα, μπαινει στο L του dimmer. Απο το Ν του dimmer πας στην λαμπα. Και η αλλη μερια της λαμπας στον ουδετερο της πριζας.
    Το dimmer δεν έχει κανένα άκρο Ν, όπως άλλωστε φαίνεται και στη φωτο. Το Ν είναι το μπλε καλώδιο που ενώνει το φις με τη λάμπα και δεν συνδέεται πουθενά στο dimmer.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dog80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν δεχτούμε οτι το σχηματικό είναι σωστό και οτι η φάση πρέπει να πέσει απαραίτητα σε συγκεκριμένη κλέμα τότε είναι για μόνιμη εγκατάσταση και δέν μπορεί να πεί σε φωτιστικό δαπέδου οπου μπορεί κάποιος να το βγάλει και να βάλει την πρίζα ανάποδα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jova Εμφάνιση μηνυμάτων
    σωστό και αυτό .. οπότε δεν μας κάνει ο dimmer ..κάνει μόνο για μόνιμη εγκατασταση;
    Εννοείται ότι κάτι τέτοιο δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Δηλαδή πώς θα καταλάβει το dimmer τη διαφορά μεταξύ φάσης και ουδετέρου ώστε να μην δουλέψει;

    Συγγνώμη για τις πολλές διορθώσεις αλλά θεώρησα ότι έπρεπε να τα πω

    1 Not allowed! Not allowed!

  8. #18
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    πολύ απλά.
    τα δύο κίτρινα τα ενώνεις με μια κλέμα..... τέλος
    τα δύο μπλε τα ενώνεις με μια κλέμα...... τέλος
    το καφέ από το καλώδιο που έχει το φις της πρίζας το βάζεις στο L..... τέλος
    το καφέ από το καλώδιο που πάει στο φωτιστικό το βάζεις στην άλλη τρύπα που περισσεύει(και δεν έχει άλλη να κάνεις λάθος) και τέλος.
    επειδή είναι δαπέδου ο διακόπτης που είχες, και αυτός δεν χωράει μέσα πάρε και ένα κουτί άνοιξε μια τρύπα και βάλτο, βίδωσε το να φαίνεται(και να είναι) όπως τα βλέπεις και στον τοίχο(αλλιώς θα πετάν τα καλώδια και οι συνδέσεις)..... τέλος
    ααααα και ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ .....κλπ κλπ
    τέλος.
    σας τέλειωσα εεεεεεε??????

    3 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (12-01-15)

  10. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.381

    Προεπιλογή

    ρε φίλλιπε έλεγα ότι αν στο ένα βάλει τη φάση και στο άλλο τον ουδέτερο θα κάνει μπαμ.
    Τα ντίμερ που ντιμάρουν 220v led τι έχουν μέσα?

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #20
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από picdev Εμφάνιση μηνυμάτων
    ρε φίλλιπε έλεγα ότι αν στο ένα βάλει τη φάση και στο άλλο τον ουδέτερο θα κάνει μπαμ.
    Εννοείς στα δυο άκρα του dimmer; Τότε ναι, αλλά είναι δύσκολο να έκανε κάτι τέτοιο, δηλαδή να αφήσει τη λάμπα εντελώς στην άκρη, και επίσης κανένα άκρο του dimmer δεν είναι σημαδεμένο με ένδειξη "Ν".
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από picdev Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα ντίμερ που ντιμάρουν 220v led τι έχουν μέσα?
    Δεν έχω ανοίξει κανένα αλλά σίγουρα δεν θα έχει μέσα τον κλασσικό συνδυασμό triac & diac.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Σύνδεση dimmer τιανίας led
    By manolisklv in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-17, 10:15
  2. Dimmer
    By d.loupos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-15, 21:36
  3. dimmer (σύνδεση με λάμπες)
    By BMEgeo in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-14, 05:30
  4. dimmer (sos)!!!!!!!
    By P.J. in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-12, 18:00
  5. Dimmer
    By aristos87 in forum Χρονοκυκλώματα
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-06, 16:15

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας